La recherche a retourné 3 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 12 juil. 2017, 20:28
- Forum : Les autres objets
- Sujet : Teleinfo : un début d'explication à la non reconnaisance par Domoticz ?
- Réponses : 98
- Vues : 119205
Re: Teleinfo : un début d'explication à la non reconnaisance par Domoticz ?
Bonjour, Je réveille ce vieux sujet car je suis dans la même situation que les derniers qui ont posté, je suis sur un RPI2 avec la dernière version stable (3.5877). J'avais le compteur branché par le montage que l'on trouve un peu partout, directement sur le RX du GPIO, tout marchait nickel depuis d...
- 20 janv. 2015, 18:49
- Forum : Rfxcom (433 et 866 Mhz)
- Sujet : Mode Jour/nuit Ballon Eau Chaude et module chacon 54755
- Réponses : 47
- Vues : 57592
Re: Mode Jour/nuit Ballon Eau Chaude et module chacon 54755
Effectivement j'avais un truc un peu plus bourrin en têteUn chauffe-eau est déjà équipé d'un relais
La commande jour/nuit envoyée par EDF ne fait que commander ce relais
Le relais chacon peut se mettre en // de cette commande, afin de ne pas commuter la puissance, mais la commande !
- 19 janv. 2015, 23:58
- Forum : Rfxcom (433 et 866 Mhz)
- Sujet : Mode Jour/nuit Ballon Eau Chaude et module chacon 54755
- Réponses : 47
- Vues : 57592
Re: Mode Jour/nuit Ballon Eau Chaude et module chacon 54755
Hello Patrice, Es tu certain que le Chacon 54755 est suffisant pour ton chauffe eau? Le module est prévu pour 1000W max, mon chauffe eau consomme plus de 3000W. Je pensais faire la même chose que toi, mais je prendrais plutôt le Chacon 54790, avec des puissances comme ça au mieux ton module grille.....