Problème avec les rules ESPEasy

Posté : 28 déc. 2019, 14:52
par fking
Bonjour,
J'ai un certain nombre de Sonoff Wifi flashés en ESPEasy qui contrôlent le chauffage et éclairage. Je voudrais qu'en cas de coupure secteur, tout soit à OFF, pour des raisons de sécurité.
J'ai créé la rule suivante :

on System#Boot do
gpio,12,0
endon

Elle ne fonctionne pas, quand je coupe le 220 et que je le remets, le Sonoff se met systématiquement à On.

Merci de votre aide.

Re: Problème avec les rules ESPEasy

Posté : 28 déc. 2019, 23:15
par Keros
Tiens il me semble que mes Sonoff restent à off quand je les branche.

Tu as essayé la config par défaut de l'ESPEasy ?

Re: Problème avec les rules ESPEasy

Posté : 31 déc. 2019, 11:00
par fking
Oui, ça fait pareil, d'où mon idée de mettre les rules pour forcer l'état bas.

Re: Problème avec les rules ESPEasy

Posté : 03 janv. 2020, 07:47
par e111111
Salut,
Peux-tu essayer un autre GPIO ?
L'ESP est assez spécifique sur certaines pins, c'est assez bien documenté sur les sites dédiés, certains GPIO ne peuvent servir à ci ou à ça, ou pas dans certains cas ...

Pour ce qui est du 12, il me semble qu'au boot il passe par un état haut pendant 300 à 500 ms puis repasse à l'état bas.

Si tu ne peux pas changer de GPIO, une petite ruse électronique s'impose pour bypasser ce problème.

Maintenant, je ne sais pas trop comment c'est fichu dans le sonoff, peut-être n'est-il pas possible de changer facilement de GPIO, si c'est celui utilisé d'origine ce comportement est étrange.

As-tu essayé de jouer avec les cases à cocher pull-up ...

ici un exemple de configuration espEasy : https://www.domo-blog.fr/flash-firmware ... e-eedomus/

Re: Problème avec les rules ESPEasy

Posté : 11 janv. 2020, 17:01
par fking
A priori on ne peut pas changer de GPIO, le circuit est fait comme ça d'usine. Il faudrait modifier le PCB.
Je vais regarder la piste de l'état haut au boot.