Passerelles Ethernet W5100 et ENC28J60

Un forum dédie à vos questions concernant l'intégration à Domoticz des capteurs et gateway mysensors.org
Rpx
Messages : 59
Enregistré le : 07 mars 2018, 00:01

Re: Passerelles Ethernet W5100 et ENC28J60

Message par Rpx » 11 janv. 2019, 18:05

Salut,
Bon, par sécurité, j' ai modifié l' alimentation POE, j' ai ajouté un petit boîtier avec deux fusibles de 250mA pour que chaque passerelle alimentée en 7.5 volts ait sa protection. Dans chaque circuit, une LED sur une 4.7k m' indiquera si un des fusibles a sauté.
DeuxFusibles1_sch.png
Schéma DeuxFusibles.
DeuxFusibles1_sch.png (18.97 Kio) Vu 463 fois
Dans chaque LED a environ 2 volts de tension directe, il reste 5.5 v dans la résistance de 4.7k soit 5.5/4700= 1.2mA.

Rpx.

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


Rpx
Messages : 59
Enregistré le : 07 mars 2018, 00:01

Re: Passerelles Ethernet W5100 et ENC28J60

Message par Rpx » 14 oct. 2019, 13:10

Salut,

Juste un point de suivi. Les deux passerelles W5100 avec POE, fonctionnent maintenant depuis un an, la majorité du temps sans problème particulier.
J' ai dû re-démarrer une ou deux fois celle du sous-sol qui capte deux sondes, une au sous-sol et une deuxième du rez-de-chaussée qui ne voulait pas se synchroniser, j' attibue ce défaut de synchronisation aux programmes des sondes qui dans certains cas doivent rester trop longtemps sans émettre. Dans ce cas le re-démarrage de la sonde n'a pas suffi j'ai dû re-démarrer la passerelle.

Rpx.