- 11 déc. 2019, 16:18
- Forum : Domoticz : Question et réponses
- Sujet : Crash Domoticz sur Synology et impossible de relancer
- Réponses : 1
- Vues : 1746
Crash Domoticz sur Synology et impossible de relancer
Bonjour, Domoticz est installé sur un synology DS214+ avec DSM 6.2.2-24922 Update 4 La version de domoticz qui était en production était la 6.2_4.0.10717-8 avec Python (fichier domoticz_armadaxp-6.2_4.0.10717-8.spk) Y étaient connectés : * un RFLink * un gateway Hue * des Yeelight LED L'installation...
- 19 oct. 2019, 23:08
- Forum : Rflink
- Sujet : RFlink plusieurs ID pour le même dispositif
- Réponses : 7
- Vues : 5434
Re: RFlink plusieurs ID pour le même dispositif
Faire un troisième device... Oui c'est faisable mais : 1- pas très élégant, surcharge le système de dispositifs (car cela me le fait avec plusieurs device rflink) 2- pas forcément la solution car sur certains device au bout de plusieurs heures les 2 premiers ne communiquaient plus mais un nouveau (...
- 02 oct. 2019, 17:13
- Forum : Les autres protocoles
- Sujet : RTL-SDR sur Synology est ce possible?
- Réponses : 8
- Vues : 9538
Re: RTL-SDR sur Synology est ce possible?
Bonjour,
En attendant de trouver une solution, j'ai construit une RFlink. Dommage car j'ai aussi des capteurs en 315Mhz en j'aurais bien aimé pouvoir changé de fréquence de réception.
En attendant de trouver une solution, j'ai construit une RFlink. Dommage car j'ai aussi des capteurs en 315Mhz en j'aurais bien aimé pouvoir changé de fréquence de réception.
- 02 oct. 2019, 17:11
- Forum : Rflink
- Sujet : RFlink plusieurs ID pour le même dispositif
- Réponses : 7
- Vues : 5434
RFlink plusieurs ID pour le même dispositif
Bonjour, Pour plusieurs de mes capteurs, ils sont reconnus avec ID différents, voire des sous-types différents. Exemple 1 : capteur de porte chinois A la séparation de l'aimant, je reçois systématiquement : 1) d'abord un ID 00DCE5F4 identifié comme Light/Switch Chuango, état ON 2) 1s plus tard (lors...
- 29 sept. 2019, 01:39
- Forum : Les autres protocoles
- Sujet : RTL-SDR sur Synology est ce possible?
- Réponses : 8
- Vues : 9538
Re: RTL-SDR sur Synology est ce possible?
Bonjour
5 mois plus tard, je n'y arrive toujours pas. Quelqu'un a réussi ?
5 mois plus tard, je n'y arrive toujours pas. Quelqu'un a réussi ?
- 08 sept. 2019, 20:12
- Forum : Domoticz : Question et réponses
- Sujet : RTL_433 Disponible nativement - Comment recevoir des données pour pas cher
- Réponses : 2
- Vues : 8314
Re: RTL_433 Disponible nativement - Comment recevoir des données pour pas cher
Bonjour, C'est exactement ce que je cherche à faire mais le log de domoticz montre une erreur : 2019-09-08 12:47:17.961 Status: Rtl433: rtl_433 startup failed. Make sure it's properly installed (rtl_433 -F csv 2>/dev/null). https://github.com/merbanan/rtl_433 Pourtant, mon DS214+ a bien détecté le R...
- 08 sept. 2019, 19:33
- Forum : Les autres protocoles
- Sujet : RTL-SDR sur Synology est ce possible?
- Réponses : 8
- Vues : 9538
Re: RTL-SDR sur Synology est ce possible?
Bonjour pepefr Apparemment, tu as réussi. J'ai beau lire et relire ton post, le newbie que je suis ne comprends rien. J'ai téléchargé les .ipk mais après... Comment fais-tu pour extraire les exécutables et le mettre dans le répertoire cité ? Merci par avance PS : pour éviter de poster la même chose ...
- 10 avr. 2019, 04:50
- Forum : Rfxcom (433 et 866 Mhz)
- Sujet : SONOFF rf bridge 433
- Réponses : 22
- Vues : 31964
Re: SONOFF rf bridge 433
Bonjour Bien sûr que le bridge peut piloter des sonoff basic ! Il faut passer par des scénari. Chez moi, j'ai 3 bridges (vu le nombre de poussoirs RF433, detecteurs d'ouverture de portes, détecteurs, IR) et je pilote avec aussi bien des sonoff basic que des swiches sonoff. Et pour l'extinction autom...