Rflink et somfy RTS : affichage états et log

Merci d'utiliser cette section pour vos questions concernant EXCLUSIVEMENT les modules rflink

Modérateur : deennoo

secator
Messages : 26
Enregistré le : 10 nov. 2018, 18:26

Re: Rflink et somfy RTS : affichage états et log

Message par secator » 24 déc. 2019, 08:38

oui ton problème vient de ça.voilà ce que j'ai dans mes logs:

2019-12-24 08:35:15.459 Status: User:****** initiated a switch command (23/BUREAU PETIT/Off)
2019-12-24 08:35:15.461 Status: RFLink Sending: 10;RTS;811c2b;1;UP;
2019-12-24 08:35:20.045 Status: User: ******i initiated a switch command (23/BUREAU PETIT/Stop)
2019-12-24 08:35:20.047 Status: RFLink Sending: 10;RTS;811c2b;1;STOP;
2019-12-24 08:35:23.353 Status: User: ****** initiated a switch command (23/BUREAU PETIT/On)
2019-12-24 08:35:23.354 Status: RFLink Sending: 10;RTS;811c2b;1;DOWN;

dans les dispositifs, domoticz crée tout seul un dispositif light/switch RTS. si on l’utilise il va envoyer des commandes ON/OFF qui ne sont pas comprises par le volet. il faut donc modifier ce dispositif en « VENETIAN BLINDS EU ». Ensuite l’icône passe en volet et on envoie bien alors des commandes UP/DOWN/STOP et le volet fonctionne.

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


gestdomvel
Messages : 2
Enregistré le : 23 déc. 2019, 19:47

Re: Rflink et somfy RTS : affichage états et log

Message par gestdomvel » 12 janv. 2020, 09:25

Bonjour, Merci pour ta réponse.
Pour tester, j'ai créé deux inters dans l'onglet Domoticz. Le premier, créé par la méthode "Détection auto" et le second créé par "Ajout manuel". Dans les deuxc cas, le volet est de type Venitian Blinds EU (avec les trois boutons Ouvrir/Arrêter/Fermer).

L'inter créé par détection auto de la télécommande Somfy d'origine génère dans le log Domoticz la commande suivante :

Code : Tout sélectionner

2020-01-12 09:11:38.749 Status: User: **** initiated a switch command (10/Volet créé par Détection auto (copie télécommande Somfy)/Off)
2020-01-12 09:11:38.750 Status: RFLink Sending: 10;RTS;a4e02b;1;UP;
2020-01-12 09:11:41.970 (RFLINK) Light/Switch (Volet créé par Détection auto (copie télécommande Somfy))
L'inter créé par ajout manuel génère dans le log Domoticz la commande suivante :

Code : Tout sélectionner

2020-01-12 09:15:34.310 Status: RFLink Sending: 10;RTS;0fffff;1;OFF;
2020-01-12 09:15:37.529 (RFLINK) Light/Switch (Unknown)
J'ai beau créer l'inter de volet de type Venitian blinds EU, les commandes envoyées sont toujours ON/OFF.
As-tu une idée de la cause de ce problème ?

Merci d'avance pour ton aide.