Domotique Piscine

Vous avez des questions concernant les scripts dans Domoticz, posez vos questions ici, quelque soit le langage nous tenterons des réponses pertinentes ...
aleph0
Messages : 302
Enregistré le : 27 avr. 2016, 08:06
Localisation : Hérault (34)

Re: Domotique Piscine

Message par aleph0 »

Non, cherchez plutôt du côté de l'indicateur de durée de filtration sont le nom doit être déclaré dans la variable heure_fl

Envoyé de mon moto g(6) en utilisant Tapatalk



ALP40
Messages : 10
Enregistré le : 25 oct. 2019, 13:32
Localisation : Landes (40)

Re: Domotique Piscine

Message par ALP40 »

Bonjour,

C'est cela ! bingo un accent dans le nom de la variable ... :? Tout fonctionne parfaitement maintenant.
Plus qu'à inséré le temps de fonctionnement du suppresseur du robot dans le temps de filtration
Merci encore :D

Alain

Ps: désolé pour cette réponse tardive, j'étais en déplacement quelque jours.

samourai47
Messages : 115
Enregistré le : 04 déc. 2018, 19:44

Re: Domotique Piscine

Message par samourai47 »

Bonjour
un petit passage par ici..
J'ai l'impression que de temps en temps les capteurs qui se mettent à jour toutes les 15 mn ne le sont pas.
Un exemple: piscine devant demarrer à 12h30 pour 1h45 de filtration toujours pas demarrée à 23h.... et capteur qui ne se modifie pas toute les 15 mn...
Bizarre

Du coup je voudrai rajouter une ligne comme celle ci dans le script qui m'envoie un sms au demarrage de la filtration et à la fin de la filtration
https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?u ... Filtration demarrée...!

Mon soucis c'est ou la mettre dnas cette idée et comment l'ecrire en LUA

Merci d'avance

ALP40
Messages : 10
Enregistré le : 25 oct. 2019, 13:32
Localisation : Landes (40)

Re: Domotique Piscine

Message par ALP40 »

Bonjour,
Pourquoi ne pas utiliser la fonction notification de l'interrupteur Filtration ?
Tu choisi allumer ou éteindre, ton message et le protocole de communication.
Pas plus simple non ?

samourai47
Messages : 115
Enregistré le : 04 déc. 2018, 19:44

Re: Domotique Piscine

Message par samourai47 »

ALP40 a écrit :
17 janv. 2020, 10:59
Bonjour,
Pourquoi ne pas utiliser la fonction notification de l'interrupteur Filtration ?
Tu choisi allumer ou éteindre, ton message et le protocole de communication.
Pas plus simple non ?
effectivement c'est ce que j'ai fait.. J'avais pas vu cette fonction
merci

samourai47
Messages : 115
Enregistré le : 04 déc. 2018, 19:44

Re: Domotique Piscine

Message par samourai47 »

Hello
Bon je reviens vers vous car j'ai depuis un moment et sans que j'ai effectué de modifications (peut etre est ce depuis le début), un problème d'affichage de capteurs

Code : Tout sélectionner

--[[ Script de gestion de la piscine
Fonctions :

1. Gestion de la filtration
1.1 Calculer la durée et la période optimale de filtration
1.2 Démarrer / arrêter la filtration
     Si température eau > 12°C, selon planning calculé au dessus
     Sinon, marche si température air <1°C, arrêt si >2°C
    
1/ Les devices :
- dev_Tair et dev_Teau de type thermomètres, ras
- dev_PpeFl : le switch qui commande la pompe de filtration , de type On/Off
- dev_ModeFl : un interrupteur selecteur pour le mode de filtration. Doit contenir 4 niveaux :
* Off (Caché)
* Manu (Level 10) Dans ce mode, le script fait seulement les calculs de durée et de début, mais ne gère pas la pompe
* Auto HC (Level 20) pour filtration en heures creuses
* Auto HP (Level 30) pour filtration en journée 
- dev_HC : Un switch on/off avec planning pour indiquer les heures pleines ou creuses (On=HC, Off=HP)
- dev_cptFl : Un P1 smart counter pour comptabiliser la consommation électrique de la pompe

