Re: [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Bonjour à tous, j'avais indiqué dans mon post du 14/12/2022 que j'avais à peu près réussi à piloter la chaudière en mode RIF5000 par un PWM sur l'entrée contact sec destinée au thermostat d'ambiance. En fait ça ne marche pas si bien que ça. De temps en temps la chaudière se met en erreur. En ce mome...
- 16 févr. 2023, 10:14
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363682
Re: [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Peut-être en mettant un transformateur de courant sur le fil du moteur du ventilateur du brûleur? En débranchant une cosse, et en passant le fil dans le trou du transformateur, puis en remettant la cosse. Exemples de transformateurs de courant : https://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=tran...
- 14 déc. 2022, 15:00
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363682
Re: [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
@JuxyJux Bienvenue sur une voie qui a été délaissée depuis assez longtemps! Comme tu pourras le voir dans mes messages, j'ai installé sur la chaudière de ma fille un boîtier pour commander le contact sec avec l'ambition d'apporter les fonctionnalités de : Régulation extérieure Télécommande par inter...
- 11 janv. 2022, 12:36
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363682
Re: [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Bonjour, je n'ai pas écrit depuis mai 2020. J'apporte ici mon retour d'expérience, et si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Mon installation a fonctionné correctement l'hiver passé. Mais cette dernière année j'ai eu des incidents dans les circonstances suivantes. Je rappelle que je commande ...
- 29 mai 2020, 10:58
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363682
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Voici le graphe sur environ 3 jours
Les grandes pointes à 70° sont les boufféres d'eau chaude après puisement d'ECS.- 28 mai 2020, 15:23
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363682
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
J'apporte ici mes résultats de la saison de chauffe passée. J'ai construit une régulation extérieure qui force la température de l'eau à une valeur dépendant de la température extérieure par une loi d'eau. Après quelques essais, je suis arrivé à la méthode suivante : Une sonde sur la sortie du chauf...
- 12 janv. 2020, 21:19
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363682
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
On a coutume d'appeler le froid la borne reliée à la masse, et le chaud la borne sur laquelle on mesure la tension représentative du signal. Le RC auquel je fais allusion est le circuit classique utilisé pour la broche Reset d'un microcontrôleur. Il permet de garantir l'état initial du composant pou...
- 12 janv. 2020, 17:46
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363682
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Comment est alimenté l'ESP32? Il ne doit pas être non alimenté quand la chaudière est en marche. Le plus simple serait de prendre le 5V destiné à alimenter le récepteur radio. Dans tous les cas il faut mettre une diode schottky entre le chaud du digipot et le Vdd pour que jamais, notamment pendant l...
- 12 janv. 2020, 15:48
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363682
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Le respect de 1 mA max sera difficile, mais d'après les données plus haut, s'il y a 4 V aux bornes de la CTN quand elle fait 10 k, cela veut dire que la resistance zn haut du diviseur est dz 2.5 k.
A 75° la CTN fait 1.5 k. Total 4 k sous 5V cela fait 1.25 mA au pire. Cela semble acceptable.
A 75° la CTN fait 1.5 k. Total 4 k sous 5V cela fait 1.25 mA au pire. Cela semble acceptable.
- 12 janv. 2020, 14:01
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363682
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Oui, mais insère des translateurs de niveau dans les signaux logiques, sinon le niveau haut à 3.3V sera insuffisant pour faire un niveau haut pour le digipot alimenté en 5V.