471 résultats trouvés

par denis_brasseur
21 mai 2020, 07:04
Forum : Scripts lua,blocky, shell, python, perl,
Sujet : aide pour réalisation script en lua
Réponses : 334
Vues : 6502

Re: aide pour réalisation script en lua

Peut-etre une idée pour les deux valeurs : https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL%27s#UV Voici ce que Keros a voulu te montrer : ton log Status: LUA: otherdevices['UV'] 5.0;0.0 donne 2 valeurs 5.0 et 0.0. /json.htm?type=command¶m=udevice&idx=IDX&nvalue=0& svalue=UV;TEMP UV = Float ...
par denis_brasseur
20 mai 2020, 18:17
Forum : Scripts lua,blocky, shell, python, perl,
Sujet : aide pour réalisation script en lua
Réponses : 334
Vues : 6502

Re: aide pour réalisation script en lua

Toutes les réponses à tes questions ont été apportés, comment interpréter les valeurs et comment les exploiter, mais tu ne lis pas les réponses.
par denis_brasseur
20 mai 2020, 18:10
Forum : Scripts lua,blocky, shell, python, perl,
Sujet : Domotique Piscine
Réponses : 311
Vues : 88213

Re: Domotique Piscine

Oui, c'est ça, voir même

Code : Tout sélectionner

val_Tair = tonumber(otherdevices_temperature[dev_TAir])
par denis_brasseur
20 mai 2020, 13:22
Forum : Scripts lua,blocky, shell, python, perl,
Sujet : aide pour réalisation script en lua
Réponses : 334
Vues : 6502

Re: aide pour réalisation script en lua

Il te suffis de comparer les valeurs de ton devices avec les valeurs retournés par le print :
Capture.PNG
Capture.PNG (11.5 Kio) Vu 111 fois
3.00;N;82;0;24.6;0.0
direction, , vitesse, rafale, temperature, temperature ressentie
par denis_brasseur
20 mai 2020, 06:49
Forum : Scripts lua,blocky, shell, python, perl,
Sujet : Domotique Piscine
Réponses : 311
Vues : 88213

Re: Domotique Piscine

dev_Tair et dev_Teau de type thermomètres local dev_TAir = "Température Exterieur" --"Température Extérieure" idx 46 -- Température extérieure (nécessaire seulement pour le mode hors gel) commence par print(dev_TAir) qui devrait te retourner le nom de la sonde définie dans la variable précédente et...
par denis_brasseur
20 mai 2020, 06:32
Forum : Scripts lua,blocky, shell, python, perl,
Sujet : Durée d'action d'un switch et activations successives
Réponses : 8
Vues : 321

Re: Durée d'action d'un switch et activations successives

Manque l"espace après l'ensemble de tes AFTER commandArray[2] = {[dev_EVA] = 'Off AFTER' .. val_Duree_EVA} te donne [dev_EVA] = 'Off AFTERxxx Il te faut écrire : commandArray[2] = {[dev_EVA] = 'Off AFTER ' .. val_Duree_EVA} La syntaxe de commandArray peux egalement etre : commandArray[#commandArray ...
par denis_brasseur
19 mai 2020, 19:42
Forum : Scripts lua,blocky, shell, python, perl,
Sujet : Domotique Piscine
Réponses : 311
Vues : 88213

Re: Domotique Piscine

Quand je fait un : print ('dev_TAir='dev_TAir) print ('val_Tair='val_Tair) juste apres > val_Tair = tonumber(otherdevices_svalues[dev_TAir]) j'ai cette erreur 2020-05-19 16:06:00.303 Error: EventSystem: in Script de gestion de la piscine_page15: [string "--[[ Script de gestion de la piscine page 15...
par denis_brasseur
19 mai 2020, 05:53
Forum : Scripts lua,blocky, shell, python, perl,
Sujet : Domotique Piscine
Réponses : 311
Vues : 88213

Re: Domotique Piscine

qui correspond a la ligne --Met à jour un device numérique Domotica commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|'..tostring(nvalue)..'|'..tostring(svalues)} De plus, des que j'ai eux cette erreur, mon capteur texte, qui affiche le bilan de la filtration soit le début de l...
par denis_brasseur
17 mai 2020, 17:34
Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos
Sujet : Monitoring bande passante
Réponses : 7
Vues : 6007

Re: Monitoring bande passante

Tu as bien personnalisé les idx de tes virtual device ? # envoie info domoticz curl 'http://192.168.0.10:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=270&nvalue=0&svalue='$PING curl 'http://192.168.0.10:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=271&nvalue=0&svalue='$DOWN curl 'http://192.168.0.10...
par denis_brasseur
16 mai 2020, 09:04
Forum : Raspberry, Linux et autres geekeries
Sujet : Acceder Domoticz derriere Box 4G
Réponses : 15
Vues : 509

Re: Acceder Domoticz derriere Box 4G

Je dispose de la 4G box de l'opérateur B.

Le DNS dynamique (DDNS) permet de fournir un nom de domaine aux appareils dont l'adresse IP peut changer sur le réseau.

Un compte gratuit via no-ip, paramétrage des ports, j'ai accès ensuite à mon pi, domoticz, caméra et autres NAS.