La recherche a retourné 5661 résultats

par vil1driver
01 nov. 2020, 09:13
Forum : DIY, ESPEasy, Tasmota
Sujet : Shelly 1pm et chauffage
Réponses : 52
Vues : 29971

Re: Shelly 1pm et chauffage

Voici le schéma de la notice https://shelly.cloud/wp-content/uploads/2020/06/shelly_1pm_ac_wiring.jpg C'est bien alimenté par L1 ? Mais si ça te chagrine inverse L et L1, Les 2 sont très certainement reliées de toute façon. Cela évite juste d'avoir 2 fils dans la même borne Balajol si le but est de ...
par vil1driver
31 oct. 2020, 22:08
Forum : DIY, ESPEasy, Tasmota
Sujet : Shelly 1pm et chauffage
Réponses : 52
Vues : 29971

Re: Shelly 1pm et chauffage

Pour moi aussi oui ;)
par vil1driver
31 oct. 2020, 21:57
Forum : DIY, ESPEasy, Tasmota
Sujet : Shelly 1pm et chauffage
Réponses : 52
Vues : 29971

Re: Shelly 1pm et chauffage

Désolé pour la qualité du dessin

Image

Rouge, bleu et noir ne se touchent pas
par vil1driver
31 oct. 2020, 20:11
Forum : DIY, ESPEasy, Tasmota
Sujet : Shelly 1pm et chauffage
Réponses : 52
Vues : 29971

Re: Shelly 1pm et chauffage

Manuloup, fais un schéma ou une photo que je visualise bien ce que tu dis. Si le schemas proposé dans le lien n'est pas clair, le texte plusieurs fois relu t'aidera probablement. Ne te précipite pas Il y a aussi la solution du relai additionnel également évoqué ou encore la proposition de Keros. Et ...
par vil1driver
31 oct. 2020, 19:31
Forum : DIY, ESPEasy, Tasmota
Sujet : Shelly 1pm et chauffage
Réponses : 52
Vues : 29971

Re: Shelly 1pm et chauffage

manuloup a écrit : 31 oct. 2020, 19:24
- fil pilote branché sur shelly 1pm : position on : radiateur éteint
position off : radiateur allumé
Ceci est tout à fait normal

Pour inverser les choses, suivre le lien précédent
par vil1driver
31 oct. 2020, 19:20
Forum : DIY, ESPEasy, Tasmota
Sujet : Shelly 1pm et chauffage
Réponses : 52
Vues : 29971

Re: Shelly 1pm et chauffage

Tu te contredit
par vil1driver
31 oct. 2020, 18:33
Forum : DIY, ESPEasy, Tasmota
Sujet : Shelly 1pm et chauffage
Réponses : 52
Vues : 29971

Re: Shelly 1pm et chauffage

Tu peux tenter ce câblage alternatif

https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 421#p74421
par vil1driver
30 oct. 2020, 16:30
Forum : Présentation de votre installation domotique
Sujet : Chez Vil1driver
Réponses : 12
Vues : 8835

Chez Vil1driver

Bonjour, Après 5 ans de domotique dont 4 avec Domoticz et vous tous, il est un peu tard pour me présenter et dire bonjour. c'est en fait un au revoir que je formule ici avec ce dernier sujet. En bon technicien geek, je ne pouvais que m'intéresser à la domotique. avec des présences/absences sans aucu...
par vil1driver
28 oct. 2020, 18:45
Forum : DIY, ESPEasy, Tasmota
Sujet : Shelly 1pm et chauffage
Réponses : 52
Vues : 29971

Re: Shelly 1pm et chauffage

Oui sans utiliser le fil pilote, mais franchement ces petits modules ne sont pas sécuritaires pour piloter directement de fortes puissances (quoi qu'en dise la doc) Après pour la conso, un script qui la calcule est plutôt fiable pour ce genre de charge. https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f...
par vil1driver
28 oct. 2020, 18:12
Forum : DIY, ESPEasy, Tasmota
Sujet : Shelly 1pm et chauffage
Réponses : 52
Vues : 29971

Re: Shelly 1pm et chauffage

Première réponse pour le schéma (lampe = fil pilote - sans retour au neutre)

https://www.google.com/search?q=shelly+1pm+manual

Non tu n'aurs pas la conso puisque tu alimenteras le fil pilote et non le radiateur