Le script a été conçu pour qu'on puisse à tout moment prendre la pompe en manuel (pour passer l'aspirateur, nettoyer les filtres, etc) et faire ce qu'on veut (arrêter, démarrer comme on veut) et, lorsqu'on repasse en mode automatique, il reprends la filtration là où elle avait élé laissée. Il faut donc un compteur qui stocke le temps de filtration effectué chaque jour pour pouvoir le comparer au temps calculé à minuit. La version la plus simple aurait été d'accumuler des minutes dans une variable. Mais finalement, la gestion qui consiste plutôt à accumuler des kWh dans un compteur n'est pas beaucoup plus compliquée, et elle donne l'avantage d'avoir un historique de la filtration ainsi que les rapports de coûts de celle-ci. C'est pour ça que j'ai choisi un compteur électrique plutôt qu'un compteur de minutes. En divisant les kWh par la puissance de la pompe, on retrouve la durée de filtration effectuée.

2/ Les variables :
2 variables à définir :
- var_PPStart, de type "Heure" stocke l'heure de début de filtration calculée à minuit
- var_PPDuree, de type "Entier" stocke la durée de filtration calculée, en minutes

3/ Les constantes
Elles servent à calculer la durée de filtration en fonction des caractéristiques du bassin et de la pompe :
- cst_PpeFl_Q Le débit nominal de la pompe de filtration en m3/h
- cst_Pisc_V Le volume du bassin, en m3
- cst_PpeFl_W La puissance électrique de la pompe piscine, pour pouvoir calculer la durée de filtration quotidienne ainsi que la consommation électrique correspondante
- cst_Adj Un coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps
    
    
--]]

-- Paramètres
local dbPath      = "/home/pi/domoticz/domoticz.db"
local gst_HorsGel = false                   -- gestion ou non du mode hors gel

local dev_TAir    = "T° Terrasse"           --"Température Extérieure"  idx 46 -- Température extérieure (nécessaire seulement pour le mode hors gel)
local dev_TEau    = "T° Bassin"            --"Température piscine"     idx 106-- Température eau piscine
local dev_PpeFl   = "Pompe"                 --"Filtration piscine"      idx 110-- Interrupteur de commande de la pompe
local dev_ModeFl  = "Auto_HC/HP"            --"Mode filtration piscine" idx 104-- Selecteur du mode de la pompe (Manu/Auto HC/AutoHP)
local dev_cptFl   = "Conso_Piscine"         --"Consommation Piscine"    idx 109-- Compteur de consommation électrique piscine
local dev_HC      = "Témoin_HC"             --"Heures creuses EDF"      idx 108-- Indicateur d'heure creuses EdF
local tps_Fl      = "Durée filtration"      -- Capteur texte pour afficher le temps de filtration en minutes
local rest_Fl     = "Restant filtration"    -- Capteur texte pour afficher le temps restant de filtration
local heure_Fl    = "Debut filtration"      -- Capteur texte pour afficher l'heure de début de filtration
local fin_Fl      = "Fin filtration"        -- Capteur texte pour afficher l'heure de fin de filtration
local tp_moye    = "T° Moyenne Piscine"  -- Capteur texte pour afficher la température moyenne de la piscine
local tps_Flh      = "Durée filtration hh"     -- Capteur texte pour afficher la durée de filtration en heure
local moyenne_idx = "Test"
local var_PPStart = "PpePiscStart"  -- Variable contenant l'heure de départ de la filtration
local var_PPDuree = "PpePiscDuree"  -- Variable contenant la durée de la filtration


-- Réglages du temps de filtration
local cst_PpeFl_Qn=12               -- Débit nominal de la pompe de filtration en m3/h
local cst_Pisc_V  =48               -- volume du bassin, en m3
local cst_Adj     =0.175            -- Coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps
local cst_PpeFl_W =800              -- Puissance électrique de la pompe piscine

