Re: Consigne Chauffage

Publié : 09 mars 2015, 13:19
par rico891089
Je prend l'exemple de mon salon :
Interrupteur :
Image

Planning 20°c :
Image

Planning 17°C:
Image

En gros je demande a ce que la consigne de 20°C minimun soit actif de 8H a 22H
Et que la consigne a 17°C prenne le relais a 22h02 et se coupe a 7h58 .
J’évite le chevauchement.

Mais ce matin au reveil a 8h30, j'avais 16°C dans la pièce. Les interrupteurs n'ont pas fonctionner.

Re: Consigne Chauffage

Publié : 09 mars 2015, 13:29
par vil1driver
erreur détectée :D

il ne faut pas choisir after sunrise,

en gros tu as un planning qui dit je veux changer d'état 22h après le lever du soleil :D

il faut que tu choisisses 'à l'heure'

Re: Consigne Chauffage

Publié : 09 mars 2015, 13:42
par rico891089
Donc en gros je met tout comme cela ?

Re: Consigne Chauffage

Publié : 09 mars 2015, 13:45
par vil1driver
oui, sauf si tu veux suivre le soleil :D

Re: Consigne Chauffage

Publié : 09 mars 2015, 13:46
par rico891089
Bingo ! c'etait bien sa !!!!! 3 jours que je suis la dessus mdr
Je vous remercie enormement !

Autre question, peut t'on chevaucher le planning ? ou vaut mieux eviter ?

Re: Consigne Chauffage

Publié : 09 mars 2015, 13:52
par vil1driver
c'est à dire ?

Re: Consigne Chauffage

Publié : 09 mars 2015, 14:41
par rico891089
Disons :
Consigne 20 :
8h ===> On
22h ===> Off

Consigne 17:
22H===>On
8H===>Off

Ou vaut mieux t'il decoler de 1 ou 2mn afin que les interrupteurs ne se chevauchent pas pour le On / Off

Re: Consigne Chauffage

Publié : 09 mars 2015, 14:48
par vil1driver
j'imagine que dans ton script tu comptes agir si l'un ou l'autre est à On, que se passera-t-il si les 2 sont à On ? ou si aucun ne l'est ? au moment du test.

je serais toi, je ferais différemment,
je n'en utiliserais qu'un, et je dirais que s'il est à On c'est que je veux 20 et s'il est à Off c'est que je veux 17..

Re: Consigne Chauffage

Publié : 09 mars 2015, 16:30
par rico891089
Justement, c'est bien pour sa que je met un planning.
En gros lorsque l'interrupteur 20°c se coupe, 2mn apres c'est celui du 17°C qui se met en route.

Re: Consigne Chauffage

Publié : 09 mars 2015, 16:31
par rico891089
vil1driver a écrit :j'imagine que dans ton script tu comptes agir si l'un ou l'autre est à On, que se passera-t-il si les 2 sont à On ? ou si aucun ne l'est ? au moment du test.

je serais toi, je ferais différemment,
je n'en utiliserais qu'un, et je dirais que s'il est à On c'est que je veux 20 et s'il est à Off c'est que je veux 17..
J'aimerais bien effectivement faire cela, cela m’empêcherais d'avoir 2 interrupteurs et 2 scripts.
Mais je ne suis pas une fleche sous LUA, donc je ne sais que modifier dans le script pour faire cela.