La recherche a retourné 39 résultats

par Biocef
05 avr. 2024, 20:38
Forum : Scripts DzVents, lua,blocky, shell, python, perl ...
Sujet : Probléme avec get_setpoint_temp depuis la version 2024.1
Réponses : 1
Vues : 32

Probléme avec get_setpoint_temp depuis la version 2024.1

Bonjour, Le Setpoint a changé depuis la version 2024.1 ( https://www.domoticz.com/wiki/Dummy_for_virtual_Switches#Thermostat_Setpoint ). Avant on pouvait définir une température mais plus maintenant j'ai l'impression... ou alors je n'ai pas trouvé. J'ai un script de gestion de chaudière et la comman...
par Biocef
20 févr. 2024, 10:47
Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
Sujet : [Tuto] Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Réponses : 547
Vues : 466937

Re: [Tuto] Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Pour ceux que ça intéresse, j'ai enfin trouvé du temps pour me pencher sur le problème et avec l'aide de Gemini j'ai enfin un script qui tourne avec une version récente de python ! Je vous laisse le code corrigé : #!/usr/bin/python # domo2vito # JS MARTIN # version 2.11 - 07032017 # Version 2.11 - 2...
par Biocef
12 janv. 2024, 17:10
Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
Sujet : [Tuto] Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Réponses : 547
Vues : 466937

Re: [Tuto] Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Bonjour, J'ai dû passer à Python 3 et depuis j'ai un souci lors de l’exécution de ./domo2vito.py update Connected to viTalk telnet ! Traceback (most recent call last): File "/home/pi/domoticz/scripts/python/./domo2vito.py", line 311, in <module> viTalk_check() File "/home/pi/domoticz/...
par Biocef
07 sept. 2023, 21:13
Forum : DIY, ESPEasy, Tasmota
Sujet : Sonoff Pow Elite (POWR320D) et Tasmota
Réponses : 4
Vues : 600

Re: Sonoff Pow Elite (POWR320D) et Tasmota

Merci pour ces réponses !

C'est une Spring avec une prise renforcée.
par Biocef
06 sept. 2023, 15:23
Forum : DIY, ESPEasy, Tasmota
Sujet : Sonoff Pow Elite (POWR320D) et Tasmota
Réponses : 4
Vues : 600

Sonoff Pow Elite (POWR320D) et Tasmota

Bonjour, Voulant piloter via un planning et mesurer la consommation de ma prise renforcée de recharge de voiture, le Sonoff Pow Elite me semble intéressant. Je découvre Tasmota et j'ai trouvé un tuto (en indien sur youtube... :geek: ) mais j'aurais encore quelques questions. - Quelqu'un a-t-il déjà ...
par Biocef
23 juil. 2023, 18:47
Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
Sujet : [Tuto] Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Réponses : 547
Vues : 466937

Re: [Tuto] Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

merci de ton aide grace a toi ça fonctionne j ai pris l ancienne version ( la tienne me semble trop compliqué pour moi ) et j ai changer tous les requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password)) en requests.get(req) et j ai supprimé HTTPBasicAuth(user,password) dans : r = requests.get('http://'+...
par Biocef
14 août 2020, 16:20
Forum : Scripts DzVents, lua,blocky, shell, python, perl ...
Sujet : LUA et notifications trop rapprochées
Réponses : 2
Vues : 2769

Re: LUA et notifications trop rapprochées

Ça marche impec, merci !!! if (devicechanged[test] == 'On') then commandArray[#commandArray + 1] = { SendNotification = '#Test1.##1#0#telegram'} commandArray[#commandArray + 1] = { SendNotification = '#Test2.##1#0#telegram'} commandArray[#commandArray + 1] = { SendNotification = '#Test3.##1#0#telegr...
par Biocef
14 août 2020, 14:09
Forum : Scripts DzVents, lua,blocky, shell, python, perl ...
Sujet : LUA et notifications trop rapprochées
Réponses : 2
Vues : 2769

LUA et notifications trop rapprochées

Bonjour, Je rencontre quelques soucis avec des notifications qui s'enchainent. J'utilise Telegram pour sa réactivité et sa gratuité. Quand j'active l'alarme je dois recevoir une notification m'indiquant si une porte ou une fenêtre est restée ouverte. Le script que j'ai écrit envoi une notification p...
par Biocef
08 nov. 2017, 22:27
Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
Sujet : [Tuto] Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Réponses : 547
Vues : 466937

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Apparemment le service vitalk s'arrête tout seul (enfin je crois, mes connaissances sont un peu limitées dans ce domaine) sudo service --status-all Donne [+] vitalk Je fais un sudo vitalk -t /dev/ttyUSB0 Reset Communication to KW Proto......failed Suivi de sudo service --status-all Donne [-] vitalk
par Biocef
08 nov. 2017, 21:58
Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
Sujet : [Tuto] Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Réponses : 547
Vues : 466937

Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge

Idem :(

"Reset Communication to KW Proto" ça correspond à quoi ?
La communication avec la chaudière ? Avec une partie logicielle sur le raspberry ? Avec l'adaptateur USB/rs232 ?
Le problème d'après vous est-il plutôt logiciel ou matériel ?