La recherche a retourné 103 résultats

par elgarne
29 juin 2020, 12:02
Forum : Domoticz : Question et réponses
Sujet : Information concernant ma nouvelle chaudière Viessmann Vitodens 111-F
Réponses : 2
Vues : 2114

Re: Information concernant ma nouvelle chaudière Viessmann Vitodens 111-F

Bonjour,

Merci @damolc. J'avais déjà vu ce thread mais je pensais que les chaudières récentes permettaient de faire cela plus facilement. Mais en effet, elle a bien deux petites diodes qui peuvent être des émetteur/récepteur IR.
par elgarne
28 juin 2020, 22:59
Forum : Domoticz : Question et réponses
Sujet : Information concernant ma nouvelle chaudière Viessmann Vitodens 111-F
Réponses : 2
Vues : 2114

Information concernant ma nouvelle chaudière Viessmann Vitodens 111-F

Bonjour à tous, Nous avons changé notre vieille chaudière à fioul par une Viessmann Vitodens 111-F fournie avec le régulateur Vitotronic 100 HC1B. J'ai beau chercher sur le net quelles sont les possibilités domotiques de cette chaudière, je ne trouve pas d'info. Par exemple, impossible de savoir si ...
par elgarne
29 mai 2020, 22:49
Forum : Z-Wave
Sujet : Aide schéma branchement FGS221 à 2 interrupteurs dont un va-et-vient
Réponses : 8
Vues : 4014

Re: Aide schéma branchement FGS221 à 2 interrupteurs dont un va-et-vient

Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais regarder du côté de l'autre interrupteur, peut-être que j'aurai plus de chance.
par elgarne
28 mai 2020, 23:46
Forum : Z-Wave
Sujet : Aide schéma branchement FGS221 à 2 interrupteurs dont un va-et-vient
Réponses : 8
Vues : 4014

Re: Aide schéma branchement FGS221 à 2 interrupteurs dont un va-et-vient

Tu as tout à fait raison, j'en suis désolé. Voici un schéma complet de l'installation. J'espère qu'il est plus clair. Je souhaite mettre un FGS221 dans la boite d'encastrement représentée par le carré en trait hachuré. J'aimerais l'utiliser pour contrôler les deux lumières, celle de gauche avec un d...
par elgarne
28 mai 2020, 22:15
Forum : Z-Wave
Sujet : Aide schéma branchement FGS221 à 2 interrupteurs dont un va-et-vient
Réponses : 8
Vues : 4014

Re: Aide schéma branchement FGS221 à 2 interrupteurs dont un va-et-vient

Désolé. Ce que je voulais montrer avec ce schéma, c'est comment sont raccordés les deux interrupteurs. Et je disais qu'il y avait un neutre qui passe derrière la boite sur lequel je peux brancher (car dans un autre poste, je veux faire un branchement sur un FGS221 mais sans avoir accès à un neutre).
par elgarne
28 mai 2020, 10:20
Forum : Z-Wave
Sujet : Aide schéma branchement FGS221 à 2 interrupteurs dont un va-et-vient
Réponses : 8
Vues : 4014

Aide schéma branchement FGS221 à 2 interrupteurs dont un va-et-vient

Bonjour, J'ai un double interrupteur Legrand (encore un). Un des deux interrupteurs commande une ampoule et l'autre est utilisé en va-et-vient avec un autre interrupteur. J'aimerais utiliser mon FGS221 pour commande l'ampoule et être le 3e interrupteur du va-et-vient. Le schéma du va et vient est ce...
par elgarne
28 mai 2020, 10:15
Forum : Z-Wave
Sujet : Aide schéma branchement FGS221 à interrupteur double Legrand
Réponses : 5
Vues : 3332

Re: Aide schéma branchement FGS221 à interrupteur double Legrand

Bon, finalement, impossible d'attraper un neutre où que ce soit.
par elgarne
27 mai 2020, 15:48
Forum : Z-Wave
Sujet : Aide schéma branchement FGS221 à interrupteur double Legrand
Réponses : 5
Vues : 3332

Re: Aide schéma branchement FGS221 à interrupteur double Legrand

Désolé pour le délai de réponse. Je vais voir. Merci.
par elgarne
22 mai 2020, 09:52
Forum : Z-Wave
Sujet : Aide schéma branchement FGS221 à interrupteur double Legrand
Réponses : 5
Vues : 3332

Re: Aide schéma branchement FGS221 à interrupteur double Legrand

Donc impossible de l'utiliser dans mon cas, c'est ça ?