Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Vous avez crée un script lua dont vous êtes fier, un .sh génial, un programme python hors du commun, un tuto , c'est ici que vous pouvez les partager.
Soyez précis quant aux prérequis, les manips à faire pour que votre bijou fonctionne (des chmod ?, un apt-get à faire ...)
Décrivez précisément son fonctionnement
Placez votre code entre [Quote] et {/Quote]
nonolk
Messages : 10
Inscription : 22 févr. 2017, 13:51

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Messagepar nonolk » 03 déc. 2017, 18:48

Bonsoir a tous,

Il y a très longtemps dans ce même sujet j'avais dis que je trouverai, ou étaient stockées les informations de consommation de ma chaudière. Je n'avais pas trouvé dans un premier temps, et ensuite je n'avais plus eu le temps.

Mais grace notamment à l'information de @thetrueavatar, sur l'api viessmann, j'ai réussi a trouver les adresses des consommations.

Alors je vais toutefois ménager les ardeurs de certains, mais cela ne fonctionne (n'a été tester) que avec une regulation de type HO2B (écran tactile couleur)

Les adresses sont:
- A partir de 9000 pour la consommation de gaz pour le chauffage, d'une longueur de 4.
- A partir de 9134 pour la consommation de gaz pour l'eau chaude, d'une longueur de 4.
- A partir de 9268 pour la consommation électrique de la chaudière, d'une longueur de 4.

J'ai noté à partir de car les datas sont repartie comme ceci :
- 1 groupe de 8 glissant pour les données journalières
- 1 groupe de 52 glissant pour les données hebdomadaires
- 1 groupe de 12 glissant pour les données mensuelles
- 1 grouped 3 glissant pour les données annuelles

Et cela est valable pour les 3 types de consommation ci dessus.

J'ai donc modifier le vitalk standard afin de pouvoir extraire ce type de données (elles sont stockées en litle indian), et je lui rajouté une commande gcons qui permet de récupérer une consommation, il faut l'utiliser de la façon suivante:
gcons <adresse>

J'ai aussi adapté vitalk afin de refléter mieux mon installation (2 circuits) d'ou l'apparition de nouvelles commandes du genre mode2....
Voici un lien pour télécharger ma version modifiée de vitalk : https://www.dropbox.com/s/72ncim8ir6dnegr/vitalk.tgz?dl=0

Et voici ma version modifiée du domo2vito de @js-martin afin de refléter tout ça, j'ai aussi ajouter le fait de pouvoir changer les différentes températures de consigne (avec une detection de la provenance du changement de consigne afin de ne pas écraser un changement venant de la régule par example).

Afin de faire marcher cette version, il vous faudra créer 8 variables utilisateurs dans Domoticz. Le reste est similaire à celui de @js-martin sauf qu'il faut doubler les différents set point, les consignes de mode.

Donc voici ma version de domo2vito

Code : Tout sélectionner

#!/usr/bin/python
# domo2vito
# Based on JS MARTIN V2.11
# Mod by Nonolk
# version 3.0 - 26112017
# This version handle 2 heating circuit and get consumption from the boiler (with HO2B Touch only) you need a special vitalk version for This.
# This version can also change the temperature for ECS and Heating. It try to determine from where come the last temparature change, to avoid conflicts.

import telnetlib
import sys
import os
import time
import requests
from requests.auth import HTTPBasicAuth
import json

############# Parameters #################################

#~~~~~~~~~~ Parameters Domoticz ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
domoticz_ip=''
domoticz_port='8080'
user=''
password=''
#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# Commands viTalk
#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#autorized commands
commands = ["mode", "mode2","eco_mode","party_mode","norm_room_temp2","outdoor_temp","norm_room_temp","indoor_temp","boiler_temp","hot_water_set","hot_water_temp","boiler_gaz_temp","power","errors","runtime","red_room_temp","red_room_temp2","eco_mode2","party_mode2"]
#write only commands
write_only_commands = ["mode","saving","party","party_soll_temp","ww_soll_temp","red_raum_soll_temp","raum_soll_temp"]

#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# IDX de Domoticz
#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# remplacer XXX par votre idx de votre widget
dummy_idx={'mode':104, 'mode2':105, 'saving': 109, 'party':108, 'norm_room_temp2':116, 'outdoor_temp':112, 'raum_soll_temp':115, 'ww_soll_temp':117, 'ww_ist_temp':113, 'k_abgas_temp':114, 'power':120, 'error_log':125, 'problem':111, 'delta-rt':123, 'gas':126, 'red_raum_soll_temp':118, 'red_2_temp':119, 'saving2': 106, 'party2':107, 'gaz_ww':494, 'gaz_heating':493, 'elec':487}

user_idx={'runtime-boiler':1, 'pl_red':2, 'pl_norm':3, 'rad_norm':4, 'rad_red':5, 'ecs':6, 'g_heat':7, 'g_ww':8} # please create a user variable [integer] (overall boiler time) - see https://www.domoticz.com/wiki/User_variables

