Re: [NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€

Posté : 25 sept. 2019, 20:05
par Fabarb
Merci pour le lien ,
J'ai installé tasmota mais toujours aucune valeur .je pense que mon pzem a un soucis.
Oui c'est une version 3.
La seule différence est que j'utilise un nodemcu

Re: [NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€

Posté : 25 sept. 2019, 20:14
par Fabarb
Comment clignote la led quand ils communique ? Moi elle clignote régulièrement sans changé.
Si j'inverse rx est tx j'ai l'autre diode qui fait la même

Re: [NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€

Posté : 25 sept. 2019, 21:10
par Fabarb
J'ai enfin trouvé, il fallait choisir PZEM016 RX dans la congig de tasmota et la sa roule.
Merci

Re: [NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€

Posté : 26 sept. 2019, 08:53
par adv
Salut, c'était précisé dans mon tuto ;)

Dis moi si on devrait faire ressortir ça plus visible.

Re: [NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€

Posté : 26 sept. 2019, 09:17
par Fabarb
Ok ,j'avais pas vue la fin du tuto car j'ai eu un problème de compilation avec arduino ide et j'ai donc utilisé nodemcu flasher pour envoyé directement tasmota 6.6.bin est je l'ai configuré après.
Le principal est que sa fonctionne !
Merci pour le tuto est le suivie

Re: [NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€

Posté : 10 nov. 2019, 18:22
par calicoba4
bonjour

tout d’abord merci pour le tuto grâce à ça je vais pouvoir calculer ma consommation de pied de facture pour installer dans le future du voltaïque

mais pour l'instant j'ai un petit problème avec le sketch quand je téléverse j'ai ce message

sketch_compteur:87: error: 'EnvoieDomoticz' was not declared in this scope
EnvoieDomoticz(IDX_U,String(v)); // tension

exit status 1
'EnvoieDomoticz' was not declared in this scope

si je comprend bien la valeur EnvoieDomoticz n'existe pas

comment je peux corriger cela

merci

Re: [NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€

Posté : 13 nov. 2019, 21:26
par calicoba4
slt

problème réglé


@+

Re: [NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€

Posté : 12 janv. 2020, 23:31
par roulio80
Bonjour à tous et merci pour tout le travail que vous faites !

souhaitant superviser une nouvelle installation photovoltaïque , j'ai suivi ce tuto...
Étant en possession d'un pzem 4t V3, je rencontre les mêmes problemes décrits dans les posts précedants.
j'ai essayé de téléverser le programme avec la librairie PZEM004Tv30.h
je reste bloqué sur l'erreur

conversion from 'IPAddress' to 'uint8_t {aka unsigned char}' is ambiguous

et n'y connaissant pas grand chose en programmation , je voulais savoir s'il y avait une solution ou si le programme de la première page n'était "définitivement" pas compatible avec le PZEM4t V3 ??

merci de vos réponses ...