le DS2423 et DS2438

Le bus 1-Wire, connectique, et intégration dans Domoticz
JLR Domotique
Messages : 37
Enregistré le : 02 juil. 2017, 10:40

Re: le DS2423 et DS2438

Message par JLR Domotique » 25 juil. 2017, 10:43

Pour le Capteur solaire RG100, j'ai utiliser l'ampli op MCP602-i/p et je sors avec 2 résistances de 440 Ohms, un max de 3.4 volts, ce qui me permet d'avoir avec l'Arduino une plage solaire de 0 à 1200 W/H. (Je n'arrive pas a joindre l'image??)
Image

Sinon chez Aliexpress j'avais commandé et reçu 5 "B0505S-1W 5V to 5V converter DC DC power " par sécurité. Je suppose qu'un schéma similaire devrait être bon.

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


JLR Domotique
Messages : 37
Enregistré le : 02 juil. 2017, 10:40

Re: le DS2423 et DS2438

Message par JLR Domotique » 25 juil. 2017, 11:05

g
Modifié en dernier par JLR Domotique le 25 juil. 2017, 11:07, modifié 1 fois.

JLR Domotique
Messages : 37
Enregistré le : 02 juil. 2017, 10:40

Re: le DS2423 et DS2438

Message par JLR Domotique » 25 juil. 2017, 11:07

Hésite encore entre utiliser soit Arduino, soit Raspberry....
J'apprécierais une aide sur l'utilisation du DS2425 et du DS2450, Le montage suivant est-il adapté. Il faudrait adapter les valeurs pour une utilisation avec une alimentation de 5 Volts. et deux capteurs sur le DS2423 pour compter l'anemomètre et le pluviometre. et 4 entrées analogiques sur le DS 2450
pour la vitesse du vent, le capteur de puissance solaire : une entrée pour le capteur BME280 avec la pression, l'humidité, la température.

Pour le capteur BME280, je me demande si c'est le bon choix car il n'est pas en 1-wire??

Dans un premier temps il me faut réussir à avoir un bus fonctionnel avec tous les capteurs météo branchés dessus, et pouvoir interroger la présence des différentes adresses 1-wire présentes.
Après il va falloir que je choisisses le mode de connexion entre le 1-wire et Arduino, ou Raspberry. le plus simple semble de passer par la connexion i2c
pour utiliser le moins de port du GPIO de rapsberry, ou de l'Arduino. tout se faisant ensuite par programmation.
Le fait de décrire me met aussi les idées en place.
A plus.

yan1950
Messages : 135
Enregistré le : 15 mai 2017, 14:56

Re: le DS2423 et DS2438

Message par yan1950 » 25 juil. 2017, 14:09

Bonjour,
Pour ce qui est du DS2423 avec les deux capteurs à impulsion ( pluviomètre et anémomètre ):
ds2423.png
ds2423.png (9 Kio) Vu 4413 fois
Je pense que tout en 1wire serait plus intéressant

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


JLR Domotique
Messages : 37
Enregistré le : 02 juil. 2017, 10:40

Re: le DS2423 et DS2438

Message par JLR Domotique » 25 juil. 2017, 15:46

Je m'occupe de ce pas du DS2423...

Pour le le DS2450, peux-tu me proposer un montage??? Je suppose que je fais impasse sur le BMP280.
Pour la température je dispose d'un DS18B20 en 1-wire. Que dois-je utiliser pour l’humidité et la pression???

Jean -Louis

yan1950
Messages : 135
Enregistré le : 15 mai 2017, 14:56

Re: le DS2423 et DS2438

Message par yan1950 » 25 juil. 2017, 19:14

Bonsoir,

Pour le capteur d'humidité il y a le HIH4030 de Honeywell.

Datasheet:
http://fr.hobbytronics.co.uk/datasheets ... asheet.pdf

La linéarité est excellente, il sort de 0 à 4 volts pour 0 à 100% d'humidité, on peut donc attaquer directement l'une des entrées du DS2450 sans ampli.

On le trouve ici:
http://fr.hobbytronics.co.uk/sensors/te ... or-hih4030
Je regarde si on le trouve moins cher ailleurs.

Pour la mesure de pression atmosphérique, je cherche...et j'espère trouver( même principe: mesure analogique 0/5 volts et attaque d'une entrée du DS2450 )
-------------------------------------------------
EDIT 19h45:
Pour la pression atmosphérique il y a ça:
https://fr.aliexpress.com/item/52-152kP ... 85180.html

Attaque directe d'une entrée duDS2450
-----------------------------------------------
Yannick

JLR Domotique
Messages : 37
Enregistré le : 02 juil. 2017, 10:40

Re: le DS2423 et DS2438

Message par JLR Domotique » 02 août 2017, 18:05

Merci encore pour tes conseils.....
Avec les petits enfants à la maison c'est un peu plus difficile de se concentrer....
Avant de faire le montage et surtout les soudures des mini pattes, je vais tester le 1-wire avec le DS18B20, avec le raspberry, la gestion d'un port précis du GPIO et du 1-wire, n'a pas l'air d'être de la tarte.......
A +

yan1950
Messages : 135
Enregistré le : 15 mai 2017, 14:56

Re: le DS2423 et DS2438

Message par yan1950 » 03 août 2017, 08:35

Bonjour,
Bonne chance pour le 1wire et la gestion des petits enfants.
Je donne de temps en temps pour ces derniers, une semaine à la maison et deux ou trois pour s'en remettre...
Yannick

JLR Domotique
Messages : 37
Enregistré le : 02 juil. 2017, 10:40

Re: le DS2423 et DS2438

Message par JLR Domotique » 03 août 2017, 15:50

Par chez nous, on appelle cela les ChicHoufff....

JLR Domotique
Messages : 37
Enregistré le : 02 juil. 2017, 10:40

Re: le DS2423 et DS2438

Message par JLR Domotique » 04 août 2017, 11:17

le capteur de pression n'est plus dispo, celui-ci ferait-il l'affaire???? même s'il est plus complexe.

http://fr.farnell.com/infineon/kp234xtm ... ngleItem_1

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


Répondre