conso_addr={'cons_heating':9000, 'cons_ww':9134, 'cons_elec':9268}

# 0 mode   : dummy selector switch OFF/Water/Heating (Boiler [FR:chaudiere] stand-by/water only/water+heating) {read/write}
# 1 saving : dummy switch ON/OFF (Boiler eco ON/OFF) {read/write}
# 2 party  : dummy switch ON/OFF (party temporary manual control) - note : party ON does not work (vitalk bug ?) {read/write}
# 3 party_soll_temp   : dummy thermostat setpoint (party temperature) {write only}
# 4 outdoor_temp      : dummy temp (outdoor temperature) {read only}
# 5 raum_soll_temp    : dummy temp (heating [FR:consigne] temperature ) {read only} - note : without vitotronic, you could use thermostat setpoint
# 6 raum_ist_temp     : dummy temp (heating current [FR:actuelle] temperature) {read only}
# 7 k_ist_temp        : dummy temp (boiler current temperature) {read only}
# 8 ww_soll_temp      : dummy thermostat setpoint (hot water setpoint temperature) {write only}
# 9 ww_ist_temp       : dummy temp (hot water current temperature) {read only}
#10 k_abgas_temp      : dummy temp (exhaust gas [FR:gaz evacue'] temperature) {read only}
#11 power             : dummy percentage (% boiler power)  {read only}
#12 error_log         : dummy alert (show the two last log codes) {read only}
#   problem           : dummy switch (set switch to On if there is a internal boiler problem)
#13 runtime           : custom sensor [seconds] (Operating time of boiler since last script call) {read only}
#   gas               : dummy incremental counter [gas] (Estimation of Gas consumtion)
#14 red_raum_soll_temp: dummy thermostat setpoint (reduced temperature) {write only}
#   holiday_temp      : dummy thermostat setpoint (holiday temperature)
#   raum_soll_temp_W  : dummy thermostat setpoint (normal temperature) {write only} - note : does not work with vitotrol 300
#                     |_ for raum_soll_temp_W, you need to put the bolean Use_normal_temperature_setpoint to True

#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# Mode debug
#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# if debug = True => verbose
debug=True


#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
# Variable
#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Debit max gas (need to be adjust to synchronize estimated and real gas consumption)
Deb=0.1099 #0.12 = trop fort 1400 l / 0.09 = trop faible 390 l - 1min
# 0.136 - 3min

# Activated normal temperature setpoint
Use_normal_temperature_setpoint=False

#######################################################################
######  viTalk_connect() : connect to viTalk localhost:83
#######################################################################

def viTalk_connect():
        global debug
        retry=3
        while retry!=0:
            try:
               tn = telnetlib.Telnet("localhost", 3083)
               if debug:
                  print "Connected to viTalk telnet !"
               return tn
            except:
               print "Connection ERROR - I try to restart viTalk deamon"
               #I try to restart viTalk
               cmd = 'sudo service vitalk restart'
               os.system(cmd)
               time.sleep(10)
               retry-=1
            else:
               tn.read_until(b"$", 5)
        if retry==0:
           tn.close()
           print "Connection ERROR - I could not restart viTalk deamon"
           sys.exit()
######


#######################################################################
###### viTalk_read(cmd) : read a value
#######################################################################

def viTalk_read(cmd):
        global debug
        global tn
        retry=3
        value=""
        while retry!=0:
            tn.read_until(b"$", 5)
            tn.write(b"g "+cmd+"\n")
            value=tn.read_until(b"$", 5).strip("\n$")
            if value!="" and value!='NULL':
                break
            retry-=1
        if retry==0:
            print "Connection ERROR - I try to restart viTalk deamon"
            os.system('sudo service vitalk restart')
            #tn.close()
            print(cmd+": "+value+" error")
            sys.exit()
        value = value.strip("\n$")
        if debug:
           print "get "+cmd+" : answer = "+value
        return value

######

#######################################################################
###### viTalk_conso_read(cmd) : read a value
#######################################################################

def viTalk_conso_read(addr):
        global debug
        global tn
        retry=3
        value=""
        while retry!=0:
            tn.read_until(b"$", 5)
            tn.write(b"gcons "+addr+"\n")
            value=tn.read_until(b"$", 5).strip("\n$")
            if value!="" and value!='NULL':
                break
            retry-=1
        if retry==0:
            print "Connection ERROR - I try to restart viTalk deamon"
            os.system('sudo service vitalk restart')
            #tn.close()
            print(cmd+": "+value+" error")
            sys.exit()
        value = value.strip("\n$")

        if debug:
#           with open("/tmp/vito_debug.txt", "a") as myfile:
#             myfile.write("Value:"+str(value)+"\n")
           print "get "+addr+" : answer = "+value
        return value

######


#######################################################################
###### viTalk_check() : test viTalk and restart it if needed
#######################################################################

def viTalk_check():
        global debug
        global tn
        retry=3
        value=""
        while retry!=0:
            tn.read_until(b"$", 5)
            tn.write(b"g saving \n")
            value=tn.read_until(b"$", 5).strip("\n$")
            if value!="" and value!='NULL':
                if debug:
                   print "Check viTalk data OK ! (no NULL data received)"
                break
            retry-=1
        if retry==0:
            print "Connection ERROR - I try to restart viTalk deamon"
            os.system('sudo service vitalk restart')
            sys.exit()
######

