Message par syl2222_fr »

Hello .

Youpi, mon installation solaire est fonctionnelle depuis ce matin et ..zut, toutes mes values sont fausses :(

Pour resituer :
Domoticz + teleinfo en mode historique, branché via un pitinfo sur le gpio du raspberry.
Tout va bien jusque là (ampérage, consommation , le tout en quasi-instantané depuis 2 ans)

J'ai rajouté : Quelques panneaux solaires, surveillés via un Ecu-B de Aps.
Via domoticz et les infos tirées de https://www.bjorn-meijer.nl/2021/05/01/ ... -domoticz/

=> J'ai pas besoin de passer par le cloud du constructeur => J'ai les valeurs de production mises à jour toutes les minutes.


Je m'attendais ce jour à avoir une conso linky à 0 et patatra , les infos de mon linky sont incohérentes dans domoticz :(

Quand la production est supérieure à la conso, je réinjecte, gratuitement, le surplus sur le réseau. Mais, les infos remontées en téléinfo ne sont pas en négatives (faut que je check ce point avec un cat du port).

Du coup, (exemple) , si je produit 1000w , j'en consomme 500 , je réinjecte 500w et au niveau de domoticz, remonté en téléinfo, au lieu d'être à -500w , je suis à +500w .

Je constate bien que la conso du jour ne s'incrémente pas (quand je réinjecte). C'est comme ca que j'arrive à voir si j'importe ou exporte.

Du coup, j'ai 3 pistes :
* Passer la téléinfo en standard, avec le risque (évoqué par plusieurs d'entre vous) que ça ne marche plus.
* Me lancer dans des scripts lua pour bricoler une solution
* Rajouter tout de suite le routeur solaire afin d'être à 0 en export , comme ça, plus la peine de me poser la question :)

Mais, avant cela , j'aimerais avoir un retour de ceux d'entre-vous qui sont dans la même topologie que moi:
Vous avez fait comment ?

Bonne journée !
Sylvain

Edit1: Bien sur, je vulgarise en disant W , mais, il s'agit de VA.

Edit2 : Un début de réponse ici : https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 4&start=20
"Si tu as des PV tu remarqueras que lorsque les PV produisent il peut y avoir 1000VA qui sont affichés par le compteur et pourtant il peut y avoir 0Wh soutirés par l'installation ( aucun flash de la Led donc aucune facturation de consommation.) "

cqfd : la téléinfo me donne la puissance en Va qui passe (sans me dire dans quel sens) , mais, confirmé par les trames et mon relevé dans domoticz, la consommation(index) ne varie pas.

Bon, j'ai plus qu'a réfléchir aux 3 solutions maintenant

Edit3 : Au vu de https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=43906
et du message "Bonne nouvelle: je reçois bien mes infos de production sur la TIC! Donc, Enedis à corrigé son problème, mais je ne sais pas depuis quand, je m'en suis aperçu un peu par hasard en regardant mes traces."
Je viens de faire la demande à mon fournisseur d'energie pour passer la teleinfo en standard . On verra bien :)

Mode vis ma vie :)
Edit4 :
Passage en mode standard ok , plugin teleinfo intégre à domoticz pas du tout prévu par le mode standard
Reprise du script python de ce thread : https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=11318 et adaptation à mes besoins
=> Maintenant, quand j'ai une production > à ma consommation, j'ai bien 0 en soutiré rsx et donc plus la valeur érronnée :)