Teleinfo : un début d'explication à la non reconnaisance par Domoticz ?
Re: Teleinfo : un début d'explication à la non reconnaisance par Domoticz ?
Bonjour,
J'ai le même problème que vous .. la trame s'affiche avec des caractères en plus.
Moi c'est suite à la mise de mon domoticz ( raspberry ) en version 3.48.34 avant avec l'ancienne version je n'avais aucun soucis.
J'ai le même problème que vous .. la trame s'affiche avec des caractères en plus.
Moi c'est suite à la mise de mon domoticz ( raspberry ) en version 3.48.34 avant avec l'ancienne version je n'avais aucun soucis.
Re: Teleinfo : un début d'explication à la non reconnaisance par Domoticz ?
Salut à tous, ce sujet m'a interpellé car j'ai moi même eu des symptômes bizarre avec mon télé-info connecté sur le ttyAMA0 (broche 10 du pi) - lien symbolique USB20 -> ttyAMA0.
J'avais suivi ce guide: http://easydomoticz.com/raspberry-et-teleinfo/
Mais après un reboot j'étais obligé de débrancher un des fils du report du compteur et le rebrancher pour que Domoticz "raccroche".
Avec l'option "Délais d'attente des données" activé à une minute sur le /dev/ttyUSB20 pas de mieux...
J'ai donc modifié la partie hardware... l'optocoupleur est donc maintenant relié au RX d'un convertisseur USB -> série TTL à base de PL2303HX (alim de l'opto en 3,3 volts).
Je n'ai passé aucune commande particulière pour la config... un cat /dev/ttyUSB1 affiche les trames (et j'ai pu le re-verifier avec une fresh install !)
J'ai quand même positionné le "Délais d'attente des données" à 1 minute, juste au cas où...
J'ai rebooté pas mal de fois pour tester: plus de bug je suis ravi et ça m'a pas couté cher !
Module trouvable partout sur ebay par exemple: USB UART Arduino TTL RS232 - PL2303HX - Convertisseur Adaptateur 5V 3,3V Module
A+
J'avais suivi ce guide: http://easydomoticz.com/raspberry-et-teleinfo/
Mais après un reboot j'étais obligé de débrancher un des fils du report du compteur et le rebrancher pour que Domoticz "raccroche".
Avec l'option "Délais d'attente des données" activé à une minute sur le /dev/ttyUSB20 pas de mieux...
J'ai donc modifié la partie hardware... l'optocoupleur est donc maintenant relié au RX d'un convertisseur USB -> série TTL à base de PL2303HX (alim de l'opto en 3,3 volts).
Je n'ai passé aucune commande particulière pour la config... un cat /dev/ttyUSB1 affiche les trames (et j'ai pu le re-verifier avec une fresh install !)
J'ai quand même positionné le "Délais d'attente des données" à 1 minute, juste au cas où...
J'ai rebooté pas mal de fois pour tester: plus de bug je suis ravi et ça m'a pas couté cher !
Module trouvable partout sur ebay par exemple: USB UART Arduino TTL RS232 - PL2303HX - Convertisseur Adaptateur 5V 3,3V Module
A+
- Fichiers joints
-
- téléinfoUSB.png (555.68 Kio) Vu 9764 fois
-
- téléinfoDomoticz.png (50.33 Kio) Vu 9764 fois
Raspberry pi 3 - Domoticz beta | Piface v.2 + Téléinfo + RFXtrx433E + ZME_UZB1 USB Stick
sondes Oregon | motorisations Somfy Yslo Flex 2 RTS | prises chacon | Fibaro FGD-212, FGSD002, FGFS101 | Sonoff easyESP, Tasmota, Espurna | Sherlock S2 | ParadoxMG5050
sondes Oregon | motorisations Somfy Yslo Flex 2 RTS | prises chacon | Fibaro FGD-212, FGSD002, FGFS101 | Sonoff easyESP, Tasmota, Espurna | Sherlock S2 | ParadoxMG5050
Re: Teleinfo : un début d'explication à la non reconnaisance par Domoticz ?
Salut,
J'ai acheté le module dont tu parles et installé comme tu l'as décrit. Par contre ça ne marche pas alors que sur la pin 10, ça roulait. Tu n'as vraiment rien installé niveau soft ?
