Bonjour,

je viens d'acheter 5 prises SCS Sentinel (ref HCN0018)
https://www.amazon.fr/gp/product/B01LWS ... _qh_dp_hza ou https://www.scs-laboutique.com/kit+5+pr ... power-9222

le Rfxcom ne les détecte pas. Est ce quelqu'un en a et quel serait les paramètres pour les créer en manuel ?


D'avance merci

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


le.pipo007
Messages : 14
Enregistré le : 08 mars 2017, 13:36

Re: Prise SCS sentinel

Message par le.pipo007 » 12 mai 2019, 09:00

Bonjour, je viens de recevoir ces prises,
elle marche avec le rfxcom

* elles sont compatible automatiquement en on/off avec le rflink (maison) sans problème, le bouton on/off fait le on et le off, un seul bouton!
* avec le broadlink, il faut associer le bouton on avec le bouton on virtuel et le bouton off avec le bouton off virtuel, donc dans la télécommande broadlink on retrouve la télécommande avec les 10 boutons (comme la télécommande physique)
* maintenant, avec le rfxcom ca, je peux dire que.. ca marche! mais attention, il y a conflit de protocole!
elles sont reconnu en PT2262, c'est le protocole lighting4 (à activer) il rentre en conflit (juste pour ces prises!) avec le protocole ARC, il faut le désactiver. après on appuie sur "détection auto" dans les interrupteurs de domoticz, et hop le tour est joué! par contre 1 bouton push ON, 1 bouton push Off.
maintenant une petite astuce pour avoir qu'un seul bouton:
créer un dummy pour 1 prise, (ex bouton en on/off que j'appelle "prise1")
capturer le bouton on de la prise 1, je l'appelle "$prise 1 scs on"
capturer le bouton off de la prise 1, je l'appelle "$prise 1 scs off"
le $ est important dans le nom, en fait il devient caché dans domoticz!
maintenant, je crée un script lua que je met dans .../domoticz/scripts/lua
je l'appelle script_device_interrupteur.lua
commandArray = {}
if (devicechanged['prise1']) then
if (otherdevices['prise1'] == 'On') then
commandArray['$prise 1 scs on'] = 'On'
else
commandArray['$prise 1 scs off'] = 'Off'
end
end
return commandArray

maintenant, j'appuie sur prise1, la prise s'allume, j'appuie sur prise1 la prise s'eteint CQFD!