fgs 212 et lumières extérieures sur une terrasse

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Z-Wave, protocole, equipements, interface,s ...
Répondre
olybop
Messages : 35
Enregistré le : 08 févr. 2018, 09:54

fgs 212 et lumières extérieures sur une terrasse

Message par olybop » 10 mai 2019, 13:57

Bonjour,
Simple question même si je pense déjà avoir la réponse.

Je suis en train de faire ma terrasse extérieure. Du coup, j'ai des spots encastrés en 220 reliés entre eux qui débouchent sur un fil en 2,5. (même si 1,5 aurait suffit, je sais^^)

Bref, d'un côté j'ai mon arrivée 220, de l''autre, j'ai mon fil de mes spots et au milieu, j'ai un double boitier legrand avec un interrupteur + une prise 220.

Question 1 :
J'aurais voulu savoir si c'est possible de mettre le fgs 212 dans une boite de dérivation (à l'abris de l'eau) et que je puisse soit allumer mes lampes avec l'interrupteur soit avec domoticz.

Question 2 :
Est-ce que le FGS-212 fera le taf ?

Merci !

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


boum
Messages : 12
Enregistré le : 18 janv. 2019, 11:34
Localisation : France

Re: fgs 212 et lumières extérieures sur une terrasse

Message par boum » 19 juin 2019, 17:15

Je viens de voir ce message auquel je peux répondre, même si c'est sûrement trop tard car déjà installé ;)

1. Le plus simple est de mettre le contacteur dans le boitier avec l'interrupteur. Comme tu as une prise, tu as donc accès au neutre pour le cablage.
Si tu veux installer tout ça dans une boite de dérivation, il faudra que tu y tire la phase, le neutre et les contacts de l'interrupteur (et la sortie pour les spots et le retour de phase évidemment).

2. Il supporte 2500W donc ça devrait aller pour de l'éclairage…
Domoticz v4.10717 sur Pi³ / Z-Wave / RFXCom

olybop
Messages : 35
Enregistré le : 08 févr. 2018, 09:54

Re: fgs 212 et lumières extérieures sur une terrasse

Message par olybop » 04 juil. 2019, 07:41

boum a écrit :
19 juin 2019, 17:15
Je viens de voir ce message auquel je peux répondre, même si c'est sûrement trop tard car déjà installé ;)

1. Le plus simple est de mettre le contacteur dans le boitier avec l'interrupteur. Comme tu as une prise, tu as donc accès au neutre pour le cablage.
Si tu veux installer tout ça dans une boite de dérivation, il faudra que tu y tire la phase, le neutre et les contacts de l'interrupteur (et la sortie pour les spots et le retour de phase évidemment).

2. Il supporte 2500W donc ça devrait aller pour de l'éclairage…
Yes as encore fait mais c'est exactement ce que j'avais prévu. Du coup cela confirme merci.

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


Répondre