La recherche a retourné 49 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 18 mars 2016, 14:20
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363531
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Je suis en train de prendre des notes sur le différentes solutions à envisager pour gérer au mieux le chauffage chez moi. Le système existant: Chauffage central à l'ancienne avec émetteurs en fonte (haute température) La chaudière est une chaudière à condensation frisquet prestige 32kW avec ballon ...
- 18 mars 2016, 11:54
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363531
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Mon principal problème c'est de réguler x pièces avec y vannes thermo et le pilotage de la chaudière (donc de la température d'eau) pour t'aider sur le choix de la régulation à adopter peux-tu m'indiquer quels types d'émetteurs sont mis en œuvre et selon toi quelle est l'inertie de ta maison (en gr...
- 18 mars 2016, 11:27
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363531
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Je ne connais pas la fonction du 2ème contact. Ça n'aurait pas à voir avec la rif 5000? Tu régules quelle température ? Comment sont pilotés tes différents radiateurs ? Mon principal problème c'est de réguler x pièces avec y vannes thermo et le pilotage de la chaudière (donc de la température d'eau...
- 18 mars 2016, 10:44
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363531
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Allezlelosc as tu essayé avec des temps de cycle plus long ? Bonjour à tous, oui j'ai bien essayé des périodes plus longues mais pas des 5 minutes non plus. J'ai tenté des périodes jusqu'à 45 secondes pour voir si j'arrivais à me caler sur "la période" de la chaudière. Les tests se sont r...
- 02 mars 2016, 10:12
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363531
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Bonjour à tous, je fais un petit post pour deux remarques qui ont leur importance : - j'ai essayé une période 20s et la chaudière est tombée en défaut dans la minute (les 3 premières leds de température clignotent : défaut de configuration) --> sueurs froides!! mais tout est rentré dans l'ordre avec...
- 01 mars 2016, 10:48
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363531
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Ah bah voilà ! Super ! De la régulation, avec PID et prise en compte de la vrai température extérieur et non une estimation. Chapeau ! Je n'aurait pas déjà la bonne regul de ma chaudière je partirais avec la tienne. Un petit chipototement : ta sonde de température servant a tes relevés est dans la ...
- 29 févr. 2016, 18:57
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363531
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Bonjour, Merci infiniment pour ce retour d'expérience très précis. Concernant le pilotage de la chaudière en PWM, est ce que le module d'interface que tu utilises pilote un relais avec contact sec ? Si oui, est ce que la fermeture / ouverture sur une base moyenne de 30 secondes ne risquent pas de l...
- 28 févr. 2016, 17:10
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363531
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Avec ce nouveau scirpt : - je régule à 0.1°C quand les apports sont limités (la nuit) - les dépassements sont limités à 0.3°C quand les apports sont importants : ensoleillement, flambée Voici la courbe de tendance pour la température couloir. la consigne est à 19.5°C et la bande morte à 0.1°C ce qui...
- 28 févr. 2016, 15:50
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363531
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Et voici mon nouveau script qui fait suite aux axes d'amélioration et à une refonte de l'ensemble de mes scripts ! les paramètres contenus dans NewPid.cfg [ParamGlobal] Periode=30 ScsAdress=34 [ParamPID1] Kp=10 Ki=0.25 Kd=10 Bm=0.11 LimitBas=24 ErrMaxTempAmb=1 SetPointStepTempDepart=64 [ParamPID2] K...
- 28 févr. 2016, 15:40
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
- Réponses : 492
- Vues : 363531
Re: Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Voici les paramètres relatifs aux deux scritps déjà postés :
[CoeffPID]
Kp=0.25
Ki=0.30
Kd=2500
Bm=0.11
Periode=30
DelayRelance=5
DelayStandby=5
TempRelance=33
[CoeffPWM]
Periode=30
Kc=0.05
[CoeffPID]
Kp=0.25
Ki=0.30
Kd=2500
Bm=0.11
Periode=30
DelayRelance=5
DelayStandby=5
TempRelance=33
[CoeffPWM]
Periode=30
Kc=0.05