La recherche a retourné 14 résultats

par tdouez
15 déc. 2022, 16:24
Forum : MySensors.org
Sujet : [DIY] - Capteur Linky MySensors
Réponses : 5
Vues : 5962

Re: [DIY] - Capteur Linky MySensors

Hello,

Peux-tu me donner la log brute sortant de ta gateway MySensors ? Est-ce que les valeurs sont bonnes ?
Vérifions d'abord à l'entrée de Domoticz avant d'aller plus loin.

Tu as quel type de gateway ? USB, MQTT, Ethernet ?

Tristan
par tdouez
28 avr. 2020, 18:04
Forum : MySensors.org
Sujet : [DIY] - Capteur Linky MySensors
Réponses : 5
Vues : 5962

Re: [DIY] - Capteur Linky MySensors

Nouvelle version 1.1.0 disponible ! :D Rendez-vous sur www.fumeebleue.fr ...

Version pour le mode standard Linky, Pour les compteurs monophasés, triphasés et producteurs.
par tdouez
28 avr. 2020, 18:03
Forum : MySensors.org
Sujet : Télé info auto alimenté
Réponses : 25
Vues : 22800

Re: Télé info auto alimenté

Nouvelle version 1.1.0 disponible ! :D Rendez-vous sur www.fumeebleue.fr ...
par tdouez
27 avr. 2020, 22:16
Forum : MySensors.org
Sujet : Télé info auto alimenté
Réponses : 25
Vues : 22800

Re: Télé info auto alimenté

Re, bon le problème est corrigé sur l'ADCO en V1.0.6 : https://github.com/tdouez/TeleinfoMySensors/tree/1.0.6 :D PS : une nouvelle version 1.1.0 arrive bientôt et sera prévue pour le mode "standard" de Linky avec plus d"infos disponibles (courant, tensions, triphasé, production). ;)
par tdouez
25 avr. 2020, 17:35
Forum : MySensors.org
Sujet : Télé info auto alimenté
Réponses : 25
Vues : 22800

Re: Télé info auto alimenté

oui pour l'instant je remets le test à > 21. :) Pour domoticz, merci pour ce retour car je suis sur Jeedom, pas eu le temps de faire des tests complets sur domotiz. Je ferai un correctif plus propre avec les bons types pour domotiz dans la version 1.1.0 qui sera compatible avec le mode standard Link...
par tdouez
24 avr. 2020, 07:57
Forum : MySensors.org
Sujet : Télé info auto alimenté
Réponses : 25
Vues : 22800

Re: Télé info auto alimenté

Hello tous, à priori mon correctif sur l’adco a un effet de bord :( je reçois des valeurs de PAPP très grandes, ce matin j’ai une consommation de 32000 watts! Je vais revenir en arrière sur le correctif en attendant de trouver la solution...
par tdouez
23 avr. 2020, 18:58
Forum : MySensors.org
Sujet : Télé info auto alimenté
Réponses : 25
Vues : 22800

Re: Télé info auto alimenté

1 - Merci pour le pb d'ADCO. :) J'ai mis à jour les sources sur le github. L'utilité est assez simple, c'était juste pour éviter de traiter des trames hors normes. ce n'est pas obligatoire. j'ai donc enlevé purement et simplement ce test. 2&3 - Utiliser un port software c'est pas terrible du tou...
par tdouez
19 avr. 2020, 18:46
Forum : MySensors.org
Sujet : Télé info auto alimenté
Réponses : 25
Vues : 22800

Re: Télé info auto alimenté

La sortie TIC n'est pas activée par défaut sur les compteurs edf. Il faut faire la demande, il y a un formulaire un ligne depuis ton compte edf. c'est gratuit. Il faut demander de le mettre au format "historique" et non "standard'. Ton problème vient peut être de là il est peut positi...
par tdouez
18 avr. 2020, 14:18
Forum : MySensors.org
Sujet : Télé info auto alimenté
Réponses : 25
Vues : 22800

Re: Télé info auto alimenté

Pour avoir des traces Mysensors, il faut décommenter la ligne //#define MY_DEBUG sur le fichier TeleinfoMySensors.ino Pour avoir des traces bas-niveau (trames Linky), tu peux ajouter un Serial.println(buff); au début de la fonction void traitement_trame(char *buff) dans le fichier TeleinfoMySensorsD...
par tdouez
17 avr. 2020, 18:25
Forum : MySensors.org
Sujet : Télé info auto alimenté
Réponses : 25
Vues : 22800

Re: Télé info auto alimenté

Tous, Le gros problème dans ce genre de montage avec une auto-alimentation est la puissance limitée et disponible pour alimenter un module de type arduino. Exit tous les montages à base de wifi... :( Le NRF24L01 avec mysensors est une solution qui fonctionne mais sa puissance sera aussi limitée car ...