Re: Calcul de DJU
Publié : 23 janv. 2019, 21:44
Merci Papoo
J'ai corrigé
J'ai corrigé
Reprenez le contrôle de votre domotique
https://easydomoticz.com/forum/
Code : Tout sélectionner
2019-01-24 18:02:00.155 Status: dzVents: Info: DJU MéthodeCOSTIC v2.3: ------ Start internal script: dju_methode_COSTIC:, trigger: at 18:02
2019-01-24 18:02:00.237 Status: dzVents: Debug: DJU MéthodeCOSTIC v2.3: Processing device-adapter for Module extérieur: Temperature+humidity device adapter
2019-01-24 18:02:00.237 Status: dzVents: Debug: DJU MéthodeCOSTIC v2.3: --- --- --- Température Ext : 4.2 °C
2019-01-24 18:02:00.238 Status: dzVents: Debug: DJU MéthodeCOSTIC v2.3: --- --- --- température maximale du jour : 5.1999998092651 °C
2019-01-24 18:02:00.238 Status: dzVents: Debug: DJU MéthodeCOSTIC v2.3: --- --- --- température minimale du jour : 0.20000000298023 °C
2019-01-24 18:02:00.238 Status: dzVents: Debug: DJU MéthodeCOSTIC v2.3: --- --- --- température moyenne du jour : 2.6999999061227 °C
2019-01-24 18:02:00.239 Status: dzVents: Debug: DJU MéthodeCOSTIC v2.3: --- --- --- Le Seuil de 18°C est supérieur à la température maximum atteinte lors des dernières 24 heures (5.1999998092651°C)
2019-01-24 18:02:00.239 Status: dzVents: Debug: DJU MéthodeCOSTIC v2.3: --- --- --- djc : 15
2019-01-24 18:02:00.239 Status: dzVents: Debug: DJU MéthodeCOSTIC v2.3: Processing device-adapter for DJU méthode COSTIC: Custom sensor device adapter
2019-01-24 18:02:00.239 Status: dzVents: Debug: DJU MéthodeCOSTIC v2.3: --- --- --- compteur avant mise à jour DJU méthode COSTIC : nil DJU
2019-01-24 18:02:00.240 Status: dzVents: Debug: DJU MéthodeCOSTIC v2.3: --- --- --- mise à jour compteur DJU méthode COSTIC : 15 DJU
2019-01-24 18:02:00.240 Status: dzVents: Error (2.4.9): DJU MéthodeCOSTIC v2.3: Method updateCounter is not available for device "DJU méthode COSTIC" (deviceType=General, deviceSubType=Custom Sensor). If you believe this is not correct, please report.
2019-01-24 18:02:00.253 Status: dzVents: Info: DJU MéthodeCOSTIC v2.3: ------ Finished dju_methode_COSTICCode : Tout sélectionner
elseif (domoticz.devices('@pap_oo').deviceSubType) == 'Custom Sensor' then
domoticz.devices(deviceTwitter).updateCustomSensor(cpt_djc_index)Code : Tout sélectionner
elseif (domoticz.devices(cpt_djc).deviceSubType) == 'Custom Sensor' then
domoticz.devices(cpt_djc).updateCustomSensor(cpt_djc_index)Mercicalouis a écrit : 27 janv. 2019, 19:07 Bonsoir Papoo
C'est ton bon avec un custom sensor en corrigeant :
je viens de mettre à jour (v2.5) mais cela ne fera qu’arrêter le calcul deux fois par jour, l'historisation des données étant à chaque changementcalouis a écrit : 27 janv. 2019, 19:12 Je lisais sur wikipedia que la période de chauffe est de 232 jours, allant du 1er octobre au 20 mai...
Ne pourrait-on pas l'intégrer directement dans le script? au cas où...