ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Z-Wave, protocole, equipements, interface,s ...
daniel4860
Messages : 43
Enregistré le : 26 sept. 2016, 18:31

ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Message par daniel4860 » 14 mars 2019, 17:49

Bonsoir à tous,

J'ai une sonde de temperature qui mesure la temperature du ballon, une sonde qui mesure la temperature de la sortie de la chaudière.
Tout a fonctionné pendant quelques jours après des soucis de Blockly qui sont résolus.
Et sans voir la raison maintenant, j'ai un problème de prise de température! :oops:

Dans le DASHBOARD, les valeurs ne changent plus par contre l'heure 'Last seen', vue en dernier fonctionne, toutes les 2 minutes il va reprendre les valeurs! Mais pas les valeurs réelles, il garde les anciennes ou les premiers valeurs après une mise sous tension!
Capture d’écran 2019-03-14 à 16.51.28.png
Capture d’écran 2019-03-14 à 16.51.28.png (45.65 Kio) Vu 163 fois
Et Materiels:
Capture d’écran 2019-03-14 à 16.49.06.png
Capture d’écran 2019-03-14 à 16.49.06.png (85.16 Kio) Vu 163 fois
Ne me montre rien de particulier, ensuite sur Réglages :
Capture d’écran 2019-03-14 à 16.49.50.png
Capture d’écran 2019-03-14 à 16.49.50.png (84.6 Kio) Vu 163 fois
Ici je me dis que le FIBARO est interrogé, donc il donne les valeurs , par contre le controller lui me donne l'heure à laquelle j'ai redémarrer Domoticz.
Ensuite Gestion des noeuds et Panneau de commande:
Capture d’écran 2019-03-14 à 16.50.22.png
Capture d’écran 2019-03-14 à 16.50.22.png (124.78 Kio) Vu 163 fois
En status tout est Ready, alors quoi penser!

Si je fait un refresh les temperatures ne changent pas! Mais l'heure change celle des Sonde de Temper, mais pas celle du Last Heard!
Que feriez vous à ma place, j'ai du mal à savoir qui mettre en cause? Le contrôleur , le figaro ou ?

J'ai débranché le Figaro, remise sous tension, idem
J'ai débranché le Raspberry, relise sous tension, idem

Faut 'il que je supprime le Fibaro, le ZWave, et à nouveau les installés!
J'aimerais bien trouver le pourquoi de ce plantage?
Et j'ai eu beaucoup de difficulté au départ pour mettre en fonction la clef ZWave Eversprint SA 413-1.
Les sondes de temperatures sont câblé sur FIBARO FGBS 001.

Quand au OpenZWave Control Panel, je ne connais pas du tout, et d'ailleurs cela fonctionnais sans y avoir modifier quelque chose, c'est pour moi juste une possibilité de visionné les températures.

Merci de votre aide.

Daniel
Domoticz sur Raspberry équipé d'une Z Wave et Figaro System FGBS001 sur lequel 3 sondes prennent la temperature.
Une Gpio Out fait basculer un relais pour enclencher un circulateur.

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


vil1driver
Messages : 4848
Enregistré le : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Message par vil1driver » 14 mars 2019, 18:07

Salut

Regarde si par hasard tu n'aurais pas un nouveau dispositif temp/hum qui serait apparu pour ce noeud.

C'est arrivé à beaucoup, une sonde temp plus mise à jour, mais une nouvelle est venue à sa place de type temp+hum (même si l'hum est bloquée à 50..).

Sans vraiment comprendre :shock:

Domoticz v4.10078 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3000 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1

433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098


modules.lua

daniel4860
Messages : 43
Enregistré le : 26 sept. 2016, 18:31

Re: ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Message par daniel4860 » 14 mars 2019, 18:17

Salut,
Effectivement dans les dispositifs inutilisées j'ai deux deux sensor Light/switch?
Capture d’écran 2019-03-14 à 18.12.42.png
Capture d’écran 2019-03-14 à 18.12.42.png (47.3 Kio) Vu 158 fois
Je les supprimes et relance domoticz.
Ou faut-il exclure le FIBARO et à nouveau l'inclure?
Et dans ce cas je dois reprendre le blockly!

Daniel
Domoticz sur Raspberry équipé d'une Z Wave et Figaro System FGBS001 sur lequel 3 sondes prennent la temperature.
Une Gpio Out fait basculer un relais pour enclencher un circulateur.

vil1driver
Messages : 4848
Enregistré le : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Message par vil1driver » 14 mars 2019, 18:32

Je ne sais pas, je parlais d'une sonde, pas d'un switch..