-- -------------------------------
-- Bibliothèque de fonctions
-- -------------------------------
local CmdIdx=1
local debug=1

function round(num, dec)
    if num == 0 then
        return 0
    else
        local mult = 10^(dec or 0)
        return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
    end
end

function os.capture(cmd, raw)
    local f = assert(io.popen(cmd, 'r'))
    local s = assert(f:read('*a'))
    f:close()
    if raw then return s end
    s = string.gsub(s, '^%s+', '')
    s = string.gsub(s, '%s+$', '')
    s = string.gsub(s, '[\n\r]+', ' ')
    return s
end
   
function UpdateSw(device,commande)
    --Update un switch Domoticz
    commandArray[CmdIdx] = {[device] = commande}
    CmdIdx=CmdIdx+1
end

function UpdateVar(variable,valeur)
    --Update une variable Domoticz
    commandArray[CmdIdx] = {['Variable:'..variable] = tostring(valeur)}
    CmdIdx=CmdIdx+1
end

function UpdateDev(device,nvalue,svalues)
    --Met à jour un device numérique Domotica
    commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|'..tostring(nvalue)..'|'..tostring(svalues)}
    CmdIdx=CmdIdx+1
end

function UpdateP1(device,HC,conso,prod,freq)
    -- Met à jour un P1 smart counter
    -- device : nom du compteur
    -- HC     : "On" si heures creuses, "Off" si heures pleines
    -- conso  : consommation instantannée
    -- prod   : production instantannée
    -- freq   : frequence d'exécution du script (en minutes) 
    
    local u1, u2, p1, p2
    local dbg=0
    
    u1, u2, p1, p2 = string.match(otherdevices_svalues[device],"(.-);(.-);(.-);(.-);.*")
    
    -- Utile pour les compteurs nouvellement crées
    u1=u1 or 0
    u2=u2 or 0
    p1=p1 or 0
    p2=p2 or 0

    if dbg == 1 then
        print("Mise à jour de "..tostring(device))
        print("u1 "..tostring(u1))
        print("u2 "..tostring(u2))
        print("p1 "..tostring(p1))
        print("p2 "..tostring(p2))
        print("conso "..tostring(conso))
        print("prod "..tostring(prod))
    end

    if otherdevices[HC] == 'Off' then
        -- svalue=USAGE1;USAGE2;RETURN1;RETURN2;CONS;PROD
        commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'..tostring(u1+conso*freq/60)..';'..tostring(u2)..';'..tostring(p1+prod*freq/60)..';'..tostring(p2)..';'..tostring(conso)..';'..tostring(prod)}
        CmdIdx=CmdIdx+1
    else
        commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'..tostring(u1)..';'..tostring(u2+conso*freq/60)..';'..tostring(p1)..';'..tostring(p2+prod*freq/60)..';'..tostring(conso)..';'..tostring(prod)}
        CmdIdx=CmdIdx+1
    end
end

function ConsoDev(switch,ConsoMarche,ConsoVeille)
    -- Retourne la consommation d'un appareil commandé
    -- selon qu'il est en marche ou en veille
    if otherdevices[switch] == 'On' then
        return ConsoMarche
    else
        return ConsoVeille
    end
end

function CalcFiltration()
    --[[ Calcule 
    * La durée optimale de filtration en fonction de la Température
    de l'eau, du débit de la pompe et du volume du bassin
    * L'heure de début de la filtration selon qu'on veut filtrer en heure creuses ou pleines

    Utilise les variables globales suivantes
    dev_Teau    : device du thermomètre d'eau
    dev_ModeFl  : le sélecteur de mode de filtration
    cst_PpeFl_Qn: débit nominal de la pompe en m3/h
    cst_Pisc_V : Volume du bassin en m3
    cst_Adj     : Coefficient d'ajustement
    var_PPStart : Nom de la variable qui va stocker l'heure de départ de la filtration
    var_PPDuree : Nom de la vatiable qui va stocker la durée de filtration
    --]]
    
    local val_TEau, MidiSol, DebutFiltration, dureeFiltration, HDebFilt
    
    print("Script Piscine : Calcul de la filtration")
    val_TEau=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select temp_avg from temperature_calendar where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_TEau]..' order by date desc limit 1"')
    val_TEau=round(val_TEau,1)
    --val_TEau=tonumber(otherdevices_svalues[dev_TEau])
        print("Température moyenne hier : "..val_TEau.." °C")
    --commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = moyenne_idx..'|0|'..val_TEau}
    UpdateDev('T° moyenne Piscine', 0, val_TEau)
    
    dureeFiltration=round(60*math.max(0,cst_Adj*cst_Pisc_V/cst_PpeFl_Qn*(val_TEau-10)),0) -- Résultat en minutes 
    print("Durée de filtration : "..dureeFiltration.." min")
    --commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Fl]..'|0|'..tostring(dureeFiltration)..' min'}

    if otherdevices[dev_ModeFl] == "Auto HC" then
        -- Mode Auto Heures Creuses
        -- On filtre jusqu'à 7h00 si possible (=420 min), et on déborde si nécessaire
        DebutFiltration=math.max(10,420-dureeFiltration)
    else
        -- Mode Auto Heures Pleines ou Manu
        -- On filtre en journée, centré sur le midi solaire
        MidiSol=round((timeofday['SunriseInMinutes']+timeofday['SunsetInMinutes'])/2,0) -- en minutes
        DebutFiltration=round(MidiSol-dureeFiltration/2,0) -- en minutes
    end

