petite question pour les utilisateurs de mysensors :
avez-vous des problèmes de transmission de commande vers un modules mysensors, je m'explique :
j'ai une gateway connectée en rj45 avec des modules dessus et des interrupteurs virtuels qui commande des bouts de scripts dans l'arduino. Par le biais d'un interrupteur dans domoticz j'active un de ces interrupteurs virtuel.
j'ai l'impression que si j'active l'interrupteur virtuel en local dans domoticz l'action se fait bien, par contre quand l'interrupteur de domoticz active cet interrupteur virtuel la commande passe très rarement, que je fasse l'activation via un blockly ou via du lua.
avez-vous eu déjà ce problème ?
avez-vous des problèmes de transmission de commande vers un modules mysensors, je m'explique :
j'ai une gateway connectée en rj45 avec des modules dessus et des interrupteurs virtuels qui commande des bouts de scripts dans l'arduino. Par le biais d'un interrupteur dans domoticz j'active un de ces interrupteurs virtuel.
j'ai l'impression que si j'active l'interrupteur virtuel en local dans domoticz l'action se fait bien, par contre quand l'interrupteur de domoticz active cet interrupteur virtuel la commande passe très rarement, que je fasse l'activation via un blockly ou via du lua.
avez-vous eu déjà ce problème ?
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+ 1 arduino éclairage LED neopixels
2 caméra IP + 2 raspberry (XBMC,piscine)
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+ 1 arduino éclairage LED neopixels
2 caméra IP + 2 raspberry (XBMC,piscine)
Re: question Mysensors
Bonjour,
J'ai une installation mysensors / domoticz à base de module rfm69hw et électronique maison, je n'ai aucun souci de transmission, la portée est gigantesque.
Le seul souci que j'ai rencontré est un lot de rfm69 défectueux (perte totale de la transmission radio au bout de qq jours).
Quels modules radio utilises-tu ? Es-tu sûr de la puissance de l'étage d'alimentation de tes modules mysensors ?
As-tu regardé les logs domoticz pour voir si qqch cloche ?
J'ai une installation mysensors / domoticz à base de module rfm69hw et électronique maison, je n'ai aucun souci de transmission, la portée est gigantesque.
Le seul souci que j'ai rencontré est un lot de rfm69 défectueux (perte totale de la transmission radio au bout de qq jours).
Quels modules radio utilises-tu ? Es-tu sûr de la puissance de l'étage d'alimentation de tes modules mysensors ?
As-tu regardé les logs domoticz pour voir si qqch cloche ?
-
- Messages : 171
- Enregistré le : 29 août 2015, 15:57
Re: question Mysensors
bonjour, en fait je n'utilise pas de modules radio, tout est raccroché directement sur la gateway w5100
dans domoticz je n'ai aucune erreur, c'est comme si la gateway ne recevait pas l'ordre quand c'est domoticz qui l'envoi
dans domoticz je n'ai aucune erreur, c'est comme si la gateway ne recevait pas l'ordre quand c'est domoticz qui l'envoi
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+ 1 arduino éclairage LED neopixels
2 caméra IP + 2 raspberry (XBMC,piscine)
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+ 1 arduino éclairage LED neopixels
2 caméra IP + 2 raspberry (XBMC,piscine)
Re: question Mysensors
Bonjour
j'ai poster une demande d'aide sur le site MySensors, mais peut être plus de chance sur EasyDomoticz
une demande de vérification d'un croquis pour la gestion de Télérupteur, un problème de retour d'état.
la maquette en court

un schema de principe

le croquis
message d'erreur et log sur Domoticz
message d'erreur sur le terminal Arduino
mon croquis Arduino et mal bâti, mais ou ??
le lien sur MYSensors https://forum.mysensors.org/topic/11263 ... ysensors/8
Merci
j'ai poster une demande d'aide sur le site MySensors, mais peut être plus de chance sur EasyDomoticz

une demande de vérification d'un croquis pour la gestion de Télérupteur, un problème de retour d'état.
la maquette en court