#######################################################################
###### viTalk_set(cmd,val) : unsecured write
#######################################################################
def viTalk_set(cmd,val):
        global debug
        global tn
        tn.write(b"s "+cmd+" "+val+"\n")
        tn.read_until(b"$", 5).strip("\n$")
        if debug: print("set "+cmd+" "+val)

######

#######################################################################
###### viTalk_write(cmd,val) : secured write (I check if value is
######                         really updated)
#######################################################################
def viTalk_write(cmd,val):
        global debug
        global tn
        retry=3
        value=""
        while retry!=0:
            viTalk_set(cmd,val)
            tn.read_until(b"$", 5)
            time.sleep(1)
            value=viTalk_read(cmd)
            if val==value:
                break
            retry-=1
        if retry==0:
           tn.close()
           print(cmd+" "+val+" : error")
           sys.exit()
        if debug:
           print "check last command set "+cmd+" "+val+" : OK"

#########

#######################################################################
###### check_command(cmd) : is it an authorized command ?
#######################################################################
def check_command(cmd):
       global commands
       global debug
       try:
         #check position of cmd in commands list
         commands.index(cmd)
       except:
          print "command not found"
          return False
       else:
          if debug:
             print "this command "+cmd+" is known"
          return True
####

#######################################################################
###### check_set_command(cmd) : is it an authorized write command ?
#######################################################################
def check_set_command(cmd):
       global commands
       global debug
       try:
         #check position of cmd in write only commands list
         write_only_commands.index(cmd)
       except:
          print "set command not found (I can't write with this command)"
          return False
       else:
          if debug:
             print "this command "+cmd+" is known for writing"
          return True
####

#######################################################################
###### get_setpoint_temp(idx) : get temperature from domoticz setpoint
#######################################################################
def get_setpoint_temp(idx):
    r = requests.get('http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=devices&rid='+str(idx),auth=HTTPBasicAuth(user,password))
    status=r.status_code
    if status == 200:
       r=r.json()
       result={}
       return r['result'][0]['Data']
    else:
       print "Get setpoint temp error - IDX:"+str(idx)

####


########################################################################
###### get_state(idx) : get dummy state from domoticz
########################################################################
def get_state(idx):
    r = requests.get('http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=devices&rid='+str(idx),auth=HTTPBasicAuth(user,password))
    status=r.status_code
    if status == 200:
       r=r.json()
       result={}
       return r['result'][0]['Data']
    else:
       print "Get state error  - IDX:"+str(idx)+" not found ?"

####



########################################################################
###### get_last_runtime(idx) : get last runtime value  from domoticz
########################################################################
def get_last_runtime(idx):
    r = requests.get('http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=getuservariable&idx='+str(idx),auth=HTTPBasicAuth(user,password))
    status=r.status_code
    if status == 200:
       r=r.json()
       result={}
       return r['result'][0]['Value']
    else:
       print "Get state error - IDX:"+str(idx)

####

########################################################################
###### get_last_temp(idx) : get last temperature value  from domoticz
########################################################################
def get_last_temp(idx):
    r = requests.get('http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=getuservariable&idx='+str(idx),auth=HTTPBasicAuth(user,password))
    status=r.status_code
    if status == 200:
       r=r.json()
       result={}
       return r['result'][0]['Value']
    else:
       print "Get state error - IDX:"+str(idx)

####

########################################################################
###### get_last_value(idx) : get last value  from domoticz
########################################################################
def get_last_value(idx):
    r = requests.get('http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=getuservariable&idx='+str(idx),auth=HTTPBasicAuth(user,password))
    status=r.status_code
    if status == 200:
       r=r.json()
       result={}
       return r['result'][0]['Value']
    else:
       print "Get state error - IDX:"+str(idx)

####

#-----------------------------------### START ###--------------------------------------------#

# arguments in command line
nb_arg=len(sys.argv)-1

if nb_arg==1 and sys.argv[1]!="update":
   if check_command(sys.argv[1]):
       if debug:
          print "get "+sys.argv[1]
       tn=viTalk_connect()
       viTalk_read(sys.argv[1])
       tn.close()

if nb_arg==0:
   tn=viTalk_connect()
   viTalk_check()
   values=[]
   i=0
   tn.read_until(b"$", 5)
   for command in commands:
       tn.write(b"g "+command+"\n")
       value=tn.read_until(b"$", 5).strip("\n$")
       if debug:
          print str(i)+") command : get "+command+ " => "+value
       values.append(value)
       i+=1

   if debug: print "+Now I check if I need to update some values into Viessmann boiler or into Domoticz..."

