La recherche a retourné 511 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 29 juil. 2017, 11:04
- Forum : Domoticz : Question et réponses
- Sujet : Volet Somfy RTS avec pourcentage d'ouverture ?
- Réponses : 7
- Vues : 6714
Re: Volet Somfy RTS avec pourcentage d'ouverture ?
Slt, Merci de ta réponse, je me doutais bien que le mode pourcentage est destiné au Z-wave. Je ne savais pas que l'on pouvais programmer une position intermédiaire favorite via la télécommande, que l'on pourra positionné en envoyant un "stop" par domoticz, cela conviendra très bien. Par co...
- 28 juil. 2017, 22:49
- Forum : Domoticz : Question et réponses
- Sujet : Volet Somfy RTS avec pourcentage d'ouverture ?
- Réponses : 7
- Vues : 6714
Volet Somfy RTS avec pourcentage d'ouverture ?
Je ne trouve pas l'info. dans le forum alors je pose la question : Est-il possible avec le Rflink (ou si non avec le Rfxcom) a l'aide d'un interrupteur de type "Blinds percentage", ou par un autre moyen, en plus de commander l'ouverture/fermeture d'un volet somfy Rts, de commander le volet...
- 28 juil. 2017, 14:28
- Forum : Les autres objets
- Sujet : Achat rfplayer
- Réponses : 1
- Vues : 2955
Re: Achat rfplayer
Slt,
Le Rfplayer étant assez nouveau et cher, par contre multi fréquence et protocole, pourrais t'on résumer ici quel est le plus intéressant ? Ce système ou 2 Rflink en 433.92 et 433.42(pour le Rts) moins cher mais bien intégré dans domoticz ?
Le Rfplayer étant assez nouveau et cher, par contre multi fréquence et protocole, pourrais t'on résumer ici quel est le plus intéressant ? Ce système ou 2 Rflink en 433.92 et 433.42(pour le Rts) moins cher mais bien intégré dans domoticz ?
- 25 juil. 2017, 14:17
- Forum : Rfxcom (433 et 866 Mhz)
- Sujet : Module emylo compatible Rfxcom ?
- Réponses : 6
- Vues : 8396
Re: Module emylo compatible Rfxcom ?
J'ai des relais emylo commandé avec un Rflink et cela fonctionne. Par contre il vaux mieux configuré au départ les relais pour avoir une commande séparée pour le ON et le OFF. De cette manière il y a 2 interrupteur séparé dans domoticz pour ON et OFF. Le mode ON/OFF avec la même commande ou bouton d...
- 25 juil. 2017, 13:59
- Forum : Rflink
- Sujet : RFLink + Telis 1 RTS
- Réponses : 23
- Vues : 23789
Re: RFLink + Telis 1 RTS
slt,
Donc pour commander du Somfy RTS 433.42 et du Chacon/Dio à 433.92 sans problème de portée acceptable et fiable, il vaux mieux avoir 2 kit Rflink équipé de 2 Arduino mega, vu que l'on ne peut placer qu'un seul transmetteur sur un arduino ?
Donc pour commander du Somfy RTS 433.42 et du Chacon/Dio à 433.92 sans problème de portée acceptable et fiable, il vaux mieux avoir 2 kit Rflink équipé de 2 Arduino mega, vu que l'on ne peut placer qu'un seul transmetteur sur un arduino ?
- 25 juil. 2017, 13:48
- Forum : Scripts DzVents, lua,blocky, shell, python, perl ...
- Sujet : Debutant : script lua pour volet somfy rts
- Réponses : 25
- Vues : 20099
Re: Debutant : script lua pour volet somfy rts
attention cependant imbriquer un else if dans un autres else if n'a pas l'air de fonctionner correctement, mieux vaut avoir tout des else if a la suite, c'est plus long mais plus sur.taad a écrit :comment fait t'on pour imbriquer 2 if ?
- 25 juil. 2017, 13:45
- Forum : Rflink
- Sujet : Questions de base concernant le RFLink
- Réponses : 4
- Vues : 5545
Re: Questions de base concernant le RFLink
... RFXCOM, est-ce qu'il a les mêmes problèmes (vu qu'ils n'ont pas une solution spécifique au Somfy RTS, mais un "ajout du support Somfy RTS") ou est-ce que le RFXCOM intègre deux transceivers ? Slt, le Rfxcom a bien 2 transmetteurs : http://www.rfxcom.com/epages/78165469.sf/en_GB/?Objec...
- 15 juil. 2017, 11:25
- Forum : Domoticz : Question et réponses
- Sujet : Notification Pushover personalisée
- Réponses : 8
- Vues : 10545
Re: Notification Pushover personalisée
@thier
@dokho
Merci bcp pour vos liens et script.
Je comprend mieux maintenant la syntaxe de l'API de pushover, les tests que j'ai fait sont positif.
Lorsque j'aurais fait un script LUA fonctionnel et pratique utilisant toute l'API de pushover, je viendrai le mettre dans le forum.
@dokho
Merci bcp pour vos liens et script.
Je comprend mieux maintenant la syntaxe de l'API de pushover, les tests que j'ai fait sont positif.
Lorsque j'aurais fait un script LUA fonctionnel et pratique utilisant toute l'API de pushover, je viendrai le mettre dans le forum.
- 14 juil. 2017, 19:06
- Forum : Domoticz : Question et réponses
- Sujet : Notification Pushover personalisée
- Réponses : 8
- Vues : 10545
Notification Pushover personalisée
Pushover permet, lorqu'il est correctement configuré dans Paramètres/notification de domoticz, d'envoyer des push personnalisé avec le choix du niveau de priorité (5 niveaux, de bas a urgent, qui outrepasse le mode silencieux du smartphone) et du son émit (21 son différents). Le moyen de le faire es...
- 11 juil. 2017, 21:36
- Forum : Domoticz : Question et réponses
- Sujet : help sur script eclairage
- Réponses : 16
- Vues : 9909
Re: help sur script eclairage
Cette syntaxe me semble bizarre : commandArray['Variable:Besoin_Lumiere_Salon']= '1' Pourquoi mettre "varable:" je n'ais pas cela dans mes script, et pas d'espace après le = , ce serais plutôt (fait copier/coller de cette ligne) : commandArray['Besoin_Lumiere_Salon']='1' Il faut être sur q...