La recherche a retourné 161 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 08 oct. 2017, 18:49
- Forum : Raspberry, Linux et autres geekeries
- Sujet : la régulation de chauffe radiateur du mauvais en programmation
- Réponses : 8
- Vues : 8299
Re: la régulation de chauffe radiateur du mauvais en programmation
Je n'ai pas mis d'hystéresis dans mon script je trouve que ca ajoute encore de l'écart, juste une condition de température > je coupe < je lance la chauffage c'est du jamais vu que la température sitôt détectée à 19 par exemple repasse en dessous dans la seconde. en fait ça ne lisse pas vraiment en ...
- 08 oct. 2017, 12:02
- Forum : Raspberry, Linux et autres geekeries
- Sujet : la régulation de chauffe radiateur du mauvais en programmation
- Réponses : 8
- Vues : 8299
la régulation de chauffe radiateur du mauvais en programmation
Après 2 années de domotique sur le chauffage de mes 4 zones, le fonctionnement me plait en tout point sauf les montées et les descentes violentes de la chauffe avec une sensation d'inconfort à la clé, un coup radiateurs bouillants et froids ensuite. Puis j'ai repensé aux tempos clignotantes asymétri...
- 06 févr. 2017, 23:52
- Forum : Domoticz : Question et réponses
- Sujet : [Résolu] Problème lancement domoticz IOS et Safari
- Réponses : 5
- Vues : 5034
Re: Problème lancement domoticz IOS et Safari
sur IOS j'ai noté qu'en ajoutant la page domoticz dans safari "sur l'écran d'accueil" le rendu était bien mieux et bien plus grand
- 03 janv. 2017, 22:22
- Forum : Rfxcom (433 et 866 Mhz)
- Sujet : Interrupteur - inverser les commandes
- Réponses : 8
- Vues : 9021
Re: Interrupteur - inverser les commandes
au pire tu changes le nom des icones et tu refais un éditer changement icones avec les nouvelles
- 03 janv. 2017, 20:24
- Forum : De tout et de rien
- Sujet : [Résolu] Aidez un daltonien !
- Réponses : 4
- Vues : 5111
Re: Aidez un daltonien !
de gauche à droite rouge orange jaune / noir.jaune bleu / Noir.bleu jaune / vert.jaune bleu / bleu.vert blanc / vert.blanc vert / noir.vert marron / vert.marron vert.marron jaune blanc.jaune blanc rouge.blanc bleu blanc.bleu blanc noir.gris orange noir.marron / rouge orange.noir bleu rouge.bleu marr...
- 03 janv. 2017, 18:07
- Forum : Domoticz : Question et réponses
- Sujet : Comportement du convecteur en cas de défaut de pilotage
- Réponses : 3
- Vues : 4370
Re: Comportement du convecteur en cas de défaut de pilotage
oui le thermostat va limiter , et tu peux aussi passer la commande de l'ordre via un relai inverseur type Finder
- 30 déc. 2016, 18:06
- Forum : Domoticz : Question et réponses
- Sujet : CM180 et Domoticz V3.5877
- Réponses : 3
- Vues : 3624
Re: CM180 et Domoticz V3.5877
non rien d'abbérant par contre dans les menus compteurs je suis passé de Energie à Puissance et miracle c'est revenu ( en revanche dès que je reviens dans le menu ca réindique Energie.... à rien comprendre ) , bien moins lisible et plus bordelique qu'avant mais ça à l'air de fonctionner , vraiment b...
- 29 déc. 2016, 23:38
- Forum : Domoticz : Question et réponses
- Sujet : CM180 et Domoticz V3.5877
- Réponses : 3
- Vues : 3624
CM180 et Domoticz V3.5877
Salut à tous
je viens de faire la nouvelle mise à jour stable sur le Rasp et depuis je n'ai plus le graphique journalier de mon CM180 , pourtant ça renvoie bien la valeur de conso à chaque réception de trame suis je le seul ?
j'ai seulement l'historique de la semaine et de l'année .
je viens de faire la nouvelle mise à jour stable sur le Rasp et depuis je n'ai plus le graphique journalier de mon CM180 , pourtant ça renvoie bien la valeur de conso à chaque réception de trame suis je le seul ?
j'ai seulement l'historique de la semaine et de l'année .
- 17 déc. 2016, 14:40
- Forum : Domoticz : Question et réponses
- Sujet : Gestion du chauffage électrique
- Réponses : 26
- Vues : 30275
Re: Gestion du chauffage électrique
sauf que les modules ne supportent que 1000w tu vas les flinguer très vite !!!
autre solution que j'ai adopté passer tout mes fils pilotes par des relais inverseur type Finder du coup mon OFF est vraiment un OFF etc...
autre solution que j'ai adopté passer tout mes fils pilotes par des relais inverseur type Finder du coup mon OFF est vraiment un OFF etc...
- 12 déc. 2016, 22:23
- Forum : Domoticz : Question et réponses
- Sujet : Télécommande portail
- Réponses : 5
- Vues : 5190
Re: Télécommande portail
il y a de grandes chances que ce soit du code tournant ...