Cela m'était arrivé suite à un changement de pile en octobre dernier

Domoticz v4.10078 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3000 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1

433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098


modules.lua

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


daniel4860
Messages : 43
Enregistré le : 26 sept. 2016, 18:31

Re: ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Message par daniel4860 » 14 mars 2019, 19:15

Il est vrai que cela m'était arrivée d'avoir un ou deux sensor temp + hum, mais à priori il ne me gênais pas, qui était venu je ne sais quand ni comment,et il me semble que j'avais repris de zéro, exclure le Fibaro puis la clé Zwave et réinstaller.

La je viens de supprimer les deux sensor attaché à la Zwave, puis redémarrer Domoticz.

Les Températures ont changées, mais ne bougent pas!

je vais encore essayer de débranché, le module Fibaro!

Après l'exclure et l'inclure, mais bon je trouve bizarre qu'il ajoute quelque chose...
Et refaire le blockly, un peu nul ça...

Merci pour l'aide, et si tu as une autre idée, je suis preneur.
Se que j'aimerais c'est relancé la prise de température sans refaire le blokly.

Daniel
Domoticz sur Raspberry équipé d'une Z Wave et Figaro System FGBS001 sur lequel 3 sondes prennent la temperature.
Une Gpio Out fait basculer un relais pour enclencher un circulateur.

daniel4860
Messages : 43
Enregistré le : 26 sept. 2016, 18:31

Re: ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Message par daniel4860 » 14 mars 2019, 20:02

Et bien voila j'ai débranché le Fibaro et Open Zwave me log : Node002, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2019-03-14 19:32:36.619 Always,
2019-03-14 19:32:36.619 Always, Dumping queued log messages.

Puis je remet le Fibaro sous tension et les valeurs de mes sondes dans openZwave sont à 0 dg.
Et dans domoticz, elles sont à 8, 0 ,0 degré .

Je redémarre domoticz, j'ai des temperatures proche de valeurs réel , mais dans le temps elle ne bouge pas!

La nuit porte conseil :lol:
Daniel
Domoticz sur Raspberry équipé d'une Z Wave et Figaro System FGBS001 sur lequel 3 sondes prennent la temperature.
Une Gpio Out fait basculer un relais pour enclencher un circulateur.

lost
Messages : 345
Enregistré le : 12 nov. 2016, 11:01

Re: ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Message par lost » 15 mars 2019, 10:16

vil1driver a écrit :
14 mars 2019, 18:32
Je ne sais pas, je parlais d'une sonde, pas d'un switch..

Cela m'était arrivé suite à un changement de pile en octobre dernier
J'ai le même souci sur un PIR Fibaro (l'oeuil) sur les deux installés. Si je stoppe le service domoticz, vire les nouveaux capteurs apparus dans le xml utilisé par OZW, puis redémarre le service ca retombe en marche avec ceux d'origine qui reviennent et données ré-updatées... mais dans un délai variable de qqheures à qq semaines, le même pb réapparait.

Tu as pu résoudre définitivement le problème? Juste repris les nouveaux capteurs (avec l'humidité fantaisiste + perte des données antérieures)?

Ca me gave ces machins buggués/mal testés. Surtotu quand on voit les tarifs vs du Xiaomi...

vil1driver
Messages : 4848
Enregistré le : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Message par vil1driver » 15 mars 2019, 12:42

lost a écrit :
15 mars 2019, 10:16
Juste repris les nouveaux capteurs (avec l'humidité fantaisiste + perte des données antérieures)?
Oui mais sans perte

http://blogmotion.fr/diy/remplacer-capt ... ture-15225

Domoticz v4.10078 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3000 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1

433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098


modules.lua

daniel4860
Messages : 43
Enregistré le : 26 sept. 2016, 18:31

Re: ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Message par daniel4860 » 16 mars 2019, 09:25

