La recherche a retourné 29 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 01 déc. 2020, 15:39
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363671
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
N'ayant pas bien compris l'explication de Kainhofer pour le checksum je suis allé au plus simple: la somme des bytes 4 à 12 additionnée au byte 14 est toujours identique, donc si on prend une trame et qu'on fait cette addition on trouve une valeur x qui restera constante en permanence. Pour simplifi...
- 27 nov. 2020, 10:03
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363671
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Je ne connais pas très bien le fonctionnement mais la notice Frisquet stipule un débit fixe et d'après ce que j'ai constaté en cherchant une panne un jour, le bloc-gaz est une simple vanne tout ou rien qui ne régulerait pas le débit de gaz entrant. Par contre la vitesse du ventilo est variable donc ...
- 26 nov. 2020, 16:58
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363671
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
De mon coté je suis resté sous Arduino donc je ne peux pas t'aider!
- 10 nov. 2020, 09:41
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363671
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
@Buglover: pour moi les 3 trames brutes que tu as posté sont identiques, elles ont en effet quelques particularités: => ton premier byte d'id commence par un 0 donc il faut bien ajouter un 0 en début de trame pour tout réordonner => tu dois ensuite bitstuffer 2 fois entre les bytes 13 et 14 une fois...
- 09 nov. 2020, 15:42
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363671
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Si tu peux il faudrait que tu postes les 3 trames brutes non décodées (variables trame[1], trame[2], trame[3] dans le code) comme Etimou l'avait fait, pour en vérifier le format.
- 02 nov. 2020, 21:26
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363671
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Effectivement la commande (x,15) ne fonctionne pas non plus chez moi je vais regarder si c'est un pb dans la génération de la trame. Par contre (x,14) fonctionne et donne une t° de l'ordre de 27°. Les valeurs que tu donnes sont bien les valeurs mini des oscillations? Voilà un tableau récap avec les ...
- 27 oct. 2020, 16:55
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363671
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
@Etimou: as-tu avancé sur tes relevés?
Pour ceux que ça intéresse j'ai fait un article pour décrire le décodage des trames et le montage Arduino associé:
https://antoinegrall.wordpress.com/deco ... squet-ers/
Pour ceux que ça intéresse j'ai fait un article pour décrire le décodage des trames et le montage Arduino associé:
https://antoinegrall.wordpress.com/deco ... squet-ers/
- 26 oct. 2020, 08:05
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363671
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
@polo: en "écoutant" les trames envoyées par le thermostat j'avais bien des valeurs diverses entre 0 et 100 (32, 55, 88...) et coté software c'est tout à fait possible. Après il reste à définir la "loi" entre la consigne envoyée et la température réelle de départ mais ça devrait ...
- 25 oct. 2020, 18:16
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363671
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Essaye avec 13B ça devrait jouer cette fois. J'ai testé hier aprem le pilotage par l'arduino en envoyant 4 commandes espacées et tout fonctionne très bien. Je mesure la t° de départ avec une sonde DS18b20 sur le tuyau de départ : 13h50: commande 0,0 => circulateur off 14h12: commande 0,20 => montée ...
- 24 oct. 2020, 22:19
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363671
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Bizarre c'est le checksum qui serait mauvais, je n'ai pas mon ordi mais avec un calcul vite fait tu peux essayer de remplacer 10B par 16B dans le calcul du message(14). Je regarderai en détail demain.