par patoche
Pour deenno c est un kit que j ai réalisé. Recup de 2 panneaux d un surplus achat d un micro onduleur et d un différentiel 30 mA. Châssis avec chute de rail placo.
Pour snips.
Aucun problème de synchronisation mon actualisation se fait très régulièrement.
La valeur lu dans domoticz est bien là valeur en VA du compteur.
Voici quelque relevé de ce matin sous le soleil.
170 w et 220 VA
380 w et 400 VA mise en route chaudière
70 w et 240 VA arrêt chaudière et augmentation production électrique solaire
140 w et 270 VA idem ci dessus avec masquage d un des 2 panneaux.
Les nuages se sont invités donc pas de relevé possible avec annulation de la consommation dans l immédiat.
Mais mon précédent message décrit
0 w et 180 à 200 VA.
Je suis en tarif HC HP.
Re: Téléinfo radio
Publié : 07 mai 2016, 10:30
par patoche
J ai pu profiter d une éclaircie
0 w et 170 VA
590 w et 680 VA même ensoleiiment et pompe piscine 750 w en route.
Re: Téléinfo radio
Publié : 07 mai 2016, 11:24
par snips
patoche a écrit :J ai pu profiter d une éclaircie
0 w et 170 VA
590 w et 680 VA même ensoleiiment et pompe piscine 750 w en route.
S'il s'agit de valeurs lues sur votre compteur : j'en conclus
-que le problème n'est pas côté arduino/domoticz/téléinfo car vous voyez sur votre compteur que quand vous consommez 0W (puissance active ou efficace =0) vous avez une puissance apparente = puissance réactive de 170 VA.
En fait cela me parait normal : vos appareils sont allumés chez vous (en particulier la pompe de la piscine, la pompe de la chaudière... : ils apportent une composante réactive en VA importante et bien sur une composante active en W).
Quand vos panneaux solaires produisent.. ils "annulent" en W la composante active ("efficace") de la puissance que vous consommez sur le réseau... mais il vous reste la composante REACTIVE (en VA) de votre chaudière, pompe piscine qui n'est pas annulée et qui existe toujours.
Mais vous ne payez pas la puissance réactive consommée ! (pour preuve : regarder votre index : si vos panneaux solaires produisent et dépassent vos besoins, au compteur vous avez la puissance active consommée qui est 0W, il vous reste une puissance apparente = puissance réactive (car puissance active nulle) = 200 VA (par exemple). Ainsi dans domoticz vous voyez une puissance apparente = 200 MAIS si vous regardez bien les index sur votre compteur ou sur domoticz : ils ne bougent pas... vous ne paierez rien.)
Donc c'est normal !!
http://conseils-thermiques.org/contenu/ ... ssance.png
Re: Téléinfo radio
Publié : 07 mai 2016, 12:47
par patoche
Merci beaucoup snips,
Dommage que la télé info envoie la puissance apparente et pas la puissance active en instantanée.
Bonne journée
Re: Téléinfo radio
Publié : 07 mai 2016, 13:44
par snips
+1
je ne comprends pas non plus pourquoi à l'origine on a décidé que la téléinformation ne sort du compteur que la puissance apparente et non la puissance active.....
SI finalement, c'est plus utile à ERDF pour le réseau
Re: Téléinfo radio
Publié : 11 mai 2016, 15:25
par gawel3164
Merci Snips!
En utilisant ton code et en suivant tes indications, la téléinfo marche impeccable chez moi !

Re: Téléinfo radio
Publié : 11 mai 2016, 18:56
par snips
gawel3164,
Attention,
vous ne vivez plus dans un logement,
vous vivez dans un laboratoire

quand je vois tous les "DIY" dans votre signature.
Re: Téléinfo radio
Publié : 12 mai 2016, 22:57
par gawel3164
c'est bien ce qui m'inquiète!! Il y a des fils qui pendent partout et mon fer a souder trône sur mon chevet!

Re: Téléinfo radio
Publié : 19 juin 2016, 18:47
par papoo
J'ai moi aussi, grace à vous réalisé mon montage de relevé teleinfo.
cela fonctionne correctement mais dans la console j'ai régulierement séquence error qui apparait juste après
je n'ai qu'un tarif base sans information de tension
je ne sais pas si c'est bloquant ou alarmant
Code : Tout sélectionner
OPTARIF BASE
1
Sequence error ...
ADCO 040422024309
1
OPTARIF BASE
2
ISOUSC 30
3
BASE 067088900
4
PTEC TH..
5
IINST 004
6
IMAX 033
7
PAPP 00940
8
MOTDETAT 000000
9
ADCO 040422024309
OPTARIF BASE
ISOUSC 30
HCHC 0
HCHP 67088900
PTEC TH..
IINST 4
IMAX 33
PAPP 940
HHPHC -
MOTDETAT 000000
ADCO 040422024309
1
OPTARIF BASE
2
ISOUSC 30
3
BASE 067088901
4
PTEC TH..
5
IINST 004
6
IMAX 033
7
PAPP 00940
8
MOTDETAT 000000
9
ADCO 040422024309
OPTARIF BASE
ISOUSC 30
HCHC 0
HCHP 67088901
PTEC TH..
IINST 4
IMAX 33
PAPP 940
HHPHC -
MOTDETAT 000000
OPTARIF BASE
1
Sequence error ...
ADCO 040422024309
Re: Téléinfo radio
Publié : 20 juin 2016, 18:08
par snips
Bonjour
Vous pouvez rajouter:
#define debug
au début du code de teleinfo radio cela activera l'affichage des trames brutes dans la console ce qui permettra d'affiner le diagnostic.
ps. Il est possible que ce soit une étiquette specifique retournée par votre compteur et non générée par le programme.