Présence secteur minimaliste

Un forum dédie à vos questions concernant l'intégration à Domoticz des capteurs et gateway mysensors.org
Répondre
Antori91
Messages : 230
Enregistré le : 06 mai 2017, 19:11

Présence secteur minimaliste

Message par Antori91 »

Bonjour,

Je cherche à faire un capteur Présence Secteur ERDF minimaliste en nombre de composants électronique. Je me suis inspiré d'un schéma paru sur Internet (https://www.astuces-pratiques.fr/electr ... cteur-230v). Ce détecteur sera en entrée d'un ESP8266 (R2 est la résistance de pull-up GPIO interne de la carte ESP8266 que j'utilise). Ce capteur ne nécessiterait donc que 4 composants : R1, D1, U1 et C1. Ci-dessous le schéma et une simulation à l'arrivée et à la coupure du secteur, en vert signal GPIO versus présence ou non secteur. Qu'en pensez-vous?
PrésenceSecteur.GIF
PrésenceSecteur.GIF (261.34 Kio) Vu 369 fois
Modifié en dernier par Antori91 le 05 mai 2020, 08:52, modifié 1 fois.
Image
Domoticz High Availability Cluster: Synology V4.10693 (Main) - Raspberry V4.10717 (Backup) - Scripts Node.js
Alarm server: Raspberry - motionEye - iot_ALARM-SVR Node.js
Sensors/Actuators: ESP8266-Arduino
https://github.com/Antori91/Home_Automation

hbachetti
Messages : 74
Enregistré le : 03 févr. 2018, 12:44
Localisation : Besançon
Contact :

Re: Présence secteur minimaliste

Message par hbachetti »

Salut
La dissipation thermique pourrait être réduite par l'utilisation d'un condensateur X2 en série plutôt qu'une résistance :
https://www.sonelec-musique.com/electro ... ansfo.html
Seul inconvénient : la taille d'un condensateur X2 est assez conséquente.

@+

Antori91
Messages : 230
Enregistré le : 06 mai 2017, 19:11

Re: Présence secteur minimaliste

Message par Antori91 »

Merci pour votre suggestion (d'autant que j'ai quelques condensateurs X2 de 0.22 µF récupérés sur une vieille alim).
Mon schéma serait alors le suivant avec environ 15 mA (eff) dans la led de l'optocoupleur, 6V (eff) en entrée de la résistance de limitation et moins de 0.1 W dissipé dans cette résistance :
PrésenceSecteur_X2.GIF
PrésenceSecteur_X2.GIF (346.04 Kio) Vu 370 fois
Modifié en dernier par Antori91 le 05 mai 2020, 08:51, modifié 1 fois.
Image
Domoticz High Availability Cluster: Synology V4.10693 (Main) - Raspberry V4.10717 (Backup) - Scripts Node.js
Alarm server: Raspberry - motionEye - iot_ALARM-SVR Node.js
Sensors/Actuators: ESP8266-Arduino
https://github.com/Antori91/Home_Automation

hbachetti
Messages : 74
Enregistré le : 03 févr. 2018, 12:44
Localisation : Besançon
Contact :

Re: Présence secteur minimaliste

Message par hbachetti »

Je fais ce genre de montage avec seulement 47nF, ce qui donne 3.5mA dans la diode de l'opto.
La résistance de pullup que j'utilise est de 47K.
Mais si la récup d'un 220nF est possible, pourquoi pas ?

@+

Antori91
Messages : 230
Enregistré le : 06 mai 2017, 19:11

Re: Présence secteur minimaliste

Message par Antori91 »

J'ai remplacé la diode D1 par une Led.
Testé sur une plaque essai (composants définitivement fixés à la bougie P-TEX) avec un ESP8266, cela fonctionne nickel ! Dimension 2 cm x 3,5 cm
Capture.GIF
Capture.GIF (293.12 Kio) Vu 371 fois
Image
Domoticz High Availability Cluster: Synology V4.10693 (Main) - Raspberry V4.10717 (Backup) - Scripts Node.js
Alarm server: Raspberry - motionEye - iot_ALARM-SVR Node.js
Sensors/Actuators: ESP8266-Arduino
https://github.com/Antori91/Home_Automation