Page 25 sur 32
Re: Domotique Piscine
Posté : 09 avr. 2020, 12:11
par aleph0
Error: no such table: multimeter
Hein ?!?
Tu es sûr que tu as ouvert la bonne db, avec le bon user ?
Re: Domotique Piscine
Posté : 09 avr. 2020, 12:27
par lavinch31
j'ai lancé la commande directement a partir du Rasp :

Re: Domotique Piscine
Posté : 09 avr. 2020, 12:35
par aleph0
le problème c'est qu'aucune de ces 2 images ne permet de savoir si c'est la bonne db, ou le bon user
peut-tu essayer, depuis le pi :
Code : Tout sélectionner
ls -la /home/pi/domoticz
ps -fe | grep domoticz
grep dbase_file /etc/domoticz.conf
Ça devrait nous renseigner
Re: Domotique Piscine
Posté : 09 avr. 2020, 13:08
par lavinch31
reponse commande "ls -la /home/pi/domoticz" :
reponse commande "ps -fe | grep domoticz" :
reponse commande "grep dbase_file /etc/domoticz.conf" :

Re: Domotique Piscine
Posté : 09 avr. 2020, 13:18
par aleph0
ok, got it !
Dans le message de 12h27, tu as lancé
au lieu de
Re: Domotique Piscine
Posté : 09 avr. 2020, 13:35
par lavinch31
mince désolé
voici la réponse (identique au 2 requêtes) :
Error: no such column: devicerow
Re: Domotique Piscine
Posté : 09 avr. 2020, 14:24
par aleph0
oui, c'est devicerowid...
Tu devrais faire des copier-coller des commandes plutôt que de les retaper, ça éviterai ce genre d'erreurs qu'on fait tous
Re: Domotique Piscine
Posté : 09 avr. 2020, 15:18
par lavinch31
voici une capture de la réponse après un copier-coller

Re: Domotique Piscine
Posté : 09 avr. 2020, 16:09
par aleph0
Bon, y'a bien un soucis avec ton compteur de marche de la pompe. Est-tu sûr qu'il est bien de type P1-smart meter ? est-ce que par hasard tu l'aurais pas déclaré comme meter simple ?
si c'est le cas, il faut remplacer "multimeter" par "meter" dans la requette sql
Pour vérifier, peux-tu tenter :
Code : Tout sélectionner
sqlite3 /home/pi/domoticz/domoticz.db
select * from meter where devicerowid=78 and Date(date)='2020-04-09';
Re: Domotique Piscine
Posté : 09 avr. 2020, 16:19
par lavinch31
je me suis effectivement chié sur la creation du compteur , décidément je suis un boulet . Désolé , tu es sympa de m'accorder du temps.
pour le paramétrage je choisit donc un P1 smart meter Lan interface ?
IP : celui de domoticz ?
port : 8080
fréquence: ?