Bon, avec la doc ça va mieux ! Du coup je t'ai induits en erreur dans mon précédent message. J'ai confondu avec le capteur d'humidité seul ! La bonne syntaxe c'est :
'15|0|'..sSalonTemp..';'..sSalonHumidity..';'..Humstat
Où Humstat vaut :
0 normal
1 confortable
2 sec
3 humide
La recherche a retourné 327 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 19 févr. 2017, 20:42
- Forum : Scripts DzVents, lua,blocky, shell, python, perl ...
- Sujet : Script LUA, WS2300, problème de passage des données
- Réponses : 5
- Vues : 5355
- 19 févr. 2017, 19:20
- Forum : Scripts DzVents, lua,blocky, shell, python, perl ...
- Sujet : Script LUA, WS2300, problème de passage des données
- Réponses : 5
- Vues : 5355
Re: Script LUA, WS2300, problème de passage des données
Oui, ce n'est pas la bonne syntaxe pour mettre à jour le th. De mémoire, l'humidité va dans le nValue et le température en sValue, ce qui donnerai :
'15|'..sSalonHumidity..'|'..sSalonTemp
Ou qqch dans le genre !
'15|'..sSalonHumidity..'|'..sSalonTemp
Ou qqch dans le genre !
- 18 févr. 2017, 11:45
- Forum : Domoticz : Question et réponses
- Sujet : Connexion 443 ssl impossible avec une freebox crystal [résolu]
- Réponses : 10
- Vues : 10534
Re: Connexion 443 ssl impossible avec une freebox crystal
Tu as ce message sur Firefox car le certificat ssl est auto-signé, ce qui est considéré comme un problème de sécurité pour un site commercial, mais parfaitement OK pour une utilisation privée. Pour éviter ce message, il faudrait acheter un certificat ssl à une autorité de certification qui permet d'...
- 14 févr. 2017, 13:09
- Forum : Domoticz : Question et réponses
- Sujet : Retour d'état sans "action"
- Réponses : 12
- Vues : 11130
Re: Retour d'état sans "action"
Coche la case "protégé"... Ça demandera un mot de passe si on tente de cliquer dessus. C'est pas exactement ce que tu demandes mais au moins ça évite de le commuter par inadvertance
- 10 févr. 2017, 09:01
- Forum : Scripts DzVents, lua,blocky, shell, python, perl ...
- Sujet : Détection on, off, monitor et log activité radia, chauffeau
- Réponses : 3
- Vues : 3632
Re: Détection on, off, monitor et log activité radia, chauffeau
Salut ! Voici le script que j'utilise pour faire ça. Je surveille 3 équipements : - 2 (TV et pompe piscine) qui correspondent à ton cas d'usage : on a un switch qui permet de savoir si l'appareil est allumé ou éteint et une estimation de puissance fixe) - 1 plus amusant, le cumulus électrique pour l...
- 08 févr. 2017, 19:05
- Forum : Domoticz : Question et réponses
- Sujet : Besoin de conseil pour migration
- Réponses : 2
- Vues : 2797
Re: Besoin de conseil pour migration
Salut ! - Pour la distribution, le plus simple est de prendre celle que tu connais le mieux ! Domoticz tourne sur a peu près toutes les distributions du moment que tu es en 64 bits. Pour le 32 bit, il faut compiler soi même, c'est un peu moins convivial ;-) - Pour l'adaptateur 1 wire, je connais pas...
- 06 févr. 2017, 12:26
- Forum : La Bibliothèque Scripts et Tutos (PAS DE QUESTIONS ICI, que des tutos SVP)
- Sujet : [Bash] Vigilance météo
- Réponses : 63
- Vues : 68804
Re: Vigilance météo
Bonjour à tous ! J'aime bien ce sript, merci :) J'ai apporté une petite modification à la version lua pour ne faire qu'un seul appel à l'api domogeek au lieu de 2 : local cmd = 'curl http://domogeek.entropialux.com/vigilance/' .. dept..'/all' local vigilance = os.capture(cmd, true) fill1, flood, fil...
- 02 févr. 2017, 23:12
- Forum : DIY, ESPEasy, Tasmota
- Sujet : Encore un arrosage automatique !
- Réponses : 55
- Vues : 57076
Re: Encore un arrosage automatique !
Voici le script d'estimation de l'humidité du sol. Le principe est le suivant : 1/ Calcul de l'évapotranspiration potentielle (EVP). C'est la quantité d'eau puisée dans le sol par une culture typique. Pour plus de détail sur la méthode et la théorie, je vous renvoi au pdf mentionné au premier post, ...
- 02 févr. 2017, 23:01
- Forum : DIY, ESPEasy, Tasmota
- Sujet : Encore un arrosage automatique !
- Réponses : 55
- Vues : 57076
Encore un arrosage automatique !
Bonjour à tous ! Je viens de domotiser l'arrosage du jardin, et je voudrais partager ça avec vous. Mon jardin est actuellement équipé de 2 réseaux d'arrosages avec des électrovannes 24v pilotées par un programmateur rainbird, alimentées par un surpresseur pompant dans un puit. Je souhaitais l'intégr...
- 25 janv. 2017, 13:01
- Forum : Scripts DzVents, lua,blocky, shell, python, perl ...
- Sujet : Virtual Device parametrable depuis l'interface
- Réponses : 6
- Vues : 7423
Re: Virtual Device paraetable depuis l'interface
Pour envoyer une information numérique vers domoticz, depuis son interface web, on n'a pas beaucoup de choix : il faut utiliser le dispositif de type "thermostat". L'unitée est fixée à °C pour l'affichage, mais rien n'empêche de l'utiliser pour autre chose, quitte à le spécifier dans la de...