   mcur=time.localtime().tm_min # to update setpoint one time every hour - get minute of current hour
   if mcur>40 and mcur<46: # Heartbeat - update setpoint in Domoticz one time per hour just to avoid "lost widget status"
       setpoint_heartbeat=True
   else:
       setpoint_heartbeat=False

   conso_gaz_heat=int(viTalk_conso_read(str(conso_addr['cons_heating'])))
   last_conso_heat=int(get_last_value(user_idx['g_heat']))
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx='+str(user_idx['g_heat'])+'&vname=conso_heat&vtype=0&vvalue='+str(conso_gaz_heat)
   requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
   if last_conso_heat <= conso_gaz_heat:
      conso_gaz_heat=conso_gaz_heat - last_conso_heat
          conso_gaz_heat=conso_gaz_heat*1000
   elif last_conso_heat > conso_gaz_heat:
          conso_gaz_heat=conso_gaz_heat*1000
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['gaz_heating'])+'&svalue='+str(conso_gaz_heat)
   requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))

   conso_gaz_ww=int(viTalk_conso_read(str(conso_addr['cons_ww'])))
   last_conso_ww=int(get_last_value(user_idx['g_ww']))
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx='+str(user_idx['g_ww'])+'&vname=conso_ww&vtype=0&vvalue='+str(conso_gaz_ww)
   requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
   if last_conso_ww <= conso_gaz_ww:
      conso_gaz_ww=conso_gaz_ww - last_conso_ww
      conso_gaz_ww=conso_gaz_ww*1000
   elif last_conso_ww > conso_gaz_ww:
      conso_gaz_ww=conso_gaz_ww*1000
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['gaz_ww'])+'&svalue='+str(conso_gaz_ww)
   requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))

   tmp_elec=viTalk_conso_read(str(conso_addr['cons_elec']))
   conso_elec=float(tmp_elec) /1000
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['elec'])+'&nvalue=0&svalue='+str(conso_elec)
   requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))


   # get setpoint ww_soll_temp and update boiler if needed
   last_ww=int(get_last_temp(user_idx['ecs']))
   if debug: print "9) Last hot water value : "+str(last_ww)
   temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['ww_soll_temp'])))
   if (temp!=int(float(values[9])) and (last_ww == int(float(values[9])))): #Viessmann ignore decimales
      if temp<20: temp=20 # hot water mini temp
      if temp>70: temp=70 # hot water maxi temp
      if debug: print "9) hot water setpoint has changed : I update Viessmann boiler with hot water temperature = "+str(temp)
      viTalk_set("hot_water_set",str(temp))
      req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx='+str(user_idx['ecs'])+'&vname=ecs&vtype=0&vvalue='+str(temp)
      requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
   else:
      if (last_ww != int(float(values[9]))):
          if debug: print "9) hot water changed on boiler or changed on both"+values[9]
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['ww_soll_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+values[9]
          requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx='+str(user_idx['ecs'])+'&vname=ecs&vtype=0&vvalue='+values[9]
          requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
      if setpoint_heartbeat:
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['ww_soll_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+str(temp)
          requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))

   last_rad_norm=int(get_last_temp(user_idx['rad_norm']))
   if debug: print "6) Last norm rad value : "+str(last_rad_norm)
   temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['raum_soll_temp'])))
   if (temp!=int(float(values[6])) and (last_rad_norm == int(float(values[6])))): #Viessmann ignore decimales
        if temp<10: temp=10  # reduced mini temp
        if temp>30: temp=30  # reduced maxi temp
        if debug: print "6) Normal temp setpoint has changed : I update Viessmann boiler with normal temperature = "+str(temp)
        viTalk_set("norm_room_temp",str(temp))
        req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx='+str(user_idx['rad_norm'])+'&vname=rad_norm&vtype=0&vvalue='+str(temp)
        requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
   else:
        if (last_rad_norm != int(float(values[6]))):
            if debug: print "6) hot water changed on boiler or changed on both"+values[6]
            req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['raum_soll_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+values[6]
            requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
            req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx='+str(user_idx['rad_norm'])+'&vname=rad_norm&vtype=0&vvalue='+values[6]
            requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
        if setpoint_heartbeat:
            req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['raum_soll_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+str(temp)
            requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))

   last_pl_norm=int(get_last_temp(user_idx['pl_norm']))
   if debug: print "4) PL Last norm  value : "+str(last_pl_norm)
   temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['norm_room_temp2'])))
   if (temp!=int(float(values[4])) and (last_pl_norm == int(float(values[4])))): #Viessmann ignore decimales
        if temp<10: temp=10  # reduced mini temp
        if temp>30: temp=30  # reduced maxi temp
        if debug: print "4) Normal temp setpoint has changed : I update Viessmann boiler with normal temperature = "+str(temp)
        viTalk_set("norm_room_temp2",str(temp))
        req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx='+str(user_idx['pl_norm'])+'&vname=pl_norm&vtype=0&vvalue='+str(temp)
        requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
   else:
        if (last_pl_norm != int(float(values[4]))):
            if debug: print "4) hot water changed on boiler or changed on both"+values[4]
            req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['norm_room_temp2'])+'&nvalue=0&svalue='+values[4]
            requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
            req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx='+str(user_idx['pl_norm'])+'&vname=pl_norm&vtype=0&vvalue='+values[4]
            requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
        if setpoint_heartbeat:
            req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['norm_room_temp2'])+'&nvalue=0&svalue='+str(temp)
            requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))