J'ai acheté le module dont tu parles et installé comme tu l'as décrit. Par contre ça ne marche pas alors que sur la pin 10, ça roulait. Tu n'as vraiment rien installé niveau soft ?
raspberry B+
domoticz V4.10841
domoticz V4.10841
Re: Teleinfo : un début d'explication à la non reconnaisance par Domoticz ?
mis en place et fonctionnel, en toute simplicité comme décrit par adv.
adv a écrit :Salut à tous, ce sujet m'a interpellé car j'ai moi même eu des symptômes bizarre avec mon télé-info connecté sur le ttyAMA0 (broche 10 du pi) - lien symbolique USB20 -> ttyAMA0.
J'avais suivi ce guide: http://easydomoticz.com/raspberry-et-teleinfo/
Mais après un reboot j'étais obligé de débrancher un des fils du report du compteur et le rebrancher pour que Domoticz "raccroche".
Avec l'option "Délais d'attente des données" activé à une minute sur le /dev/ttyUSB20 pas de mieux...
J'ai donc modifié la partie hardware... l'optocoupleur est donc maintenant relié au RX d'un convertisseur USB -> série TTL à base de PL2303HX (alim de l'opto en 3,3 volts).
Je n'ai passé aucune commande particulière pour la config... un cat /dev/ttyUSB1 affiche les trames (et j'ai pu le re-verifier avec une fresh install !)
J'ai quand même positionné le "Délais d'attente des données" à 1 minute, juste au cas où...
J'ai rebooté pas mal de fois pour tester: plus de bug je suis ravi et ça m'a pas couté cher !
Module trouvable partout sur ebay par exemple: USB UART Arduino TTL RS232 - PL2303HX - Convertisseur Adaptateur 5V 3,3V Module
A+
Re: Teleinfo : un début d'explication à la non reconnaisance par Domoticz ?
Bonjour,
Je réveille ce vieux sujet car je suis dans la même situation que les derniers qui ont posté, je suis sur un RPI2 avec la dernière version stable (3.5877).
J'avais le compteur branché par le montage que l'on trouve un peu partout, directement sur le RX du GPIO, tout marchait nickel depuis décembre 2014.
Et d'un coup la semaine dernière plus de mesures de conso.
Je fais un cat sur le tty et je vois qu'il n'y a plus de retour à la ligne, pour chaque groupe de données un ne vois au final qu'un ligne:
En réinitialisant le tty, l'affichage semble normal, mis à part qu'un caractère parasite en début de ligne:
Dès que je relance le matériel téléinfo sous domoticz, c'est reparti, plus de retour chariot.
En lisant ce post, je me dis que je vais essayer le convertisseur USB vers TTL UART a base de PL2303HX, je l'achète, installation rapide, pas de souci, /dev/ttyUSB0 dispo et actif.... mais.... toujours exactement le même problème!
Donc je voulais voir si après 1 an d'inactivité sur ce topic quelqu'un avait compris le souci!
Mon compteur est une gyr+landis tri-phasé.
Merci à ceux qui ont des infos pour moi!
Je réveille ce vieux sujet car je suis dans la même situation que les derniers qui ont posté, je suis sur un RPI2 avec la dernière version stable (3.5877).
J'avais le compteur branché par le montage que l'on trouve un peu partout, directement sur le RX du GPIO, tout marchait nickel depuis décembre 2014.
Et d'un coup la semaine dernière plus de mesures de conso.
Je fais un cat sur le tty et je vois qu'il n'y a plus de retour à la ligne, pour chaque groupe de données un ne vois au final qu'un ligne:
Code : Tout sélectionner
5OPTARIF HC.. <2334 ;
5OPTARIF HC.. <2334 ;
5OPTARIF HC.. <2334 ;
5OPTARIF HC.. <2334 ;
Code : Tout sélectionner
ISOUSC 30 9
OHCHC 021159489 -
PHCHP 023018408 -
7PTEC HP..
;IINST1 002 J
.IINST2 009 R
IINST3 002 L
9IMAX1 024 6
0IMAX2 027 :
PIMAX3 019 <
IPMAX 08340 5
IPAPP 02860 1
IHHPHC A ,
LMOTDETAT 000000 B
XPPOT 00 #
AXADCO 701209412334 ;
5OPTARIF HC.. <
En lisant ce post, je me dis que je vais essayer le convertisseur USB vers TTL UART a base de PL2303HX, je l'achète, installation rapide, pas de souci, /dev/ttyUSB0 dispo et actif.... mais.... toujours exactement le même problème!
Donc je voulais voir si après 1 an d'inactivité sur ce topic quelqu'un avait compris le souci!
