La recherche a retourné 16 résultats

par Aneantisor
21 févr. 2019, 13:37
Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Réponses : 492
Vues : 363653

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Bonjours a tous, J'ai donc laissé tomber le pilotage pwm avec résistance. A la place, j'utilise le système de polo2222, mais avec un échantillonnage de 10 secondes. (Dans mes souvenirs tu échantillonne a 5mn) La consigne est piloté par une loi d'eau qui n'est pas génial je dois l'avouer, mais au moi...
par Aneantisor
08 janv. 2019, 18:33
Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Réponses : 492
Vues : 363653

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

@polo9222 J'ai essayé ta méthode... Et je n'y ai apporté qu'une seule modification, c'est je n'échantillonne pas. J'ai comme dans l'exemple ci-joint réglé une consigne a 28. Si la température est strictement supérieur a 28, je règle a 25. si la température est strictement inférieur a 28, je règle a ...
par Aneantisor
04 janv. 2019, 10:35
Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Réponses : 492
Vues : 363653

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Bonjour, Et bien au premier abord, j'aurai pensé comme toi, qu'il fallait diminuer la valeur de la résistance. Mais il faut l'adapter en fonction de la température de fonctionnement. Par exemple, entre 20 et 30 degré, ma plage pwm est de 90 à 100%. A 100,il ne se passe rien, et à 90, je suis à 20 de...
par Aneantisor
03 janv. 2019, 00:18
Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Réponses : 492
Vues : 363653

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

@polo9222 En fait, j'alimente un arduino uno par le connecteur du récepteur radio. C'est du 5v donc nikel. Ensuite mon installation est basé sur mysensor avec des nrf24l01. Une sonde de température bmp280 pour linfo de température départ. Ça me fait moins de 5 euros pour piloter la chaudière. Vraime...
par Aneantisor
31 déc. 2018, 19:32
Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Réponses : 492
Vues : 363653

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Pour ta question, non je suis sur que ce n'est pas le même fils,
j'ai mesuré 7 volt au repos sur l'entrée RIF. d'où la nécessité de passer par un transistor, ou un contact sec.
7 volt ça cramerait instantanément la sortie de l'arduino.
par Aneantisor
31 déc. 2018, 01:06
Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Réponses : 492
Vues : 363653

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Oui le montage est monté en parallèle de la sonde. Non, pas besoin de relais, directement la sortie 5v de l arduino. J'utilise une sortie pwm hardware d'un arduino uno. Dont la fréquence de base est de l'ordre de 500hz. D'où le gros condensateur de 100uf qui sert à filtrer le hachage pwm. Pour la va...
par Aneantisor
29 déc. 2018, 01:24
Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Réponses : 492
Vues : 363653

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

@polo9222 J'ai fait mon montage, j'ai réglé la température a 30 degrès. a 100% de dutyCycle, je suis a 30degrès (ce qui était prévu étant donnée le montage) la régulation est hyper rapide et hyper stable (moins de 0.5°C crete a crete). Reste plus qu'a faire des mesures de correspondance dutyCycle/t°...
par Aneantisor
28 déc. 2018, 18:15
Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Réponses : 492
Vues : 363653

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

@polo9222 J'ai des résultats, mais ça reste trop a peu près. Ta méthode est mieux, et j'ai une idée pour ajuster la température au degrés prêt. L'idée est de réglé en mode manuel la température de départ à une valeur maxi que l'on ne souhaite pas dépasser. Puis, grâce à un microcontroleur, faire men...
par Aneantisor
26 déc. 2018, 23:38
Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Réponses : 492
Vues : 363653

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

@polo9222 Tu avais bien raison, a 18, j'étais a la limite inférieur de température de départ. Donc en partant d'une chaudière arretée. mise en route de la chaudière a partir d'un dutyCycle de 40%, jusque 50%,rien ne se passe. Dans cette phase, la température de départ est très stable, 20 +/- 0.5°C. ...
par Aneantisor
25 déc. 2018, 12:14
Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Réponses : 492
Vues : 363653

Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

je n'ai pas fini mes essais. la je pense avoir une piste pour réguler en basse température. En effet, a 40% de pwm continu, je suis a 18°C +/-1°C de temperature de départ. Ducoup je vais essayer de jouer dans cette zone inférieur a 50%. Je viens de changer de capteur pour un beaucoup plus précis, ça...