La recherche a retourné 3 résultats

par Alex
12 juil. 2017, 20:28
Forum : Les autres objets
Sujet : Teleinfo : un début d'explication à la non reconnaisance par Domoticz ?
Réponses : 98
Vues : 119203

Re: Teleinfo : un début d'explication à la non reconnaisance par Domoticz ?

Bonjour, Je réveille ce vieux sujet car je suis dans la même situation que les derniers qui ont posté, je suis sur un RPI2 avec la dernière version stable (3.5877). J'avais le compteur branché par le montage que l'on trouve un peu partout, directement sur le RX du GPIO, tout marchait nickel depuis d...
par Alex
20 janv. 2015, 18:49
Forum : Rfxcom (433 et 866 Mhz)
Sujet : Mode Jour/nuit Ballon Eau Chaude et module chacon 54755
Réponses : 47
Vues : 57590

Re: Mode Jour/nuit Ballon Eau Chaude et module chacon 54755

Un chauffe-eau est déjà équipé d'un relais
La commande jour/nuit envoyée par EDF ne fait que commander ce relais
Le relais chacon peut se mettre en // de cette commande, afin de ne pas commuter la puissance, mais la commande !
Effectivement j'avais un truc un peu plus bourrin en tête :)
par Alex
19 janv. 2015, 23:58
Forum : Rfxcom (433 et 866 Mhz)
Sujet : Mode Jour/nuit Ballon Eau Chaude et module chacon 54755
Réponses : 47
Vues : 57590

Re: Mode Jour/nuit Ballon Eau Chaude et module chacon 54755

Hello Patrice, Es tu certain que le Chacon 54755 est suffisant pour ton chauffe eau? Le module est prévu pour 1000W max, mon chauffe eau consomme plus de 3000W. Je pensais faire la même chose que toi, mais je prendrais plutôt le Chacon 54790, avec des puissances comme ça au mieux ton module grille.....