    HDebFilt=os.date("%H:%M", DebutFiltration*60-3600)
    print("Début de filtration : "..HDebFilt)
    UpdateVar(var_PPStart,HDebFilt)
    UpdateVar(var_PPDuree,dureeFiltration)


end

function ChkFiltration()
    --[[Gestion de la filtration
    Start / Stop de la pompe
    Demandes de chloration automaique --]]

    -- Mode de la filtration :
    -- Manu / Auto HC / Auto HP
    
    local PpeDuree, val_TEau, val_PpeFl, MinDuJour, PpeStart, today, PpeFait, Flh
     local Min_last_stop=23*60+45      -- Heure maxi pour arrêter la filtration en minute
    
    print("Script Piscine : Gestion de la filtration")

    PpeDuree=tonumber(uservariables[var_PPDuree])

    if (otherdevices[dev_ModeFl] ~= "Manu") then
       --val_TEau = tonumber(string.match(otherdevices_svalues[dev_TEau]))
       val_TEau=tonumber(otherdevices_svalues[dev_TEau])
             val_PpeFl=otherdevices[dev_PpeFl]
--print('device => -'..dev_TEau.. '-svalues dev_TEau => -'..otherdevices_svalues[dev_TEau]..'-')
        if (val_TEau >= 12) then
       -- La témpérature d'eau est >=12°C : on utilise la temporisation
            MinDuJour=60*time.hour+time.min

            PpeStart=tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],1,2))*60+tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],4,5))
            
            -- Calcul de la durée de fonctionnement de la pompe aujourd'hui
            -- Basé sur le compteur de puissance piscine
            today = os.date("%Y-%m-%d")
            PpeFait=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select sum(value3) from multimeter where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_cptFl]..' and Date(date)=\''..today..'\'"')*5/cst_PpeFl_W
            print("Déjà effectué : "..PpeFait.." minutes sur "..PpeDuree)
         
            -- Calcul du temps restant de filtration
            PpeRest=PpeDuree-PpeFait
            if (PpeRest > 0) then
                print("Temps restant de filtration piscine : "..PpeRest.." minutes ")
                PpeResth=os.date("%H:%M", PpeRest*60-3600)
               -- commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..tonumber(PpeResth)..' min'}
               --commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..PpeResth}
               UpdateDev('Restant filtration', 0, PpeResth)

            else 
                print("Filtration piscine finie")
                --commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..'Arrêtée'}
                UpdateDev('Restant filtration', 0, 'Arrêtée')
            end
            
                if (MinDuJour >= PpeStart and PpeFait < PpeDuree and val_PpeFl == "Off") then
                    print("Filtration piscine : Démarrage par timer")
                    UpdateSw(dev_PpeFl,'On')
                elseif val_PpeFl == "On" and (PpeFait >= PpeDuree or MinDuJour>=Min_last_stop) then
                    print("Filtration piscine : Arrêt par timer")
                    UpdateSw(dev_PpeFl,'Off')
                end
            
            -- Calcul de l'heure de début de filtration
            HDebFilt=os.date("%H:%M", PpeStart*60-3600)
            print("Début de filtration : "..HDebFilt)
--commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[heure_Fl]..'|0|'..HDebFilt}

            
            -- Calcul de l'heure de fin de filtration
            HFinFilt=os.date("%H:%M", ((PpeStart*60-3600)+(PpeDuree*60)))
            Flh=os.date("%H:%M", PpeDuree*60-3600)
            print("Fin de la filtration a : "..HFinFilt)
            print("Duree a : "..Flh)
            