un schema de principe

le croquis
Code : Tout sélectionner
*
* Alco_TL_Impuls_Light.ino
*
* https://forum.mysensors.org/topic/11263/domoticz-mysensors
*
*
* REVISION HISTORY
* Version 1.0 - Gateway Serial par Alco
* Version 0.0 - Node en RS485 par JeeLet
*
*LA DESCRIPTION
* TL :Commande Impulsionnelle de TeLerupteur d'Eclairage
* TS :Retour d'Etat par un contact auxilaire du TL.
*
* L'installation Electrique n'est pas modifier,
* les bouton poussoir de l'habitat Cmd aussi le TL.
*
*
*/
//#define MY_DEBUG
#define MY_NODE_ID 24 /*pour Node ID static*/
/* ----- Module RS485 ----*/
#define MY_RS485
#define MY_RS485_DE_PIN 2
#define MY_RS485_BAUD_RATE 9600
// #define MY_RS485_HWSERIAL Serial1 /* Mega2560, port Serial X? */
#include <MySensors.h>
#include <Bounce2.h>
#define CHILD_ID 3 /*Id du capteur (enfant)*/
#define RELAY_PIN 4 // pin Cmd Telerupteur "TL"
#define BUTTON_PIN 3 // pin Contact Auxiliaire "TS"
#define RELAY_ON 1
#define RELAY_OFF 0
Bounce debouncer = Bounce(); // initialize debouncer
MyMessage msg(CHILD_ID,V_STATUS);
void setup()
{
pinMode(BUTTON_PIN,INPUT_PULLUP);
pinMode(RELAY_PIN , OUTPUT);
digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
debouncer.attach(BUTTON_PIN);
debouncer.interval(20); // minimum ?
}
bool state;
boolean inputState;
void presentation()
{
sendSketchInfo("Cmd TL", "1.a");
present(BUTTON_PIN, S_LIGHT);
}
void loop()
{
if (debouncer.update())
{
inputState =! digitalRead(BUTTON_PIN);
send(msg.set(inputState));
}
}
void receive(const MyMessage &message)
{
if (message.isAck())
{
Serial.println("Ceci est un accusé de réception de la passerelle");
Serial.println("Cmd TL 1.a");
}
if (message.type==V_STATUS) // V_STATUS pour MyS v2.0, annulé V_LIGHT.
{
//if (state = message.getBool () == true) {
// state = message.getBool();
digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_ON);
wait(200); //delai On-Off Impuls
digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
}
// Write some debug info
Serial.print("Changement entrant pour le capteur:");
Serial.print(message.sensor);
Serial.print(", New status: ");
Serial.println(message.getBool());
// }
}
// ------------ fin Pgm -----------
message d'erreur et log sur Domoticz
Code : Tout sélectionner
error on domoticz
Error sending switch command, check device/hardware (idx=8) !
Log:
Error: MySensors: Repeating previous command (2/2)
Error: MySensors: Command not received by Node !! (node_id: 24, child_id: 3)
Code : Tout sélectionner
..set to OFF
Changement entrant pour le capteur:3, New status: 0
36376 TSF:MSG:SEND,24-24-0-0,s=3,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:0
44859 TSF:MSG:READ,0-0-24,s=3,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0:1
44864 TSF:MSG:ECHO REQ
44883 TSF:MSG:SEND,24-24-0-0,s=3,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:1
44890 !MCO:PRO:RC=1
5080 !MCO:PRO:RC=1
....set to ON
5080 !MCO:PRO:RC=1
45082 !MCO:PRO:RC=1
45084 !MCO:PRO:RC=1
45086 !MCO:PRO:RC=1
45088 !MCO:PRO:RC=1
Changement entrant pour le capteur:3, New status: 1
45127 TSF:MSG:SEND,24-24-0-0,s=3,c=1,t=2,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:1
mon croquis Arduino et mal bâti, mais ou ??

