Il n'y a pas eu 4755 jours depuis 2016 et si on reprend son historique super régulier :
02 mai 2019 : 2000
05 mai 2020 : 2670
31 mai 2021 : 3450
04 mai 2022 : 4125
04 mai 2023 : 4755
Ce ne sont pas des jours.
Détection du 220 Volts
Re: Détection du 220 Volts
Mes petits guides - Ma philosophie sur le forum - Débuter en programmation - Aide au débogage
Mes Tutos : OpenWeatherMap LUA, RaspiSMS3
Mes Tutos : OpenWeatherMap LUA, RaspiSMS3
-
- Messages : 271
- Inscription : 10 mars 2020, 15:26
Re: Détection du 220 Volts
Certes, mais si ce truc est bien utilisé pour détecter un manque de tension, il ne serait alimenté qu'une heure 45 par jour sur la dernière année, ce qui n'est pas beaucoup ...
J'ai probablement pas compris l'usage ...
J'ai probablement pas compris l'usage ...
Re: Détection du 220 Volts
Salut,
Comme je le mentionnais le 3 janvier 2019, plus avant dans cet article:
@Flying Domotic
Au début de l'article j'ai présenté des détecteurs de 220v, puis, j'ai mentionné la réalisation d'un relais 220v - 220v, que j'ai aussi présenté avec schéma, Pcb et réalisation.
Donc c'est un relais, il détecte la présence de 220V puis commute un relais 24v-220v 10A. Ça parait superflu, mais en fait, non. Le but est de soulager un Klixon qui commute un moteur 220v 4A au démarrage.Le Klixon en question n'est pas interchangeable, il faut remplacer une pièce qui valait au moins 150€ il y a 15 ans et qui n'est disponible que sur commande avec à l'époque 15 jours de délais. Comme d'après les spécifications des fabricants de Klixon, la durée de vie est inversement proportionnelle à l' ampérage commuté, un million à moins de 100mA à quelques dizaines de milliers à 10 ampères. Et justement au bout de 20 ans de fonctionnement, le mien a lâché. J'en avais récupéré un d' occasion quelques années auparavant, j'ai donc pu le remplacer.
Reste que je ne savais pas combien de temps il avait fonctionné, d' où ce relais 220v - 220v.
Actuellement, le Klixon commute 30mA environ, juste de quoi activer le relais 10A que je peux remplacer aisément.
Cordialement.
Rpx.
Comme je le mentionnais le 3 janvier 2019, plus avant dans cet article:
Bonjour,
Puisque j' ai mentionné le relais 220v-220v 10A pour soulager un Klixon et qu'il vient de passer les 1600 heures de fonctionnement, sans défauts, je le présente.
@Flying Domotic
@KerosHeures ou jours ?
Tout à fait ce sont des heures, comme je le précise:Ce ne sont pas des jours.
@Flying DomoticUn point sur le relais 220v - 220v., il vient de passer les 4755 heures de fonctionnement
Ou bien, je n'ai pas bien expliqué...Certes, mais si ce truc est bien utilisé pour détecter un manque de tension, il ne serait alimenté qu'une heure 45 par jour sur la dernière année, ce qui n'est pas beaucoup ...
J'ai probablement pas compris l'usage ...
Au début de l'article j'ai présenté des détecteurs de 220v, puis, j'ai mentionné la réalisation d'un relais 220v - 220v, que j'ai aussi présenté avec schéma, Pcb et réalisation.
Donc c'est un relais, il détecte la présence de 220V puis commute un relais 24v-220v 10A. Ça parait superflu, mais en fait, non. Le but est de soulager un Klixon qui commute un moteur 220v 4A au démarrage.Le Klixon en question n'est pas interchangeable, il faut remplacer une pièce qui valait au moins 150€ il y a 15 ans et qui n'est disponible que sur commande avec à l'époque 15 jours de délais. Comme d'après les spécifications des fabricants de Klixon, la durée de vie est inversement proportionnelle à l' ampérage commuté, un million à moins de 100mA à quelques dizaines de milliers à 10 ampères. Et justement au bout de 20 ans de fonctionnement, le mien a lâché. J'en avais récupéré un d' occasion quelques années auparavant, j'ai donc pu le remplacer.
Reste que je ne savais pas combien de temps il avait fonctionné, d' où ce relais 220v - 220v.
Actuellement, le Klixon commute 30mA environ, juste de quoi activer le relais 10A que je peux remplacer aisément.
Cordialement.
Rpx.
-
- Messages : 271
- Inscription : 10 mars 2020, 15:26
Re: Détection du 220 Volts
Je vais me coucher moins bête (je sais, c'est pas très compliqué 
Petite question au passage : vu le condo, quelle est l'inertie à la mise sous tension ? A la coupure ?

Petite question au passage : vu le condo, quelle est l'inertie à la mise sous tension ? A la coupure ?
Re: Détection du 220 Volts
Salut,
Je m'étais posé la même question sur la détection du 220v.
La réponse d' Antori91
Cordialement.
Rpx.
Je m'étais posé la même question sur la détection du 220v.
La réponse d' Antori91
Ce qui est sans effet sur la majorité de nos applications. Et je ne suis toujours pas capable d' utiliser un "Spice"Message par Antori91 » 05 mai 2020, 08:54
Bonjour,
Une réalisation DIY avec un condenseur X2 (ce qui limite à 0.1W la puissance dissipée dans la résistance de limitation).
En terme de temps de réponse, selon la simulation LTspice:
- quasi immédiat pour la détection du 220V
- environ 0.2 s pour la détection de la disparition du 220V
Fonctionne depuis 2 ans:
viewtopic.php?f=20&t=7194&p=59125#p59125
Cordialement.
Rpx.
Dernière modification par Keros le 09 mai 2023, 22:17, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
-
- Messages : 271
- Inscription : 10 mars 2020, 15:26
Re: Détection du 220 Volts
Merci pour les infos.
On a une idée sur les perfs de la platine chinoise ?
On a une idée sur les perfs de la platine chinoise ?
Re: Détection du 220 Volts
Salut, Flying Domotic
J'ai vu plusieurs modèles avec résistance chutrice de 100 ou 150K , zener de 5.1v et condensateur de 100µF.
Donc je suppose que c'est le temps que le 100µF atteigne 5v pour l'activation, et le temps qu'il descende à 3v pour l'arrêt.
La LED du 817 est à 1.1v et la LED verte à 2V .... donc à 3v ça coupe.
Enfin je crois...
Rpx.
J'ai vu plusieurs modèles avec résistance chutrice de 100 ou 150K , zener de 5.1v et condensateur de 100µF.
Donc je suppose que c'est le temps que le 100µF atteigne 5v pour l'activation, et le temps qu'il descende à 3v pour l'arrêt.
La LED du 817 est à 1.1v et la LED verte à 2V .... donc à 3v ça coupe.
Enfin je crois...
Cordialement.Et je ne suis toujours pas capable d' utiliser un "Spice"
Rpx.