[Résolu]Problème mesures et log sonde attiny

les autres capteurs : Sondes Météo, switches
Répondre
DizHell
Messages : 9
Enregistré le : 25 oct. 2019, 16:24

[Résolu]Problème mesures et log sonde attiny

Message par DizHell » 13 nov. 2019, 21:40

Bonjour à tous,

J'ai fabriqué des sondes a base de dht22 et attiny, mais je constate des bugs :
La sonde est programmée pour renvoyer la température toutes les 40sec si changement, mais sur les log je vois des remontées constante toute les 5min (pas plus pas moins)... Pourquoi ?

Autre problème la linéarité des mesures, exemple, ci dessous une sonde Oregon (une vraie) :
Screenshot_20191113_213052.jpg
Screenshot_20191113_213052.jpg (103.91 Kio) Vu 202 fois
Et voici ma sonde maison :
Screenshot_20191113_213129.jpg
Screenshot_20191113_213129.jpg (118.54 Kio) Vu 202 fois
Vous voyez les variations de +-0.3C, c'est pas linéaire sa bouge tout le temps.

J'ai fait une autre sonde avec un Arduino mini pro 5v et j'ai le même problème :
Screenshot_20191113_213114.jpg
Screenshot_20191113_213114.jpg (119.43 Kio) Vu 202 fois
Y'a un paramétrage a faire dans domoticz ?
Modifié en dernier par DizHell le 21 nov. 2019, 20:52, modifié 1 fois.

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


DizHell
Messages : 9
Enregistré le : 25 oct. 2019, 16:24

Re: Problème mesures et log sonde attiny

Message par DizHell » 19 nov. 2019, 21:40

Je viens de modifier l'alimentation pour la passer en 3x aaa, donc 4,5Volts je verrai demain si les valeurs sont plus stable.

Par contre concernant les log je confirme ce que je pensais, Domoticz est programmée pour afficher seulement 1 valeur toutes les 5mins afin de ne pas surcharger la base de données.
La modification du code n'a pas l'air simple.

Neutrino
Messages : 1331
Enregistré le : 10 juil. 2015, 15:42
Localisation : Challans (85)
Contact :

Re: Problème mesures et log sonde attiny

Message par Neutrino » 20 nov. 2019, 19:11

A vu de nez, les valeurs sont contenues dans + ou - 0.1°c.
Tu n'as pas la même échelle que ta vrai Oregon sur les graphiques.
Pour les comparer, il faudrait les mettre côte à côte et voir l'évolution sur la durée.
Ma maison à plein d'IP ! :mrgreen:

DizHell
Messages : 9
Enregistré le : 25 oct. 2019, 16:24

Re: Problème mesures et log sonde attiny

Message par DizHell » 20 nov. 2019, 21:24

Les variations sont bien de +ou- 0,1C.
Sur la Oregon les variations sont aussi de 0.1 mais sont très lisse.

Dans le sens où il n'y a pas de
-0,1
+0,1
-0,1
+0,1
-0,1
Toutes les 5min sur les logs.
Le changement d'alimentation ne change rien.

Je pense que le dht22 est trop sensible au variations. Du coup je me demande si il ne faudrait pas que je modifie le code du attiny pour ne pas envoyer de température si la variation n'est que de +-0,1 par rapport à la précédente.

Je cherche des avis d'autres avis d'utilisateurs de dht22.

Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


DizHell
Messages : 9
Enregistré le : 25 oct. 2019, 16:24

Re: Problème mesures et log sonde attiny

Message par DizHell » 21 nov. 2019, 20:50

Voici le resultat de mes tests dans une autres piéce.

Les précedant test etait fait dans le garage, la je l'ai fait dans une chambre avec 3 Sondes :
1 Oregon (assez ancienne) :
Oregon.png
Oregon.png (18.63 Kio) Vu 83 fois
Une sonde Low Cost Banggood :
China.png
China.png (19.14 Kio) Vu 83 fois
Et la sonde Diy :
Diy.png
Diy.png (20.01 Kio) Vu 83 fois
Conclusion mon garage doit avoir beaucoup de variation, se qui explique ces pic.

Je solde donc le sujet, merci pour votre aide.