Bonjour a tous,

Non je n'ai pas résolu le problème car je n'ai pu m'y mettre.
Alors j'ai laissée tournée depuis et ce matin dans le dashboard j'ai les temperatures du redémarrage et le last seen sont de la date du jour et l'heure!
Mais les valeurs ne change pas.
Et pour le dispositif ZWave:
Capture d’écran 2019-03-16 à 08.56.02.png
Capture d’écran 2019-03-16 à 08.56.02.png (97.06 Kio) Vu 96 fois
On vois très bien la différence de l'heure du dernier contact:
Pour les sondes de température Fibaro le dernier contact est le aujourd'hui, tandis que le dernier contact avec la Sigma DesignUSB Z-Wave c'est la date de du dernier Redémarrage Domoticz de Domoticz.
Ce qui donne pour le dispositif ZWave:
Capture d’écran 2019-03-16 à 09.09.12.png
Capture d’écran 2019-03-16 à 09.09.12.png (95.53 Kio) Vu 96 fois
On voit bien que la date et l'heure sont identique, enfin presque le temps de h-faire la copie d'écran, mais elle ne bouge plus pour le controller Z-Wave.

Alors je ne sais pas ou il ya le blocage, la clé ZWave, ou le Domoticz, ou dans l'openZwave?
Quelqu'un connais les explications, les fonctions d' Open Zwave?
Capture d’écran 2019-03-16 à 09.14.22.png
Capture d’écran 2019-03-16 à 09.14.22.png (119.82 Kio) Vu 96 fois
On voit bien que le Satus est Ready, et que l'heure ne change pas pour le Static Controller, et que pour le Figaro l'heure change!

Je suis pas sur de pouvoir faire d'autre essai aujourd'hui.
Je pense qu'il ne reste plus qu'à recommencer de zéro, exclure fibaro, le réinclure, puis relancer et revoir ce qui se passe.
Ou y a t'il une mise à jour de la clé Zwave, comme j'utilise la dernière version stable de Domoticz (V4,9700).

A plus et bonne journée.
Daniel
Domoticz sur Raspberry équipé d'une Z Wave et Figaro System FGBS001 sur lequel 3 sondes prennent la temperature.
Une Gpio Out fait basculer un relais pour enclencher un circulateur.

daniel4860
Messages : 43
Enregistré le : 26 sept. 2016, 18:31

Re: ZWave et FIbaro FGBS 001 ne donne plus les temperatures

Message par daniel4860 » 16 mars 2019, 10:53

Bonjour,
Je viens de procéder à un premier essaie.
J' ai exclue le fibaro.
Reglages - Materiel - Zwave Réglages - Gestion des noeuds:
Exclure le noeud.
Appuie Trois successifs rapidement sur le petit bouton.
Noeud 002 exclu.

Ensuite je vais dans Réglages - Paramètres - Matériels et Dispositif:
J'active Accepter de nouveaux dispositifs matériels le curseur devient vert.
Appliquer les Paramètres

Puis j' inclus à nouveau le noeud:Reglages - Materiel - Zwave Réglages - Gestion des noeuds:
Inclure le noeud.
Appuie Trois successifs rapidement sur le petit bouton.
Noeud 003 inclus.

Puis je vais dans Réglages - Dispositifs
Je clique sur le macaron Vert avec la flèche pour ajouter le dispositif, et ce sur mes trois sondes puisque l'idx change.
Je les renomes.
Et je supprime les anciennes sonde de température du noeud 002.
Je fais cela au fur et à mesure:
Je me note les valeurs Units , 1, 2, 3 pour garder les mêmes nom, par rapport au Noeud 002.

Je retourne dans Réglages - Paramètres - Matériels et Dispositif:
Je desactive Accepter de nouveaux dispositifs matériels le curseur devient rouge
Appliquer les Paramètres

Dans le Dashboard mes températures redeviennent correct et changent.
Capture d’écran 2019-03-16 à 10.41.01.png
Capture d’écran 2019-03-16 à 10.41.01.png (95.96 Kio) Vu 90 fois
Pour le dispositif Zwave, je laisse tel quel:
On voit que le dernier contact change pour Sonde de température, et pas pour le controller Zwave.
Ensuite je laisse également NON à activer l'interrogation, puisque avant j'avais mis OUI pour les sondes de temperature.

Avant de modifier le blockly, je laisse tourner comme cela en attendant soit le bugue soit un fonctionnement normal.

Pour aujourd'hui j'arrête là.

Bonne journée
Daniel
Domoticz sur Raspberry équipé d'une Z Wave et Figaro System FGBS001 sur lequel 3 sondes prennent la temperature.
Une Gpio Out fait basculer un relais pour enclencher un circulateur.

Disable adblock