   last_pl_red=int(get_last_temp(user_idx['pl_red']))
   if debug: print "16) PL Last red value : "+str(last_pl_red)
   temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['red_2_temp'])))
   if (temp!=int(float(values[16])) and (last_pl_red == int(float(values[16])))): #Viessmann ignore decimales
        if temp<10: temp=10  # reduced mini temp
        if temp>30: temp=30  # reduced maxi temp
        if debug: print "16) Normal temp setpoint has changed : I update Viessmann boiler with normal temperature = "+str(temp)
        viTalk_set("red_room_temp2",str(temp))
        req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx='+str(user_idx['pl_red'])+'&vname=pl_red&vtype=0&vvalue='+str(temp)
        requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
   else:
        if (last_pl_red != int(float(values[16]))):
            if debug: print "16) hot water changed on boiler or changed on both"+values[16]
            req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['red_2_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+values[16]
            requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
            req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx='+str(user_idx['pl_red'])+'&vname=pl_red&vtype=0&vvalue='+values[16]
            requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
        if setpoint_heartbeat:
            req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['red_2_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+str(temp)
            requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))

   last_rad_red=int(get_last_temp(user_idx['rad_red']))
   if debug: print "15) PL Last red value : "+str(last_rad_red)
   temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['red_raum_soll_temp'])))
   if (temp!=int(float(values[15])) and (last_rad_red == int(float(values[15])))): #Viessmann ignore decimales
        if temp<10: temp=10  # reduced mini temp
        if temp>30: temp=30  # reduced maxi temp
        if debug: print "15) Normal temp setpoint has changed : I update Viessmann boiler with normal temperature = "+str(temp)
        viTalk_set("red_room_temp",str(temp))
        req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx='+str(user_idx['rad_red'])+'&vname=rad_red&vtype=0&vvalue='+str(temp)
        requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
   else:
        if (last_rad_red != int(float(values[15]))):
            if debug: print "15) hot water changed on boiler or changed on both"+values[15]
            req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['red_raum_soll_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+values[15]
            requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
            req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx='+str(user_idx['rad_red'])+'&vname=rad_red&vtype=0&vvalue='+values[15]
            requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
        if setpoint_heartbeat:
            req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['red_raum_soll_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+str(temp)
            requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))

   if setpoint_heartbeat:
         temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['red_raum_soll_temp'])))
         if temp<10: temp=10  # reduced mini temp
         if temp>30: temp=30  # reduced maxi temp
         req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['red_raum_soll_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+str(temp)
         requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
         if Use_normal_temperature_setpoint:
             temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['raum_soll_temp_W'])))
             if temp<10: temp=10  # normal mini temp
             if temp>30: temp=30  # normal maxi temp
             req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['raum_soll_temp_W'])+'&nvalue=0&svalue='+str(temp)
             requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))

   tn.close()

   # mode (selector level : 0=OFF 10=water 20=heating 30=holidays 40=always On)
   previous_value=get_state(dummy_idx['mode'])
   if previous_value=="Off": previous_value="Set Level: 0 %"
   if int(previous_value[11:-1])!=int(values[0])*10:
      if debug: print "0) Value MODE has changed : I update domoticz with mode = "+values[0]
      req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['mode'])+'&switchcmd=Set%20Level&level='+str(int(values[0])*10)
      requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))

# mode2 (selector level : 0=OFF 10=water 20=heating 30=holidays 40=always On)
   previous_value=get_state(dummy_idx['mode2'])
   if previous_value=="Off": previous_value="Set Level: 0 %"
   if int(previous_value[11:-1])!=int(values[1])*10:
      if debug: print "0) Value MODE2 has changed : I update domoticz with mode = "+values[1]
      req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['mode2'])+'&switchcmd=Set%20Level&level='+str(int(values[1])*10)
      requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))

   # saving : dummy switch ON/OFF (Boiler eco ON/OFF) : if a user modify boiler or vitotrol, update Domoticz
   previous_value=get_state(dummy_idx['saving'])
   if (previous_value=="On" and values[2]=="0") or (previous_value=="Off" and values[2]=="1"):
       if debug: print "1) Value SAVING has changed : I update domoticz with saving = "+values[2]
       if values[2]=="0":
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['saving'])+'&switchcmd=Off'
       else:
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['saving'])+'&switchcmd=On'
       requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))

   # saving2 : dummy switch ON/OFF (Boiler eco ON/OFF) : if a user modify boiler or vitotrol, update Domoticz
   previous_value=get_state(dummy_idx['saving2'])
   if (previous_value=="On" and values[17]=="0") or (previous_value=="Off" and values[17]=="1"):
       if debug: print "1) Value SAVING has changed : I update domoticz with saving = "+values[17]
       if values[17]=="0":
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['saving2'])+'&switchcmd=Off'
       else:
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['saving2'])+'&switchcmd=On'
       requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))