le lien sur MYSensors https://forum.mysensors.org/topic/11263 ... ysensors/8
Merci
-
- Messages : 171
- Enregistré le : 29 août 2015, 15:57
Re: question Mysensors
Bonjour,
Quand je connecte mes gateways directement sur un port USB, je me sert du sketch GatewaySerial en supprimant les lignes correspond aux lignes des modules rf et pas le sketch GateWaySerialRS485.
Quand je connecte mes gateways directement sur un port USB, je me sert du sketch GatewaySerial en supprimant les lignes correspond aux lignes des modules rf et pas le sketch GateWaySerialRS485.
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+ 1 arduino éclairage LED neopixels
2 caméra IP + 2 raspberry (XBMC,piscine)
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+ 1 arduino éclairage LED neopixels
2 caméra IP + 2 raspberry (XBMC,piscine)
Re: question Mysensors
Une première indication : pour décoder les messages série de MySensors, il suffit de les copier sur https://www.mysensors.org/build/parser
Dans ce cas :
Quelques remarques ceci dit :
Est-ce intentionnel ce mélange de valeurs ?
A priori, aucun écho n'est demandé lors de l'envoi de message, mais s'il y en avait un, la partie V_STATUS serait ré-exécutée. Il vaut mieux ajouter un return; à la fin du bloc isAck(). (renommé isEcho() récemment)
EDIT: J'ai regardé plus en détail et répondu sur le forum de MySensors. Globablement, il faut éviter d'appeler send() et wait() dans receive().
Pendant le wait(), un message peut arriver et rappeler receive() récursivement.
Il faut donc déplacer le plus possible la logique et surtout les commandes du contacteur dans loop().
Dans ce cas :
Après je ne connais pas assez bien le système pour savoir d'où ça vient. Une histoire de récursion on dirait.5080 !MCO:PRO:RC=1 Recursive call detected in _process(), call level=1
Quelques remarques ceci dit :
Code : Tout sélectionner
#define CHILD_ID 3 /*Id du capteur (enfant)*/
#define BUTTON_PIN 3 // pin Contact Auxiliaire "TS"
[...]
MyMessage msg(CHILD_ID,V_STATUS);
[...]
present(BUTTON_PIN, S_LIGHT);
Code : Tout sélectionner
void receive(const MyMessage &message)
{
if (message.isAck())
{
Serial.println("Ceci est un accusé de réception de la passerelle");
Serial.println("Cmd TL 1.a");
}
if (message.type==V_STATUS) // V_STATUS pour MyS v2.0, annulé V_LIGHT.
{
[...]
}
}
EDIT: J'ai regardé plus en détail et répondu sur le forum de MySensors. Globablement, il faut éviter d'appeler send() et wait() dans receive().
Pendant le wait(), un message peut arriver et rappeler receive() récursivement.
Il faut donc déplacer le plus possible la logique et surtout les commandes du contacteur dans loop().
Domoticz v4.10717 sur Pi³ / Z-Wave / RFXCom
Re: question Mysensors
... j'ai vraiment un problème de remonter des réponse poster sur les forum
Bonsoir Boum ( ta un clone au USA ???
)
bon va falloir faire un choix géographique
( a toi l'honneur)
@ mickaelr30 ma config est
Uno-MySensor <-- rs485-->Mega2560-GWSerial<-- Usb-->-Odroid-Domoticz
cella me donne 3 points pour les Log/Debug (terminal)
ArduinoUNO - Mega2560 - Domoticz
@Boummmm j'ai poster une réponse sur le forum MySensors, mais j'peux pas la recopier (message en attente d’approbation)
mais ta modif fonctionne ... presque (tu lira ma réponse) .... p'tain le dialogue de tordue que je te fabrique .... au secours.
tu dit (le post au dessus
)
"Est-ce intentionnel ce mélange de valeurs ?"
le V_STATUS et le S_LIGHT ???
bipbip
fin de la com, en attente d'une resynchronisation des serveurs de la planète.

