Page 16 sur 31
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Publié : 08 avr. 2018, 21:43
par chacal1985
Ah, bon je me prépare psychologiquement à faire de même car j'ai aussi une carte chinoise et une phidget.
Jette un coup d'œil a ce pod c'est une bonne alternative pour pas cher.
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Publié : 09 avr. 2018, 08:42
par neosqualls
Salut,
Attention à l'endroit où sont positionnées les sondes, à proximité d'un coude, avant ou après le filtre (aprés c'est bien mieux) !
J'en profite pour vous proposer ce PDF c'est un boitier incluant une thermorégulation du fonctionnement de la pompe en page 6 le mode de calcul est décrit.
Sur de nombreux forum de piscine j'ai lu qu'il ne fallait pas prendre en compte le nombre de filtration du volume du bassin mais bien un temps de filtration ... je ne sais plus quoi penser !
https://www.piscine-discount.info/Files ... 551847.pdf
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Publié : 09 avr. 2018, 09:23
par chacal1985
Salut,
Effectivement les sondes de mesures PH et Redox doivent êtres placés après le filtre.
En regardant ton PDF, j'ai trouver quelque chose d'intéressant :
La mesure du courant de la pompe qui permet de la mettre à l'arrêt si l'intensité est inférieure au courant nominal ( fuite ou manque d'eau ) et si l'intensité est supérieur au courant nominal ( refoulement bouché ou partiellement bouché ), bref ça c'est intéressant et peut être pas compliqué à mettre en oeuvre.
Pour le temps de filtration, on trouve les 2, soit en fonction de la température/2, soit par rapport au volume du bassin. On trouve plus souvent le premier cas, car la plupart du temps ce sont des horloges qui gèrent le temps de filtration et il est plus facile aussi de diviser la température de l'eau par 2 pour trouver le temps de filtration.
Personnellement j'ai utiliser la formule du script, j'ai eu aucun problème avec l'eau et encore je me limite à 12 heures. Ensuite, tu peux toujours enrichir EDF en filtrant plus

.
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Publié : 09 avr. 2018, 10:01
par neosqualls
En fait ce qui m'inquiète c'est pour une température de 25° de l'eau je devrais filtrer "seulement" 6h40, mon portefeuille est absolument d'accord

.
Mais les 18h restantes de la journée l'eau ne tourne pas c'est ça qui me pose soucis, si je dois compenser les économies EDF par des produits c'est pas tellement mieux. Je dois aussi dire que ma piscine est toute récente je n'ai pas beaucoup de recul...
Pour la mesure d'intensité c'est pas si facile à mettre en oeuvre, il faut du matos solide ! Ma pompe par exemple à un pic de consommation en de 975W au démarrage.
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Publié : 09 avr. 2018, 10:30
par aleph0
C'est vrai que 6h/j à 25° c'est peu... en fait pour ton bassin il faudrait une pompe de 9m3/h plutôt que 13... mais ça résout pas ton problème. Tu as 2 solutions : soit tu augmente un peu le coef d'ajustement pour filtrer plus longtemps, soit tu modifie le script pour filtrer en 2/3x au lieu d'en une seule fois. Soit tu teste comme ça, autant ça marche :-p !!
Côté produit, tu ne compensera pas un manque de filtration par des produits : chaque étape son rôle : le chlore tue les bactéries, et la filtration retire les bactéries mortes du bassin
Pour la filtration, une nouvelle tendance est en train de se développer et qui me tente bien car en plus elle permet des économie d'énergie : la filtration à vitesse variable. L'idée est de faire tourner la pompe le plus longtemps possible, éventuellement 24h/24, mais d'ajuster sa vitesse pour garder le nombre de renouvellement de bassin calculé en fonction de la température. Sachant qu'on peut faire varier un moteur standard dans une plage de 10%-110% de son nominal sans équipement particulier autre qu'un variateur de fréquence (ou un hacheur dans une version low cost). Pour tourner plus lent il faut lui adjoindre un ventilateur indépendant. Ça permet des économies d'énergie car à faire circuler l'eau plus lentement on diminue fortement les pertes de charges (selon le carré du débit). Mais ça demande un PID avec le débit... du coup on va sortir de la programmation domoticz, il faudrait programmer ça en plus bas niveau, p.ex en python avec les GPIO et garder domoticz en supervision de haut niveau... food for thought pour le moment, j'y travaillerai peut-être pour l'année prochaine !! Pour l'instant je galère avec mon projet d'arrosage en site isolé
Pour la mesure d'intensité, c'est une excellente idée qu'on peut mettre en œuvre à bas coût avec un pzem-004t voir ici
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... zem#p40253 ou là
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 14&t=20820
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Publié : 09 avr. 2018, 10:34
par chacal1985
Il est vrai que dans ton cas, le temps de filtration est relativement faible, il te faudrait juste modifier soit la valeur du débit ou la valeur 0.175 du script pour augmenter le temps de filtration.
Le fait que ta pompe soit un peu surdimensionnée cela baisse ton temps de filtration.
Donc en augmentant 1 des 2 valeurs, tu augmenteras le temps de filtration.
Moi je pense que tu peux garder le script tel quel, avec la limite des 12 heures, ensuite tu "triches" un peu sur les valeurs.
La filtration se mettra en marche en fonction de l'heure solaire, donc par rapport aux heures les plus chaudes de la journée.
Moi ce que je fais, c'est que lorsque j'ai du monde qui vient se baigner alors que la filtration à terminée son cycle, je force le démarrage et je l’éteins une fois que tout le monde est sorti de l'eau.
Pour la mesure d'intensité, j'ai vu que pour 10€, on pouvait faire un wattmètre, donc pas de soucis de ce coté là.
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Publié : 09 avr. 2018, 12:54
par neosqualls
Merci pour vos réponses. Je crois que je vais adapter la formule en simulant une pompe de 9m3 et voir ce que ca donne. Pour la mesure d'intensité, il me semble que c'est un peu comme ca que fonctionne les modules ZWAVE fibaro roller shutter, si l'intensité dépasse un seuil le moteur est en butée. La solution du mesure de courant type pince ampermétrique me semble la meilleure en terme de sécurité.
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Publié : 11 avr. 2018, 11:22
par neosqualls
J'ai fait un peu le tour de ce produit pzem-004t. Il est alimenté par du 230v, et ne respecte semble t-il pas un minimum les normes de sécurité. L'écart en la partie 230V et la partie basse tension est trop faible. Dans mon cas il est hors de question de prendre des risques.
Du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé ceci
https://ouiaremakers.com/posts/tutoriel ... -framboise
Il utilise ce genre de TORE :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00J2N ... =ouarma-21
J'ai l'impression qu'il retourne une valeur analogique lisible par mon module ADS1115.
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Publié : 11 avr. 2018, 13:03
par chacal1985
Qu'est ce qui te fait peur sur ce module ?
Car il est censé être enfermé dans une boite plexo ou boite imprimé par imprimante 3d.
Ensuite le système que tu proposes en lien est encore mieux si effectivement il fonctionne avec l'ADS1115, cela évite un module wifi supplémentaire alimenté par un transfo. Reste à savoir si c'est fonctionnel ou pas. Peut être que quelqu'un pourra nous renseigner.
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Publié : 11 avr. 2018, 13:07
par chacal1985
Ah, pour le variateur de vitesse 1803B, je les ais reçu, et ça marche très bien.
Manque plus que les pompes pour pouvoir trouver les bons réglages et adapter le débit des pompes.