   # party  : dummy switch ON/OFF (party temporary manual control) : if a user modify boiler or vitotrol, update Domoticz
   previous_value=get_state(dummy_idx['party'])
   if (previous_value=="On" and values[3]=="0") or (previous_value=="Off" and values[3]=="1"):
       if debug: print "2) Value PARTY has changed : I update domoticz with party = "+values[3]
       if values[3]=="0":
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['party'])+'&switchcmd=Off'
       else:
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['party'])+'&switchcmd=On'
       requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))

   previous_value=get_state(dummy_idx['party2'])
   if (previous_value=="On" and values[18]=="0") or (previous_value=="Off" and values[18]=="1"):
        if debug: print "2) Value PARTY has changed : I update domoticz with party = "+values[18]
        if values[18]=="0":
           req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['party2'])+'&switchcmd=Off'
        else:
           req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['party2'])+'&switchcmd=On'
        requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))

   # outdoor_temp   : dummy temp (outdoor temperature)
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['outdoor_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+values[5]
   requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))

   # ww_ist_temp    : dummy temp (hot water current temperature)
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['ww_ist_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+values[10]
   requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))

   # power          : dummy percentage (% boiler power)
   previous_power_value=get_state(dummy_idx['power'])[:-1] # on supprime le % a la fin de la chaine
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['power'])+'&nvalue=0&svalue='+values[12]
   requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))


   # Get previous boiler runtime value from Domoticz database (user variable)
   last_rt=int(get_last_runtime(user_idx['runtime-boiler']))
   delta_rt=int(values[14])-last_rt  # delta-runtime
   # update boiler-runtime since last update
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['delta-rt'])+'&nvalue=0&svalue='+str(delta_rt)
   requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
   # Set overall boiler runtime into Domoticz database (user variable)
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx='+str(user_idx['runtime-boiler'])+'&vname=runtime-boiler&vtype=0&vvalue='+values[14]
   requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))


#   if debug: print "+Now I calculate the gas consumed since last script call:"

   # gas              : gas estimation
 #  power_average=(float(previous_power_value)+float(values[12]))/2
 #  gas_used=delta_rt*Deb*power_average/10000
  # if debug:
   #   print "  -Viessmann boiler runtime since last script call (sec) = "+str(delta_rt)
    #  print "  -Viessmann boiler power average (%) = "+ str(power_average)
    #  print "  -Estimated gas used (liter) = "+str(gas_used)
   #req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['gas'])+'&nvalue=0&svalue='+str(gas_used)
   #requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))

   if debug: print "+Now I check boiler error..."

   # error_log       : dummy alert (show the two last log codes)
   # problem    : dummy switch (set switch to On if there is a internal boiler problem)
   #values[12]="123,255,235,244,244,244,244,244,244,244 ;"
   V_error=values[13][0:3]
   V_previous_error=values[13][4:7]
   V_error_hexa=str(hex(int(V_error)))[2:4] # hexa convertion
   V_previous_error_hexa=str(hex(int(V_previous_error)))[2:4]  # hexa convertion
   V_previous_error_state=get_state(str(dummy_idx['error_log']))[0:2]
   V_previous_problem_state=get_state(str(dummy_idx['problem']))
   if V_error=="000":
      if debug: print "  -no internal error : all it is OK"+" (previous code="+V_previous_error_hexa+")"
      if V_previous_error_state!="OK":  # I update error_log alert only if state is modified
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['error_log'])+'&nvalue=1&svalue='+'OK (previous='+V_previous_error_hexa+')'
          requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
      if V_previous_problem_state=="On": # I update problem switch only if state is modified
          if debug: print "  -state of boiler error status changed (no problem): I update the Domotics boiler problem switch"
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['problem'])+'&switchcmd=Off'
          requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
   else:
      if debug:  print "  -there is an internal error : code="+V_error_hexa+" ( previous ="+V_previous_error_hexa+")"
      if V_previous_error_state!=V_error_hexa: # I update error_log alert only if state is modified
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['error_log'])+'&nvalue=4&svalue='+V_error_hexa+' error (previous='+V_previous_error_hexa+')'
          requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
      if V_previous_problem_state=="Off": # I update problem switch only if state is modified
          if debug: print "  -state of boiler error status changed (problem): I update the Domotics boiler problem switch"
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['problem'])+'&switchcmd=On'
          requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))



if nb_arg==2:
   if check_set_command(sys.argv[1]):
       print "set "+sys.argv[1]+" "+sys.argv[2]
       tn=viTalk_connect()
       viTalk_write(sys.argv[1],sys.argv[2])
       tn.close()


Je suis sure qu'il y aura des questions et j'essayerai d'y répondre au plus vite, mais soyez indulgent, j'ai aussi un travail ;-)

Bonne fin de week-end.

Edit : j ai oublié un détail, il faut aussi créer 3 compteurs pour les consommations
- 1 compteur incremental pour la consommation de gaz pour le chauffage
- 1 compteur incremental pour la consommation de gaz pour l eau chaude
- 1 compteur de type custom pour la consommation d électricité
Dernière édition par nonolk le 03 déc. 2017, 20:32, édité 1 fois.