Mon compteur est une gyr+landis tri-phasé.
Merci à ceux qui ont des infos pour moi!
RPi 2 avec Domoticz / RFXTRX433 / Synology DS414
5 Sondes DS18B20 / 1 Sonde Oregon / 2 Sondes Alecto Chinoises / 2 Contacteurs filaires / 1 Relais sur Télécommande Nice / TéléInfo EDF
2 Cameras IP
5 Sondes DS18B20 / 1 Sonde Oregon / 2 Sondes Alecto Chinoises / 2 Contacteurs filaires / 1 Relais sur Télécommande Nice / TéléInfo EDF
2 Cameras IP
Re: Teleinfo : un début d'explication à la non reconnaisance par Domoticz ?
Salut Alex,
Pour info, j’ai toujours le même problème que toi. Depuis 1 mois la connexion teleinfo se remet à bugger.
Je pense que j'ai le même compteur que toi...
Pour info, j’ai toujours le même problème que toi. Depuis 1 mois la connexion teleinfo se remet à bugger.
Je pense que j'ai le même compteur que toi...
raspberry B+
domoticz V4.10841
domoticz V4.10841
Re: Teleinfo : un début d'explication à la non reconnaisance par Domoticz ?
J'ai eu moi aussi un bug... que j'ai résolu
Tout d'abord, en bricolant, je me suis retrouvé avec beaucoup d'erreurs dans mes logs Domoticz:
Pourtant, en faisant un CAT sur mon device, cela semblait correct :
... mais ce n’était pas bon...
il faut en effet un retour à la ligne en plus.
un coup de :
dans : sudo nano /etc/rc.local et c'est mieux :
(il y a les retours à la ligne)
Ensuite, j'avais mis des noms explicite dans mes "persistants USB" :
ttyUSB1 => ttyUSB-consommation
et cela me faisait bugger Domoticz !!
un simple changement de nom en
ttyUSB1 => ttyUSBC
et c'est reparti sans erreur.
Si cela peut aider quelqu'un...

Tout d'abord, en bricolant, je me suis retrouvé avec beaucoup d'erreurs dans mes logs Domoticz:
Code : Tout sélectionner
2017-12-04 12:53:34.133 Error: (Teleinfo1 - consommation) CRC check failed on Teleinfo line 'P0 MOTDEA 000BADCO 0122149' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2017-12-04 12:53:34.191 Error: (Teleinfo2 - production) CRC check failed on Teleinfo line 'ADC 0318701627' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2017-12-04 12:53:34.284 Error: (Teleinfo1 - consommation) CRC check failed on Teleinfo line '308706 OPTARFBE0' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2017-12-04 12:53:34.340 Error: (Teleinfo2 - production) CRC check failed on Teleinfo line 'DTAT0 O022 OARI BAS' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2017-12-04 12:53:34.403 Error: (Teleinfo1 - consommation) CRC check failed on Teleinfo line 'I AS ISOS 0 ' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2017-12-04 12:53:34.461 Error: (Teleinfo2 - production) CRC check failed on Teleinfo line 'PTFE 0ISUSC15' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2017-12-04 12:53:34.563 Error: (Teleinfo1 - consommation) CRC check failed on Teleinfo line ' 1274 ' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2017-12-04 12:53:34.620 Error: (Teleinfo2 - production) CRC check failed on Teleinfo line 'BE0135' using both modes 1 and 2. Line skipped.
Code : Tout sélectionner
$ cat ttyUSB1
PAPP 00180 *
MOTDETAT 000000 B
ADCO 031028270164 9
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 30 9
BASE 019207552 *
PTEC TH.. $
IINST 001 X
IMAX 039 K
il faut en effet un retour à la ligne en plus.
un coup de :
Code : Tout sélectionner
sudo stty -F /dev/ttyUSB1 1200 sane evenp parenb cs7 -crtscts
Code : Tout sélectionner
$ cat ttyUSB1
PAPP 00180 *
MOTDETAT 000000 B
ADCO 031028270169 9
OPTARIF BASE 0
Ensuite, j'avais mis des noms explicite dans mes "persistants USB" :
ttyUSB1 => ttyUSB-consommation
et cela me faisait bugger Domoticz !!
un simple changement de nom en
ttyUSB1 => ttyUSBC
et c'est reparti sans erreur.
Si cela peut aider quelqu'un...
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien
Re: Teleinfo : un début d'explication à la non reconnaisance par Domoticz ?
