La recherche a retourné 21 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 20 déc. 2018, 17:12
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363680
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
1400 Hz si c'est ça on en est loin avec notre algo de période 30 secondes soit... 2 Hz ! Du coup tu peux me faire un rapide schéma de quel fil brancher sur quelle partie d'une prise jack ? Pour que je sois sûr de mon coup. J'ai le module d'ambiance et le module qui va sur la chaudière, je peux essay...
- 19 déc. 2018, 14:09
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363680
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
bonjour, J'ai toujours beaucoup de difficulté a réguler en PWM, j'ai parfois des stabilisation de ma température de départ. mais je n'arrive pas, pour le moment a me caler sur le cycle de régulation de la chaudière. Queulq'un pourrait-il brancher un arduino, ou un analyseur logique sur le fil jaune...
- 14 déc. 2018, 13:14
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363680
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Il me semble que quelqu'un d'autre avait décrit le même phénomène avec les douches.
- 14 déc. 2018, 11:30
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363680
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
La douche a un impact parce que quand la chaudière se met en route pour l'eau chaude sanitaire, tout chauffe. Pour la courbe de température ambiante : j'ai eu des soucis avec mon instance de domoticz cette semaine, j'ai dû faire pas mal de reboots, les données ne sont pas terrible. Il faudra que je ...
- 14 déc. 2018, 10:50
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363680
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Oui, ce n'est pas idéal. Il y a les impacts des douches (le 12 à 9h par exemple), et des overshoots quand on passe d'une consigne à une autre par exemple nuit/jour. Le temps de réponse est assez long parce que je fais en sorte de ne pas "demander fort", cela en jouant sur une faible variat...
- 14 déc. 2018, 10:11
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363680
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Je ne peux pas tester ça facilement, mais je ne pense pas qu'il y ait de problème.
- 14 déc. 2018, 09:30
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363680
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
C'est moins stable que ton installation on dirait, mais chez moi ça fonctionne pas trop mal. Je régule avec une loi d'eau pour déterminer la température de consigne de sortie d'eau. Voici les courbes de la consigne et de la mesure, et les pourcentages PWM appliqués pendant la même période. Pour déte...
- 14 déc. 2018, 07:31
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363680
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Ah oui ok.
Pour stabiliser en sortie : j'utilise le PWM à une valeur de 50%.
Apparemment ça fonctionne pas mal chez la plupart des gens.
Pour stabiliser en sortie : j'utilise le PWM à une valeur de 50%.
Apparemment ça fonctionne pas mal chez la plupart des gens.
- 13 déc. 2018, 07:55
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363680
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Bonjour Si je comprends bien tu dis que sur ton installation, une valeur de PWM correspond à une température de sortie ? Et non 50% = demander de rester stable, avec <50 pour refroidir et >50 pour chauffer, comme ce qui a été dit précédemment sur ce sujet ? C'est intéressant, quel est le modèle de t...
- 14 juin 2018, 11:29
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363680
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Salut Oui c'est de toute façon approximatif. Sur la courbe il y a aussi des grosses montées de température qui sont liées à des douches. D'une manière générale ça donne satisfaction niveau confort, clairement mieux qu'avant (y compris avec le thermostat fourni par Frisquet). Les inconnues restantes ...