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


js-martin
Messages : 450
Inscription : 22 mars 2015, 22:08
Contact :

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Messagepar js-martin » 03 déc. 2017, 19:46

@fableo : Ça avance... c’est vrai qu’il y a pas mal de chose à mettre en place. Pour ton erreur, tu as un % en trop (c’est une température qui est attendue). Peut-être que c’est ton objet dans Domoticz qui est mal défini.

@nonolk : bravo pour ton adaptation et surtout avoir eu le courage de mettre les mains dans mon code :lol:
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien

nonolk
Messages : 10
Inscription : 22 févr. 2017, 13:51

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Messagepar nonolk » 03 déc. 2017, 20:34

@js-martin

Merci, mais ton code n est pas trop mal... sans le tien, je n aurai pas fait le miens

thetrueavatar
Messages : 57
Inscription : 04 nov. 2017, 23:41

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Messagepar thetrueavatar » 03 déc. 2017, 20:55

pas normal le %. l'erreur dit qu'il ne peut pas convertir le texte en nombre à cause du %.
EDIT: arf trop tard :p. Pas facile de taper à une main en donnant le bibi à sa fille :p

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


thetrueavatar
Messages : 57
Inscription : 04 nov. 2017, 23:41

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Messagepar thetrueavatar » 03 déc. 2017, 23:40

Bonne nouvelle, j'ai enfin réussi à faire fonctionner ce https/http poller.
Voici une première version de ce qu'il faut faire:
  1. Créer un hardware de type https/http poller
  2. Laisser la méthode en GET
  3. Mettre vos credentials dans les headers
    Pour cela vous devez mettre Authorization:Basic {credentials_base64} avec {credentials_base64} égal à username:password encodé en base64.
    Par exemple pour un user test avec password test ça donne test:test à encoder en base64 via par exemple https://www.base64encode.org ce qui donne

    Code : Tout sélectionner

    Authorization:Basic dGVzdDp0ZXN0

    je sais qu'il existe des champs username/password mais chez moi ça ne marchait pas.
  4. Entrer l'url https://api.viessmann.io/estrella/rest/v2.0/gateways/{gateway_id}/controllers/{controller_id}/datapoints
    le gateway_id et controller_id sont facilement trouvables en se connectant sur le https://support.viessmann.io. Vous recherchez le gateway, vous cliquez dessus et cliquez ensuite sur le controller. Vous verrez alors une url qui contient les données recherchées

    Code : Tout sélectionner

    https://support.viessmann.io/#/gateways/{gateway_id}/controllers/{controller_id}
  5. Mettre comme commande parse_json.lua
  6. Sauver votre poller qui devrait ressembler à ça:
    domoticz-http-poller.png
    domoticz-http-poller.png (382.75 Kio) Consulté 1241 fois
  7. Créer le fichier parse_json.lua dans le répertoire scripts/lua_parsers de domoticz
    Avec comme contenu:

    Code : Tout sélectionner

    local jsonResponse =request['content']
    -- remplacer {domoticz_home} par le chemin de votre installation
    json = (loadfile "{domoticz_home}/scripts/lua/JSON.lua")()
    -- remplacer les idx par votre id de widget
    local domoticz_value={
        ["temp_ats_r"]='idx', -- Sonde Extérieure
        ["konf_raumsolltemp_rw"]='idx', --Température ambiante demandée de base
        ['temp_ww_r']='idx', -- Témpérature eau sortante la chaudière pour chauffage
        ["temp_kts_r"]='idx'  -- Témpérature eau chaude sanitaire dans ballon
        --    ["konf_ww_solltemp_rw"]='idx',
        --    ["konf_niveau_rw"]='idx',
        --    ["konf_neigung_rw"]='idx',
        --    ["konf_raumsolltemp_reduziert_rw"]='idx',
        --    ["konf_partysolltemp_rw"]='idx',
        --    ["konf_uhrzeit_rw"]='idx',
        --    ["temp_ats_r"]='idx',
        --    ["temp_agt_r"]='idx',
        --    ["info_brenner_modulation_r"]='idx',
        --    ["info_fehlerbyte_gfa_r"]='idx',
        --    ["anzahl_brennerstart_r"]='idx',
        --    ["anzahl_brennerstunden_r"]='idx',
        --    ["zustand_zirkulationspumpe_r"]='idx',
        --    ["info_ww_charging_active_r"]='idx',
        --    ["zustand_speicherladepumpe_r"]='idx',
        --    ["info_kennung_hk1_r"]='idx',
        --    ["zustand_heizkreispumpe_r"]='idx',
        --    ["zustand_frostgefahr_r"]='idx',
        --    ["zustand_ferienprogramm_r"]='idx',
        --    ["aktuelle_betriebsart_r"]='idx',
        --    ["externe_umschaltung_ba_r"]='idx',
        --    ["konf_betriebsart_rw"]='idx',
        --    ["zustand_sparbetrieb_r"]='idx',
        --    ["zustand_partybetrieb_r"]='idx',
        --    ["info_status_rts_2_r"]='idx',
        --    ["info_status_rts_1_r"]='idx',
        --    ["konf_solarregler_r"]='idx',
        --    ["zustand_wartung_rw"]='idx',
        --    ["konf_heizungsschema_r"]='idx',
        --    ["zustand_brenner_r"]='idx',
        --    ["zustand_interne_pumpe_r"]='idx',
        --    ["konf_schaltzeiten_zp_rw"]='idx'
    }
    local datapoints = json:decode(jsonResponse)
    for clef, value in pairs(datapoints.data) do
        if(domoticz_value[value.metadata.datapointName]~=nil) then
            domoticz_updateDevice(domoticz_value[value.metadata.datapointName],"",value.value)
        end
    end