           -- PpeRest=PpeDuree-PpeFait
            if (PpeRest > 0) then
            PpeResth=os.date("%H:%M", PpeRest*60-3600)
                print("Reste a faire: "..PpeResth)
                --commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Fl]..'|0|'..'Début: '..HDebFilt..';'..' Fin: '..HFinFilt..';'..'\n Durée: '..Flh..';'..' Fin dans: '..PpeResth}
            UpdateDev('Durée filtration', 0, "Début:"..HDebFilt.." Fin: "..HFinFilt.."\n Durée: "..Flh.." Fin dans: "..PpeResth)
            else
            --PpeResth="Arrêtée"
            
--commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[fin_Fl]..'|0|'..HFinFilt}
            --commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Fl]..'|0|'..'Début: '..HDebFilt..';'..' Fin: '..HFinFilt..';'..'\n Durée: '..Flh..';'..' Filtration arrêtée.'}
            UpdateDev('Durée filtration', 0, "Début:"..HDebFilt.." Fin: "..HFinFilt.."\n Durée: "..Flh.." Filtration arrêtée.")
         end
        else
            if gst_HorsGel then
                --[[ La température de l'eau est <12°C : on utilise la température 
                Démarrage si température d'air <= 1
                Arrêt si température d'air >= 1.5 et température eau >= 0.5
                --]]               
                val_Tair = tonumber(otherdevices_svalues[dev_TAir])
                if (val_Tair <= 1) and val_PpeFl == "Off" then
                    print("Filtration piscine : Démarrage par température")
                    UpdateSw(dev_PpeFl,'On')
                elseif (val_Tair >= 1.5) and (val_TEau>=0.5) and val_PpeFl == "On" then
                    print("Filtration piscine : Arrêt par température")
                    UpdateSw(dev_PpeFl,'Off')
                end                
            end

        end -- filtration timer/temperature 
    else
        print("Mode manu, pas de changement")
    end -- end mode auto/manu
end

-- -------------------------------
-- Fin bibliothèque de fonctions
-- -------------------------------

commandArray = {}

time = os.date("*t")

--Calcul de la durée optimale de filtration et de l'heure de démarrage tous le jours à minuit une
if time.hour==0 and time.min ==01 then CalcFiltration() end

-- Marche/Arrêt de la pompe de filtration tous les quart d'heures
if (((time.min-1) % 15)== 0) then ChkFiltration() end

-- Mise à jour du compteur de consommation de la piscine toutes les 5min
if (((time.min-2) % 5)== 0) then 
    UpdateP1(dev_cptFl,dev_HC,ConsoDev(dev_PpeFl,cst_PpeFl_W,0),0,5)
end

return commandArray
En fait le script tourne sans msg d'erreur.
A 00h01 il me calcule bien tout, et affiche comme demandé la t° MOYENNE
Le capteur de consommation se met bien a jour toutes les 5 mn et ce sur toute la journée

Par contre et c'est la ou j'ai un soucis, les autres capteurs (en gros ceux de la fonction chkfiltration) ne se mettent a jour que de manière aléatoire.
Par exemple aujourd'hui Restant Filtration et Durée de filtration se font mis à jour uniquement à 2h16 et depuis plus rien..... Alors qu'ils devraient se mettre a jour tous les 1/4h

J'ai transformé les commandarray en UpdateDev: idem
J'ai mis le script en fichier executable script_time_filtration: idem

Code : Tout sélectionner

 2020-01-18 09:01:00.213 Status: LUA: Script Piscine : Gestion de la filtration
2020-01-18 09:02:00.234 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_filtration.lua
2020-01-18 09:06:00.280 Status: LUA: Script Piscine : Gestion de la filtration
2020-01-18 09:07:00.292 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_filtration.lua 
J'ai mis toutes les 5 mn pour suivre plus facilement sur le script executable
Bref un truc bizarre sur le quel je seche. Le script s'execute je crois mais ne mets pas a jour comme demandé
Si vous avez des idées...

samourai47
Messages : 115
Enregistré le : 04 déc. 2018, 19:44

Re: Domotique Piscine

Message par samourai47 »

POur info et exemple concret
Hier mis a jour correcte du capteur dt donc des calculs à 12h46 (rien entre 2h16 etla)
Puis arret de la mise à jour à 17h16 (fin de la filtration a 13 45..)
Les variables se mettent bien a jour
le capteru de moyenne de temperature aussi
celui de la consommation aussi
les autres rien depuis hier 17h16

je n'y comprends rien

samourai47
Messages : 115
Enregistré le : 04 déc. 2018, 19:44

Re: Domotique Piscine

Message par samourai47 »

en fait j'ai l'impression que c'est toute la partie ceckfiltration qui ne s'exécute pas.
Elle est bien lancee
2020-01-21 09:36:00.255 Status: LUA: Script Piscine : Gestion de la filtration
Mais elle ne s'éxecute pas pas de print affiché donc pas de mise a jour des capteurs
Je nage......