Je ne comprend pas??patrice a écrit :Bonjour
Je vous fait par ici de la fin d'une discussion dans les commentaires du blog concernant la non détection du module teleinfo par Domoticz.
Il semble donc qu'il y ait des trames différentes suivants les types de compteurs car sur le mien qui fonctionne correctement (S10C4) je n'ai pas le terme MODETAT d'envoyéSalut,
Suite de mes péripéties surement Rachat prêt un probleme sur mon compteur EDF.
Je m’explique:
-Distrib toute neuve / meme montage / 4heures de desespoir
-Décision de remballer
-et pis si allez j’essaye sur le photovoltaique et bim le p1 smart meter apparait alors que le matériel est désactivé.
-j’active et la bim la production en instantané
-je rebranche sur le compteur edf et la rien…
Donc affaire bizarre je recois la trame sous putty mais domoticz n’en veux pas et pour le photovoltaique je recois la trame sous putty et domoticz le prend.
Compteur edf : Sagem S10C1
Compteur photovoltaique : Sagem S10C4
trame edf non fonctionnelle:
MOTDETAT 000000 B
ADCO 029701401358 ?
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 30 9
HCHC 057450434 &
HCHP 056376988 G
PTEC HP..
IINST 002 Y
IMAX 031 C
HHPHC D /
MOTDETAT 000000 B
ADCO 029701401358 ?
OPTARIF HC.. <
Voila peut etre un defaut de reconnaissance ???
Et vous qui avez rencontré des soucis d'intégration (Jihem,José) quel modèle avez vous ?
Re: Teleinfo : un début d'explication à la non reconnaisance par Domoticz ?
Bonjour j'ai le même problème d'un jour à l'autre ma conso EDF n'apparaît plus, j'ai fais vos manipulations et j'ai effectivement exactement le même problème avec un Landis Gyr Triphasé.
Pourriez vous me donner les lignes de commande pour changer le nom de mon port USB ?
Merci
Pourriez vous me donner les lignes de commande pour changer le nom de mon port USB ?
Merci
Conf Domoticz:
RFXcom, Téléinfo, Netatmo, Milight...
RFXcom, Téléinfo, Netatmo, Milight...
Re: Teleinfo : un début d'explication à la non reconnaisance par Domoticz ?
Bonjour,
Je fais remonter ce fil car il m'arrive un problème un peu similaire. Je précise que cette même configuration (domoticz, rpi2 avec Raspbian, Teleinfo USB..) fonctionnait parfaitement dans mon ancien logement. Ce n'est plus le cas dans ma nouvelle maison, qui est équipé d'un Linky.
J'en viens à penser qu'il y a un souci avec la lecture de mes trames par Teleinfo.cpp . La valeur PAPP est ignoré, la valeur de conso instantanée est calculée en se basant sur la valeur IINST, bien moins précise.
Voici un exemple de trame :
Manu
Je fais remonter ce fil car il m'arrive un problème un peu similaire. Je précise que cette même configuration (domoticz, rpi2 avec Raspbian, Teleinfo USB..) fonctionnait parfaitement dans mon ancien logement. Ce n'est plus le cas dans ma nouvelle maison, qui est équipé d'un Linky.
J'en viens à penser qu'il y a un souci avec la lecture de mes trames par Teleinfo.cpp . La valeur PAPP est ignoré, la valeur de conso instantanée est calculée en se basant sur la valeur IINST, bien moins précise.
Voici un exemple de trame :
Voilà, si vous avez des pistes, je suis preneur.root@raspberrypi2:/home/pi# cat /dev/ttyUSB0
05 \
IMAX 060 E
PAPP 01060 (
HHPHC A ,
MOTDETAT 000000 B
ADCO 031764199281 J
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 60 <
HCHC 000261043 V
HCHP 000378949 ;
PTEC HP..
IINST 005 \
IMAX 060 E
PAPP 01060 (
HHPHC A ,
MOTDETAT 000000 B
ADCO 031764199281 J
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 60 <
HCHC 000261043 V
HCHP 000378950 3
PTEC HP..
IINST 005 \
IMAX 060 E
PAPP 01060 (
Manu
Rapberry PI 2 (RaspBian), RFplayer, Aeon Labs Z-Stick Gen5, Everspring ST814 Temperature Sensor, Everspring SF812 Smoke Detector, 4x Fibaro Wallplug, Aeon Zwave Miniremote , Teleinfo USB