Page 2 sur 2

Re: Changer un dispositf virtuel de matériel

Publié : 25 avr. 2021, 13:37
par ogulf
Il ne doit pas y avoir assez de demandes pour implémenter nativement le transfert partiel de devices d'un matériel à un autre.

Peut-être faut-il proposer un script qui le fasse "en toute sécurité" ?

Même si ton message d'erreur me surprend, tu as contourné le pb et obtenu le résultat attendu :geek:

Sur le RPi, dans le répertoire domoticz, lancer la commande :
sudo sqlite3 domoticz.db (domoticz peut tourner sans pb en parallèle)
Le SQL dans ton cas :

update devicestatus set hardwareid=nouvelle_valeur where hardwareid=ancienne_valeur and id in (idx1, idx2, ..., idxn);

idx1 à idxn étant les devices qui changent de matériel
Ne pas oublier le ";" à la fin

Re: Changer un dispositf virtuel de matériel

Publié : 25 avr. 2021, 18:46
par Keros
Merci encore ogulf.

J'ai fait la modif ce matin, j'ai des lignes en moins, mais j'ai toujours ces lignes en gras bleu vert :
2021-04-25 17:00:02.128 Status: Schedule item started! Name: Horloge, Type: On Time, DevID: 10, Time: 2021-04-25 17:00:02

J'ai pourtant décoché les 3 niveaux de log dans le nouveau matériel où se trouve le dispositif :?

Re: Changer un dispositf virtuel de matériel

Publié : 26 avr. 2021, 11:55
par ogulf
Alors il faut croire qu'on ne peut pas désactiver la log d'un déclencheur (planning au niveau d'un device dans ton cas) ?

Re: Changer un dispositf virtuel de matériel

Publié : 26 avr. 2021, 12:34
par Keros
C'est pourtant un status.

Je vais suivre ici et sur le forum anglais si quelqu'un remonte la même demande.