Bonsoir Boum ( ta un clone au USA ???

bon va falloir faire un choix géographique

@ mickaelr30 ma config est
Uno-MySensor <-- rs485-->Mega2560-GWSerial<-- Usb-->-Odroid-Domoticz
cella me donne 3 points pour les Log/Debug (terminal)
ArduinoUNO - Mega2560 - Domoticz
@Boummmm j'ai poster une réponse sur le forum MySensors, mais j'peux pas la recopier (message en attente d’approbation)
mais ta modif fonctionne ... presque (tu lira ma réponse) .... p'tain le dialogue de tordue que je te fabrique .... au secours.
tu dit (le post au dessus

"Est-ce intentionnel ce mélange de valeurs ?"
le V_STATUS et le S_LIGHT ???
bipbip
fin de la com, en attente d'une resynchronisation des serveurs de la planète.
Re: question Mysensors
j'ai retrouver mon post
Bonjour
je reprend la copie du sketch/modif donner par Boum sur MyS
Impecable, les erreurs "MCO: PRO: RC" son absente, merci Boum.
mais maintenant des erreurs sur les commandes données via domoticz
Commande seulement un sur trois est pris en compte
la une recopie du terminal série:
mais aussi les commandes/direct en local (les bouton poussoirs)
ne sont pas plus signaler a domoticz (le changement d’état du TL)
la partie du code qui pose problème
bon voila ou j'en suis ..... pfffuuu fait chaud 
Bonjour
je reprend la copie du sketch/modif donner par Boum sur MyS
Code : Tout sélectionner
/*
* Alco_TL_Impuls_Light.ino
*
* https://forum.mysensors.org/topic/11263/domoticz-mysensors
*
*
* REVISION HISTORY
* Version 1.0 - Gateway Serial par Alco
* Version 0.0 - Node en RS485 par JeeLet
*
*LA DESCRIPTION
* TL :Commande Impulsionnelle de TeLerupteur d'Eclairage
* TS :Retour d'Etat par un contact auxiliaire du TL.
*
* L'installation Electrique n'est pas modifiee,
* les boutons poussoir de l'habitat Cmd aussi le TL.
*
*
*/
//#define MY_DEBUG
#define MY_NODE_ID 24 /*pour Node ID static*/
/* ----- Module RS485 ----*/
#define MY_RS485
#define MY_RS485_DE_PIN 2
#define MY_RS485_BAUD_RATE 9600
// #define MY_RS485_HWSERIAL Serial1 /* Mega2560, port Serial X? */
#include <MySensors.h>
#include <Bounce2.h>
#define STATE_CHILD_ID 0 /*Id du capteur (enfant)*/
#define RELAY_PIN 4 // pin Cmd Telerupteur "TL"
#define CONTROL_INPUT_PIN 3 // pin Contact Auxiliaire "TS"
#define RELAY_ON 1
#define RELAY_OFF 0
Bounce debouncer = Bounce(); // initialize debouncer
MyMessage msg(STATE_CHILD_ID,V_STATUS);
void setup()
{
pinMode(CONTROL_INPUT_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
debouncer.attach(CONTROL_INPUT_PIN);
debouncer.interval(20); // minimum ?
}
bool currentState;
bool controllerState;
void presentation()
{
sendSketchInfo("Cmd TL", "1.a");
present(STATE_CHILD_ID, S_LIGHT);
}
void loop()
{
// Send impulse if controller changed state
if (controllerState != currentState)
{
currentState = controllerState;
digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_ON);
wait(200); //delai On-Off Impuls
digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
}
// Inform controller if state change from input
if (debouncer.update())
{
bool newState = !digitalRead(CONTROL_INPUT_PIN);
if (newState != currentState)
{
currentState = newState;
if (currentState != controllerState)
{
send(msg.set(currentState));
}
}
}
}
void receive(const MyMessage &message)
{
if (message.isEcho()) // keep message.isAck() for older MySensors version
{
Serial.println("Ceci est un accusé de réception de la passerelle");
Serial.println("Cmd TL 1.a");
return;
}
if (message.type==V_STATUS) // V_STATUS pour MyS v2.0, annulé V_LIGHT.
{
controllerState = message.getBool();
}
// Write some debug info
Serial.print("Changement entrant pour le capteur:");
Serial.print(message.sensor);
Serial.print(", New status: ");
Serial.println(message.getBool());
}
// ------------ fin Pgm -----------
Impecable, les erreurs "MCO: PRO: RC" son absente, merci Boum.
mais maintenant des erreurs sur les commandes données via domoticz
Commande seulement un sur trois est pris en compte
la une recopie du terminal série:
Code : Tout sélectionner
Changement entrant pour le capteur:3, New status: 0
Changement entrant pour le capteur:3, New status: 1
Changement entrant pour le capteur:3, New status: 0
Changement entrant pour le capteur:3, New status: 0
Changement entrant pour le capteur:3, New status: 0
Changement entrant pour le capteur:3, New status: 1
Changement entrant pour le capteur:3, New status: 0
Changement entrant pour le capteur:3, New status: 0
ne sont pas plus signaler a domoticz (le changement d’état du TL)
la partie du code qui pose problème
Code : Tout sélectionner
// Inform controller if state change from input
if (debouncer.update())
{
bool newState = !digitalRead(CONTROL_INPUT_PIN);
if (newState != currentState)
{
currentState = newState;
if (currentState != controllerState)
{
send(msg.set(currentState));
}
}
}