    Vous adaptez donc le ${domoticz_home}, décommenté les paramètres que vous voulez pusher et mettez l'idx du widget vers lequel pusher l'info et c'est tout. Les clefs de domoticz_value sont les noms des datapointName dans metadata et idx le widget vers lequel pusher l'info.
C'est aussi simple que ça. Pour l'instant je n'ai fait que la partie lecture de donnée mais je ferai le reste plus tard. Si quelqu'un est motivé pour traduire les différents paramètres de l'allemand au français pour les mettre en commentaire je suis preneur.
Toutes suggestions/commentaires/bug relevés sont les bienvenus bien sûr.
La solution est simple mais ne connaissant pas le LUA et ayant eu du mal à trouver le problème des credentials ça m'a pris plus de temps que je le pensais.
Perso je vais me lancer dans l'installation de mon antenne RF sur le pi pour pouvoir récupérer la température de ma sonde de température intérieure.

fableo
Messages : 21
Inscription : 10 nov. 2017, 17:36

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Messagepar fableo » 04 déc. 2017, 01:13

thetrueavatar a écrit :pas normal le %. l'erreur dit qu'il ne peut pas convertir le texte en nombre à cause du %.
EDIT: arf trop tard :p. Pas facile de taper à une main en donnant le bibi à sa fille :p


Franchement, je ne vois pas. :cry:

voici la copie écran de Domoticz ainsi que le fichier. Si vous voyez quelques choses.

Capture4.JPG
Capture4.JPG (151.53 Kio) Consulté 1231 fois

Capture5.JPG
Capture5.JPG (77.25 Kio) Consulté 1231 fois
Pièces jointes
domo2vito.py
(24.84 Kio) Téléchargé 62 fois

thetrueavatar
Messages : 57
Inscription : 04 nov. 2017, 23:41

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Messagepar thetrueavatar » 04 déc. 2017, 01:48

Ah mon avis tu t'est trompé de widget id car 12.39 comme température de cocktail/party ça me paraît improbable vu que c'est trop bas et censé être un nombre entier. Ah mon avis c'est l'id d'un widget qui renvoie un % et non une température. Tu peux vérifier quel est l'id de ton widget party_saul_temp? Dans le code tu as mis c'est 7 mais à mon avis ça n'est pas le bon

thetrueavatar
Messages : 57
Inscription : 04 nov. 2017, 23:41

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Messagepar thetrueavatar » 04 déc. 2017, 10:41

Je deviens chêvre avec domoticz. J'essaye simplement d'exécuter un script python comme indiqué et j'ai une erreur mais aucun log.
J'utilise le mode selector avec comme action:

Code : Tout sélectionner

script://python/post_data.py 92 1   
J'ai essayé de mettre le chemin absolu au cas où, de rajouter le #!/usr/bin/python en header, de rendre le fichier exécutable... rien n'y fait.
La commande "python post_data.py 92 1" fonctionne en cli...
Ne fut-ce que voir quel est le problème... J'ai mis domoticz en TRACE et malgré cela j'ai zero log...
Je vais finir par faire un batch shell pour le lancer lol->EDIT: marche pas non plus....

fableo
Messages : 21
Inscription : 10 nov. 2017, 17:36

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Messagepar fableo » 05 déc. 2017, 21:26

thetrueavatar a écrit :Ah mon avis tu t'est trompé de widget id car 12.39 comme température de cocktail/party ça me paraît improbable vu que c'est trop bas et censé être un nombre entier. Ah mon avis c'est l'id d'un widget qui renvoie un % et non une température. Tu peux vérifier quel est l'id de ton widget party_saul_temp? Dans le code tu as mis c'est 7 mais à mon avis ça n'est pas le bon


Bonjour,
merci de ta réponse. Si, c'est bien ça. Le party_soll_temp a bien un id7. voici la copie écran de Domoticz
capture7.JPG
capture7.JPG (188.74 Kio) Consulté 1162 fois


J'ai essayé également en supprimant tous les objets dans Domoticz. Dans ce cas, je n'ai pas la même erreur; J'ai donc l'impression que cela communique bien avec Domoticz. Par contre l'erreur en question, je ne vois pas.
:oops: :cry: :(

nonolk
Messages : 10
Inscription : 22 févr. 2017, 13:51

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Messagepar nonolk » 05 déc. 2017, 21:36

@thetrueavatar,

Je pense que ton soucis viens de ton appel à ton script, il devrait plutôt être un truc du genre:

Code : Tout sélectionner

script:///home/pi/domoticz/scripts/python/sonette.py


Note bien les 3 / et le chemin est les path complet.

Chez moi ça marche sans problème

Bonne soirée