La recherche a retourné 220 résultats

par xavierlp
08 févr. 2024, 22:01
Forum : Scripts DzVents, lua,blocky, shell, python, perl ...
Sujet : Formatage compteur en Heure:Minute
Réponses : 2
Vues : 54

Formatage compteur en Heure:Minute

Bonjour J'ai réalisé un script qui calcul la durée de fonctionnement d'un device domotisé. Je renvoi l'info de cette façon table.insert (commandArray, { ['UpdateDevice'] = cmd } ) et j'obtiens cela dans mon print cmd LUA: --------------------------3024|0|0H:45Mn------------- Donc tout roule La on çà...
par xavierlp
08 févr. 2024, 21:54
Forum : Domoticz : Question et réponses
Sujet : Transport endpoint is not connected
Réponses : 2
Vues : 84

Re: Transport endpoint is not connected

Gagné !!!

Un peu de ménage et tout roule.

Merci :D
par xavierlp
08 févr. 2024, 16:05
Forum : Domoticz : Question et réponses
Sujet : Transport endpoint is not connected
Réponses : 2
Vues : 84

Transport endpoint is not connected

Bonjour à tous Depuis quelques jours ma log est remplie de message d'erreur de ce genre 2024-02-08 15:52:42.794 Error: Getting error 'Transport endpoint is not connected' while getting remote_endpoint in connection::start 2024-02-08 15:52:47.590 RFX 433: Temp + Humidity (Bureau) 2024-02-08 15:52:48....
par xavierlp
01 mars 2023, 13:21
Forum : Scripts DzVents, lua,blocky, shell, python, perl ...
Sujet : Mise à jour d’un capteur temp et humidité
Réponses : 6
Vues : 537

Re: Mise à jour d’un capteur temp et humidité

Je reviens sur le sujet:

Une idée pour ajouter les infos de batterie ?

Merci ;)
par xavierlp
01 mars 2023, 13:20
Forum : Scripts DzVents, lua,blocky, shell, python, perl ...
Sujet : Mise à jour d’un capteur temp et humidité
Réponses : 6
Vues : 537

Re: Mise à jour d’un capteur temp et humidité

Hello Intéressé par ce script Un petit lien ou un partage du code? Merci local function update(idx, value1, value2) local cmd = string.format("%d|0|%.2f;%.2f", idx, value1, value2) .. ';0' table.insert (commandArray, { ['UpdateDevice'] = cmd } ) end handler = assert(io.popen('sh /home/pi/...
par xavierlp
28 févr. 2023, 15:41
Forum : Scripts DzVents, lua,blocky, shell, python, perl ...
Sujet : Mise à jour d’un capteur temp et humidité
Réponses : 6
Vues : 537

Re: Mise à jour d’un capteur temp et humidité

ok j'ai compris

Merci de partager :) Il faut finir par 0

j'ai ajouter
local cmd = string.format("%d|0|%.2f;%.2f", idx, value1, value2) .. ';0'

Et tout fonctionne :D
par xavierlp
28 févr. 2023, 12:41
Forum : Scripts DzVents, lua,blocky, shell, python, perl ...
Sujet : Mise à jour d’un capteur temp et humidité
Réponses : 6
Vues : 537

Mise à jour d’un capteur temp et humidité

Bonjour Je tente de mettre à jour un dummy temp et hum J’ai suivi le wiki commandArray = {} local function update(idx, value1, value2) local cmd = string.format("%d|0|%.2f;%.2f", idx, value1, value2) table.insert (commandArray, { ['UpdateDevice'] = cmd } ) end update (16, 320, 0) update (1...
par xavierlp
27 févr. 2023, 19:06
Forum : Domoticz : Question et réponses
Sujet : Plan et utilsateur / Sécurité
Réponses : 3
Vues : 244

Re: Plan et utilsateur / Sécurité

Merci pour ton retour

J'ai pu faire comme tu l'indiques

en fait l'utilisateur concerné doir choisir le plan pour voir les devices car je les ai placé dans 1 seul pla.
donc il voit les autres plan vides

je souhaitais affecter un plan par défaut
par xavierlp
27 févr. 2023, 15:20
Forum : Domoticz : Question et réponses
Sujet : Plan et utilsateur / Sécurité
Réponses : 3
Vues : 244

Plan et utilsateur / Sécurité

Bonjour à tous

Il est possible de limiter la vue de certains capteurs et autres à un utilisateur.

Mais est il possible de limiter aussi un plan ?

Merci
par xavierlp
27 févr. 2023, 11:22
Forum : MQTT
Sujet : MQTT et sensor multiple
Réponses : 7
Vues : 852

Re: MQTT et sensor multiple

Un exemple d'un de mes capteurs : {"idx":802,"RSSI":7,"battery":89,"nvalue":0,"svalue":"17.8;55.1;1"} Source : https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL%27s#Additional_parameters_.28signal_level_.26_battery_level.29 Merci cela fo...