Re: question Mysensors
Salut. De base, je rajouterais des println de debug pour savoir exactement ce qui se passe :
Si les messages passent correctement, alors là il faudra regarder dans le schéma du nœud pour corriger la logique.
Code : Tout sélectionner
/*
* Alco_TL_Impuls_Light.ino
*
* https://forum.mysensors.org/topic/11263/domoticz-mysensors
*
*
* REVISION HISTORY
* Version 1.0 - Gateway Serial par Alco
* Version 0.0 - Node en RS485 par JeeLet
*
*LA DESCRIPTION
* TL :Commande Impulsionnelle de TeLerupteur d'Eclairage
* TS :Retour d'Etat par un contact auxiliaire du TL.
*
* L'installation Electrique n'est pas modifiee,
* les boutons poussoir de l'habitat Cmd aussi le TL.
*
*
*/
//#define MY_DEBUG
#define MY_NODE_ID 24 /*pour Node ID static*/
/* ----- Module RS485 ----*/
#define MY_RS485
#define MY_RS485_DE_PIN 2
#define MY_RS485_BAUD_RATE 9600
// #define MY_RS485_HWSERIAL Serial1 /* Mega2560, port Serial X? */
#include <MySensors.h>
#include <Bounce2.h>
#define STATE_CHILD_ID 0 /*Id du capteur (enfant)*/
#define RELAY_PIN 4 // pin Cmd Telerupteur "TL"
#define CONTROL_INPUT_PIN 3 // pin Contact Auxiliaire "TS"
#define RELAY_ON 1
#define RELAY_OFF 0
Bounce debouncer = Bounce(); // initialize debouncer
MyMessage msg(STATE_CHILD_ID,V_STATUS);
void setup()
{
pinMode(CONTROL_INPUT_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
debouncer.attach(CONTROL_INPUT_PIN);
debouncer.interval(20); // minimum ?
}
bool currentState;
bool controllerState;
void presentation()
{
sendSketchInfo("Cmd TL", "1.a");
present(STATE_CHILD_ID, S_BINARY); // replace S_LIGHT for MySensors 2.0
}
void loop()
{
// Send impulse if controller changed state
if (controllerState != currentState)
{
Serial.print("Envoi impulsion pour passer vers état: ");
Serial.println(controllerState);
currentState = controllerState;
digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_ON);
wait(200); //delai On-Off Impuls
digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF);
}
// Inform controller if state change from input
if (debouncer.update())
{
bool newState = !debouncer.read();
Serial.print("Changement état du contact :");
Serial.println(newState);
if (newState != currentState)
{
currentState = newState;
if (currentState != controllerState)
{
Serial.println("Envoi message à la passerelle");
send(msg.set(currentState));
}
}
}
}
void receive(const MyMessage &message)
{
if (message.isEcho()) // keep message.isAck() for older MySensors version
{
Serial.println("Ceci est un accusé de réception de la passerelle");
Serial.println("Cmd TL 1.a");
return;
}
if (message.type==V_STATUS) // V_STATUS pour MyS v2.0, annulé V_LIGHT.
{
controllerState = message.getBool();
// Write some debug info
Serial.print("Changement entrant pour le capteur:");
Serial.print(message.sensor);
Serial.print(", New status: ");
Serial.println(message.getBool());
}
}
// ------------ fin Pgm -----------
