Page 1 sur 1

hih-5031-001

Posté : 27 oct. 2019, 11:14
par marsflow
Bonjour les amis,

j'ai récupérer une sonde d'humidité dans un vieux équipement de mon job,
j'ai récupérer un capteur d'humidité ref :hih-5031-001 pour le moment je l'ai branché sur un IPX800V4
je battaille dans le calcul, j'ai une sonde de température déjà brancher sur l'ipx,
j'aimerai donc calculer l'humidité avec la compensation de la température (prise par la sonde de température),
j'ai 2 formules à exploiter, mais là j'ai essayer, mais j'arrive pas à les exploiter,

Voltage output (1st order curve fit) VOUT=(VSUPPLY)(0.00636(sensor RH) + 0.1515), typical at 25 C
Temperature compensation True RH = (Sensor RH)/(1.0546 - 0.00216T), T in C
je passe par le biais d'un script lua pour calculer tout ça, données sur le IPX
qui tourne en 16bit donc 36536 points et non 1024 en 3.3V
il y'a comme brut 14848 pour 21.4°C prise par la sonde à coté de la sonde HIH5031 et 58% d'humidité prise par une sonde Oregon à proximité des sondes.

Re: hih-5031-001

Posté : 28 oct. 2019, 15:12
par marsflow
J'ai oublié de préciser que j'ai mit une résistance de 65kOhms