chauffage PID

Vous avez crée un script lua dont vous êtes fier, un .sh génial, un programme python hors du commun, un tuto , c'est ici que vous pouvez les partager.
Soyez précis quant aux prérequis, les manips à faire pour que votre bijou fonctionne (des chmod ?, un apt-get à faire ...)
Décrivez précisément son fonctionnement
Placez votre code entre [Quote] et {/Quote]
vil1driver
Messages : 5169
Enregistré le : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: chauffage PID

Message par vil1driver » 29 déc. 2018, 10:20

Teste celui ci tel quel..

Si ça te convient, alors ajoute lui une à une les fonctions de ton script..

Pour la conso, ça peu être sorti du script
Le reste aussi au final
Un petit script qui passe un inter sur Off si sonde muette
Un petit script qui change un thermostat si absence
Etc...

Plus tu va séparer, plus tu t'y retrouveras, le modulaire c'est la clé

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


miralant
Messages : 119
Enregistré le : 02 mars 2018, 14:33

Re: chauffage PID

Message par miralant » 05 janv. 2019, 07:38

Bonjour,

J'ai mis en place le script, un relais esp et une sonde Oregon maison afin de tester cette régulation pid. J'ai un chauffage au gaz propane sur un circuit de radiateurs a eau. Lorsque le relais se ferme, ma chaudière commande un circulateur qui envois l'eau chaude dans les radiateurs. Mon chauffage principal est le poêle a bois mais pour faire les tests, j'ai évidemment pas allumé 😁

Donc j'ai mis 20° sur mon thermostat et ce que je constate c'est que la température est bien régulée. Par contre, la commande chaudière est étrange. Beaucoup d'allumages du circulateur pour des très courtes durées (parfois 10s!). Pour le coup, je me demande si c'est bon pour la chaudière et si je ne vais pas surconsommer. Avant je regulais avec un système a +/-0,5 a hysterisis (un truc dans le genre 😋)

Vous en pensez quoi? Merci

vil1driver
Messages : 5169
Enregistré le : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: chauffage PID

Message par vil1driver » 05 janv. 2019, 10:23

Ce n'est pas normal, en autotune ça ne devrait pas être si court et en mode compute, ça devrait respecter la secu qui dans l'exemple est fixée à 30s..

miralant
Messages : 119
Enregistré le : 02 mars 2018, 14:33

Re: chauffage PID

Message par miralant » 05 janv. 2019, 13:23

vil1driver a écrit :
05 janv. 2019, 10:23
Ce n'est pas normal, en autotune ça ne devrait pas être si court et en mode compute, ça devrait respecter la secu qui dans l'exemple est fixée à 30s..
Execuses moi, mais en effet, c'est bien supérieur à 30s.

J'avoue ne pas trop avoir regarder cette notion de mode. Tu peux rapidement m'expliquer les grands principes.

Merci

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


vil1driver
Messages : 5169
Enregistré le : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: chauffage PID

Message par vil1driver » 05 janv. 2019, 13:36

Je l'ai fait dans le tuto, me redire si c'est à améliorer..

En gros le pid c'est 3 paramètres à définir soigneusement.
L'autotune est une récente fonction ajoutée pour aider à les déterminer automatiquement..(très probablement perfectible)

miralant
Messages : 119
Enregistré le : 02 mars 2018, 14:33

Re: chauffage PID

Message par miralant » 05 janv. 2019, 22:23

vil1driver a écrit :
05 janv. 2019, 13:36
Je l'ai fait dans le tuto, me redire si c'est à améliorer..
En gros le pid c'est 3 paramètres à définir soigneusement.
L'autotune est une récente fonction ajoutée pour aider à les déterminer automatiquement..(très probablement perfectible)
Merci, je vais regarder la doc. Mon script modules.lua n'avait pas l'autotune (le mien était pas récent :)). Que penses tu cependant des multiples allumages sur un circuit comme ma chaudière au Gaz + circulateur ? Y'a t'il d'autres membres qui tourne avec ce script avec un chauffage similaire au mien.

Edit : voici les résultats de mon autotune après quelques heures sur une cycle nocturne :
PID autotune SALON
max1: 20.1 a 07:06
mini: 19.9 a 07:07
max2: 20.1 a 07:08
Pu:2
A:0.2
Ku:318
Kp:191 Ki:1908 Kd:5

Je suis passé à 150s de cycle secu, mais en autotune, j'ai l'impression que ce paramètre ne sert à rien...

vil1driver
Messages : 5169
Enregistré le : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: chauffage PID

Message par vil1driver » 06 janv. 2019, 09:54

Très étrange ces résultats :shock:

miralant
Messages : 119
Enregistré le : 02 mars 2018, 14:33

Re: chauffage PID

Message par miralant » 06 janv. 2019, 13:10

Ha, mince. C'est grave docteur :? :)

vil1driver
Messages : 5169
Enregistré le : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: chauffage PID

Message par vil1driver » 06 janv. 2019, 13:38

Tu aurais un exemple de courbe de température lors du fonctionnement normal de ton chauffage ?

Et lors de l'autotune ?

miralant
Messages : 119
Enregistré le : 02 mars 2018, 14:33

Re: chauffage PID

Message par miralant » 06 janv. 2019, 17:16

les courbes de l'autotune :
température :
temp.JPG
temp.JPG (53.47 Kio) Vu 1108 fois
commande :
commande.JPG
commande.JPG (30.8 Kio) Vu 1108 fois
zoom sur un cycle de commande :
zoom commande.JPG
zoom commande.JPG (30.86 Kio) Vu 1108 fois
Pour l'instant, je n'ai pas de cycle de chauffe car la journée, je chauffe avec un poêle à bois :D