Pour ce qui est des commandes ignorées, je regarderais déjà au niveau de la passerelle. Reçoit-elle les messages du nœud quand le contacteur change d'état ? Si elle envoie les commandes au nœud, sont-elles reçues ? Il y a peut-être un problème de communication entre les deux.
Si les messages passent correctement, alors là il faudra regarder dans le schéma du nœud pour corriger la logique.
Non, dans le programme original, deux macros sont égales à 3, donc ça marche tant que l'ID du nœud et la connexion du contacteur ne changent pas.tu dit (le post au dessus)
"Est-ce intentionnel ce mélange de valeurs ?"
le V_STATUS et le S_LIGHT ???
Code : Tout sélectionner
#define CHILD_ID 3 /*Id du capteur (enfant)*/
#define BUTTON_PIN 3 // pin Contact Auxiliaire "TS"
MyMessage msg(CHILD_ID,V_STATUS); // OK represente l'ID du capteur
pinMode(BUTTON_PIN,INPUT_PULLUP); // OK pin du contacteur
debouncer.attach(BUTTON_PIN); // OK pin du contacteur aussi
present(BUTTON_PIN, S_LIGHT); // ARGH! on voulait l'ID du capteur présenté au controleur ici (CHILD_ID)
Domoticz v4.10717 sur Pi³ / Z-Wave / RFXCom
Re: question Mysensors
... Crévindiou l'Mr Boum il me formatiz dans mon apprentissage du C#
Bonjour
un retour sur un Test avec la dernière version du sketch.
Utilisation du Bouton Poussoir (BP) en local qui donne le basculement du Télérupteur (TL)
avec un Changement d'état du contact auxiliaire on/off (TS) .... a la clef (j'aime bien cette expression)
visu des messages sur terminal serie, Uno et Mega2560 ( le node et Gw)
après un reset des cartes
mais aucune action sur domoticz, Cmd du TL et retour TS.
je vais regarder un peux mieux le pourquoi
uN Big Merci Boum pour ton Aide
Re-Edit a 15h58 ....ouf, juste avant le Thé
Boum je commence a voir plus clair avec MySensor .... je m'ensor bien (facilllle)
suis en pleine modif du scktech, le delay/wait je Delet avec le/les code lier.
Et j'ai de bon résultat.
.... a suivre.
Bonjour
un retour sur un Test avec la dernière version du sketch.
Utilisation du Bouton Poussoir (BP) en local qui donne le basculement du Télérupteur (TL)
avec un Changement d'état du contact auxiliaire on/off (TS) .... a la clef (j'aime bien cette expression)
visu des messages sur terminal serie, Uno et Mega2560 ( le node et Gw)
après un reset des cartes
Code : Tout sélectionner
action1 sur Bouton Poussoir
Node : Changement état du contact :0
Gw : ... rien..
-----action2--------
node: Changement état du contact :1
Envoi message à la passerelle
Envoi impulsion pour passer vers état: 0
Gw: 24;0;1;0;2;1
-----action3--------
node: Changement état du contact :0
Gw : ...rien..
------action4-------
node : Envoi message à la passerelle
Envoi impulsion pour passer vers état: 0
Gw : 24;0;1;0;2;1
je vais regarder un peux mieux le pourquoi
uN Big Merci Boum pour ton Aide
Re-Edit a 15h58 ....ouf, juste avant le Thé
Boum je commence a voir plus clair avec MySensor .... je m'ensor bien (facilllle)
suis en pleine modif du scktech, le delay/wait je Delet avec le/les code lier.
Et j'ai de bon résultat.
.... a suivre.