Code : Tout sélectionner

function ChkFiltration()
    --[[Gestion de la filtration
    Start / Stop de la pompe
    Demandes de chloration automaique --]]

    -- Mode de la filtration :
    -- Manu / Auto HC / Auto HP
    
    local PpeDuree, val_TEau, val_PpeFl, MinDuJour, PpeStart, today, PpeFait, Flh
     local Min_last_stop=23*60+45      -- Heure maxi pour arrêter la filtration en minute
    
    print("Script Piscine : Gestion de la filtration")

    PpeDuree=tonumber(uservariables[var_PPDuree])

    if (otherdevices[dev_ModeFl] ~= "Manu") then
       --val_TEau = tonumber(string.match(otherdevices_svalues[dev_TEau]))
       val_TEau=tonumber(otherdevices_svalues[dev_TEau])
             val_PpeFl=otherdevices[dev_PpeFl]
--print('device => -'..dev_TEau.. '-svalues dev_TEau => -'..otherdevices_svalues[dev_TEau]..'-')
        if (val_TEau >= 12) then
       -- La témpérature d'eau est >=12°C : on utilise la temporisation
            MinDuJour=60*time.hour+time.min

            PpeStart=tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],1,2))*60+tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],4,5))
            
            -- Calcul de la durée de fonctionnement de la pompe aujourd'hui
            -- Basé sur le compteur de puissance piscine
            today = os.date("%Y-%m-%d")
            PpeFait=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select sum(value3) from multimeter where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_cptFl]..' and Date(date)=\''..today..'\'"')*5/cst_PpeFl_W
            print("Déjà effectué : "..PpeFait.." minutes sur "..PpeDuree)
         
            -- Calcul du temps restant de filtration
            PpeRest=PpeDuree-PpeFait
            if (PpeRest > 0) then
                print("Temps restant de filtration piscine : "..PpeRest.." minutes ")
                PpeResth=os.date("%H:%M", PpeRest*60-3600)
               -- commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..tonumber(PpeResth)..' min'}
               commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..PpeResth}
               CmdIdx=CmdIdx+1
               --UpdateDev('Restant filtration', 0, PpeResth)

            else 
                print("Filtration piscine finie")
                commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..'Arrêtée'}
                CmdIdx=CmdIdx+1
                --UpdateDev('Restant filtration', 0, 'Arrêtée')
            end
            
                if (MinDuJour >= PpeStart and PpeFait < PpeDuree and val_PpeFl == "Off") then
                    print("Filtration piscine : Démarrage par timer")
                    UpdateSw(dev_PpeFl,'On')
                elseif val_PpeFl == "On" and (PpeFait >= PpeDuree or MinDuJour>=Min_last_stop) then
                    print("Filtration piscine : Arrêt par timer")
                    UpdateSw(dev_PpeFl,'Off')
                end
            
            -- Calcul de l'heure de début de filtration
            HDebFilt=os.date("%H:%M", PpeStart*60-3600)
            print("Début de filtration : "..HDebFilt)
--commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[heure_Fl]..'|0|'..HDebFilt}

            
            -- Calcul de l'heure de fin de filtration
            HFinFilt=os.date("%H:%M", ((PpeStart*60-3600)+(PpeDuree*60)))
            Flh=os.date("%H:%M", PpeDuree*60-3600)
            print("Fin de la filtration a : "..HFinFilt)
            print("Duree a : "..Flh)
            
           -- PpeRest=PpeDuree-PpeFait
            if (PpeRest > 0) then
            PpeResth=os.date("%H:%M", PpeRest*60-3600)
                print("Reste a faire: "..PpeResth)
              commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Fl]..'|0|'..'Début: '..HDebFilt..';'..' Fin: '..HFinFilt..';'..'\n Durée: '..Flh..';'..' Fin dans: '..PpeResth}
            CmdIdx=CmdIdx+1
            --UpdateDev('Durée filtration', 0, "Début:"..HDebFilt.." Fin: "..HFinFilt.."\n Durée: "..Flh.." Fin dans: "..PpeResth)
            else
            --PpeResth="Arrêtée"
            
--commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[fin_Fl]..'|0|'..HFinFilt}
            commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Fl]..'|0|'..'Début: '..HDebFilt..';'..' Fin: '..HFinFilt..';'..'\n Durée: '..Flh..';'..' Filtration arrêtée.'}
            CmdIdx=CmdIdx+1
            --UpdateDev('Durée filtration', 0, "Début:"..HDebFilt.." Fin: "..HFinFilt.."\n Durée: "..Flh.." Filtration arrêtée.")
         end
        else
            if gst_HorsGel then
                --[[ La température de l'eau est <12°C : on utilise la température 
                Démarrage si température d'air <= 1
                Arrêt si température d'air >= 1.5 et température eau >= 0.5
                --]]               
                val_Tair = tonumber(otherdevices_svalues[dev_TAir])
                if (val_Tair <= 1) and val_PpeFl == "Off" then
                    print("Filtration piscine : Démarrage par température")
                    UpdateSw(dev_PpeFl,'On')
                elseif (val_Tair >= 1.5) and (val_TEau>=0.5) and val_PpeFl == "On" then
                    print("Filtration piscine : Arrêt par température")
                    UpdateSw(dev_PpeFl,'Off')
                end                
            end

        end -- filtration timer/temperature 
    else
        print("Mode manu, pas de changement")
    end -- end mode auto/manu
end

samourai47
Messages : 115
Enregistré le : 04 déc. 2018, 19:44

Re: Domotique Piscine

Message par samourai47 »

Hello
N'avancant pas beaucoup, je reprends l'installation du script en entier
J'ai donc mis la version de base de la page 11.
J'ai voulu tester le mode hors gel et j'ai un msg d'erreur. Le capteur affichant la T) et l'humidité j'ai essaye deux version mais toujours msg d'erreur

Code : Tout sélectionner

if gst_HorsGel then
                --[[ La température de l'eau est <12°C : on utilise la température 
                Démarrage si température d'air <= 1
                Arrêt si température d'air >= 1.5 et température eau >= 0.5
                --]]               
                val_TAir = tonumber(otherdevices_svalues[dev_TAir])
                --val_TAir = tonumber(string.match(otherdevices_svalues[dev_TAir],"(%d+.%d*);.*"))
                 print("Température air : "..val_TAir.." °C")
                if (val_TAir <= 1) and val_PpeFl == "Off" then
                    print("Filtration piscine : Démarrage par température")
                    UpdateSw(dev_PpeFl,'On')
                elseif (val_TAir >= 1.5) and (val_TEau>=0.5) and val_PpeFl == "On" then
                    print("Filtration piscine : Arrêt par température")
                    UpdateSw(dev_PpeFl,'Off')
                end                
            end

Code : Tout sélectionner

2020-01-22 10:57:00.240 Error: EventSystem: in filtration2: [string "--[[ Script de gestion de la piscine..."]:222: attempt to concatenate local 'val_TAir' (a nil value)

denis_brasseur
Messages : 474
Enregistré le : 24 déc. 2018, 17:05
Localisation : (26)

Re: Domotique Piscine

Message par denis_brasseur »

samourai47 a écrit :
22 janv. 2020, 11:04
Hello
N'avancant pas beaucoup, je reprends l'installation du script en entier
J'ai donc mis la version de base de la page 11.
J'ai voulu tester le mode hors gel et j'ai un msg d'erreur. Le capteur affichant la T) et l'humidité j'ai essaye deux version mais toujours msg d'erreur
Que donne ceci dans ton code :

Code : Tout sélectionner

print(otherdevices_svalues[dev_TAir])

print(string.match(otherdevices_svalues[dev_TAir], "(%d+%.*%d*)"))
Pi3 + DD PiDrive + RFXtrx433 + AEON Labs ZW090
7 Modules fil pilote ZMNHJD1
2 détecteur fumées CHACON 34131
5 Bresser Capteur thermo/hygro
1 contacteur porte Philio PST02-1A Z
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
FGR-223 "Roller Shutter 3"

Répondre