Bonjour,
Voici comment j'ai pu ouvrir le port 9898 de ma passerelle Xiaomi Gateway V2 suite à la dernière mise à jour.
En effet si comme moi vous avez fait la MAJ du Gateway avant l'activation des ports du réseau local, la passerelle reste totalement invisible dans DOMOTICZ (voir ce sujet : viewtopic.php?f=26&t=8365#p68830)
pour arriver à mes fins, je me suis aider de ce Tuto en anglais que je essayer de vous franciser (encore merci à Loky31200 pour l'info):https://community.home-assistant.io/t/x ... g/80052/66.

le matériel:
-1 convertisseur USB TTL comme celui-ci a moins de 5€: https://www.amazon.fr/HiLetgo-CP2102-Mo ... 5-fkmrnull
-1 petit fer à souder
-1 PC avec Putty installer :https://www.putty.org

Nota important:
je ne pourrais pas être tenu responsable en cas de détérioration du matériel, ou tout autre problème lié à cette intervention.
Cette manipulation comporte des risques, en effectuent cette procédure vous engagez votre responsabilité.

-Ouvrir le Gateway. (trois vis avec empreinte en U, un petit tournevis plat fait bien l'affaire)Attention : possible perte de la garantie.
-Souder trois fils sur le CI du Gateway comme sur la photo
IMG_25120.jpg
IMG_25120.jpg (1003.52 Kio) Vu 438 fois
-Connecter le fil GND du Gateway au GND du convertisseur
-Connecter le fil TX du Gateway au RX du convertisseur
-Mettre le Gateway sous tension(Attention certaine partie du circuit sont sous 220V danger de mort :o ).
-Attendre un peu qu'il s'initialise (environ 15 Secondes).
-Brancher le convertisseur et lancer putty.
-Dans putty sélectionner le bon port COM (voir dans le gestionnaire de périphérique si besoin), et régler la vitesse sur 115200, puis cliquer sur OPEN.
-Une fenêtre s'ouvre avec un curseur vert en haut à gauche.
-Connecter le fil RX du Gateway au TX du convertisseur, et là par magie du text défile.
-Taper : "psm-set network.open_pf 3" puis "enter" normalement rien ne doit s'afficher (le curseur revient à la ligne).
-Taper ensuite :"psm-get network.open_pf" puis "enter". le Gateway doit renvoyé "3". Si il renvoie "2", le message n'est pas passer le port 9898 est toujours fermé, il faut refaire la commande "psm-set network.open_pf 3".
-Mettre le Gateway hors tension, et remonter le boitier
-Rebrancher le Gateway et tester l'ouverture du port 9898 avec Nmap(commande :sudo nmap -sU 192.168.X.X -p 9898) ou 192.168.X.X correspond à l'adresse du Gateway).

Ce qui doit ressembler à ceci:
sudo nmap -sU 192.168.1.15 -p 9898
Password:
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2019-04-27 22:46 CEST
Nmap scan report for 192.168.1.15
Host is up (0.0032s latency).

PORT STATE SERVICE
9898/udp open monkeycom

Voila le port 9898 est ouvert et le Gateway devrait être visible dans Domoticz.

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


Loky31200
Messages : 52
Enregistré le : 05 mars 2019, 10:13

Re: Activation port 9898 UART sur Gateway Xiaomi V2

Message par Loky31200 » 15 mai 2019, 16:09

Hey well done !!!

Je vais faire la manip ce soir de mon coté ( je viens de recevoir ce qu'il faut :) )
J'espère que ca va marcher aussi bien!

Loky31200
Messages : 52
Enregistré le : 05 mars 2019, 10:13

Re: Activation port 9898 UART sur Gateway Xiaomi V2

Message par Loky31200 » 16 mai 2019, 00:27

Echec total pour ma part...

Mon uart est mal reconnu par windows et je dois être le pire soudeur de l'histoire...
bref, j'ai perdu assez de temps la dessus au pire j'en commanderai une autre :)

supercedricus
Messages : 9
Enregistré le : 15 avr. 2019, 14:36

Re: Activation port 9898 UART sur Gateway Xiaomi V2

Message par supercedricus » 19 mai 2019, 22:37

Salut,

Pour ma part, j'ai utilisé un fer à souder de 25W avec une panne de 2mm.
sur windows le convertisseur est reconnu assez facilement.As tu essayé de voir si il est visible dans le gestionnaire de périphérique? As-tu une erreur dans "ports (COM et LPT)" dans la plupart des cas il s'agit d'un problème de drivers essais la dernière MAJ de ton matériel.
Si tu as "USB SERIAL PORT (COMxx)" cela veut dire que ton matériel fonctionne bien.

Good luck

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


Répondre