Re: Les Informations Linky en temps Réel
Publié : 08 déc. 2020, 12:30
par ping
Vous avez mis les champs additionels HCHC@kWh;HCHP@kWh c'est ça ? Si c'est le cas, il y a visiblement un problème puisque la valeur affichée doit être la puissance instantanée calculée par le plugin. Par contre, s'il s'agit de la valeur du compteur, c'est sans doute qu'il y a un problème avec l'unité. Par contre, le plugin ne change pas les types des devices additional fields lorsque vous changez ce champ. Cela veux dire que vous devez supprimer les compteurs créés (ceux d'additional fields, pas les autres) lorsque vous modifiez ce champ.
Re: Les Informations Linky en temps Réel
Publié : 08 déc. 2020, 13:35
par xbu05400
OUI j'ai bien mis HCHC@kWh;HCHP@kWh , j'ai supprimé et re-créé les champs additionnels , le résultat est le même.
cdtl
Xavier
Re: Les Informations Linky en temps Réel
Publié : 08 déc. 2020, 13:43
par ping
Êtes-vous sûr d'avoir la dernière version ? J'ai fait une correction il y a 3 jours qui corrige entre autre ce problème normalement. N'avez-vous pas la version précédente ?
[Edit]J'ai vérifié le code et bien que je sois en mode standard (et donc que je ne puisse pas tester en historique), le code passe normalement au même endroit et ça fonctionne chez moi. Si vous avez bien la bonne version, je chercherais plus attentivement. Sur le dispositif (dans l'onglet Dispositifs), vous avez bien Type: General, Subtype: kWh ?[/Edit]
Re: Les Informations Linky en temps Réel
Publié : 08 déc. 2020, 14:31
par xbu05400
Mise à Jour , suppression et re création : Conso EDF - HCHC General Custom Sensor 2.26032e+06 kwh
Par contre cela reprends les noms aussi !
Cdtl
Xavier
Re: Les Informations Linky en temps Réel
Publié : 08 déc. 2020, 15:20
par ping
Je ne comprend pas comment ça pourrait être possible. Si le nom est récupéré, c'est a priori que le dispositif n'a pas été supprimé (je ne vois pas d'autre explication mais je peux me tromper). Normalement, les dispositifs créés via un additional field sont numérotés (colonne Unit dans l'onglet Dispositifs) 20, 21, ... Avez-vous bien le Type General et sous type kWh pour ces dispositifs ?
Re: Les Informations Linky en temps Réel
Publié : 08 déc. 2020, 18:14
par xbu05400
ping a écrit : 08 déc. 2020, 15:20
Je ne comprend pas comment ça pourrait être possible. Si le nom est récupéré, c'est a priori que le dispositif n'a pas été supprimé (je ne vois pas d'autre explication mais je peux me tromper). Normalement, les dispositifs créés via un additional field sont numérotés (colonne Unit dans l'onglet Dispositifs) 20, 21, ... Avez-vous bien le Type General et sous type kWh pour ces dispositifs ?
Effectivement : suppression des dispositifs et redémarrage , il sont toujours la !
Suppression du matériel et re -création des dispositifs : les noms changent mais les valeurs sont toujours pas avec le bon format : 56 D2L 000A0015 21 D2L - HCHC General Custom Sensor 2.26032e+06 kwh
Cdtl
Xavier
Re: Les Informations Linky en temps Réel
Publié : 08 déc. 2020, 18:31
par ping
Normalement, les dispositifs créés via un additional field sont numérotés (colonne Unit dans l'onglet Dispositifs) 20, 21, ... Avez-vous bien le Type General et sous type kWh pour ces dispositifs ?
Re: Les Informations Linky en temps Réel
Publié : 08 déc. 2020, 20:13
par xbu05400
56 D2L 000A0015 21 D2L - HCHC General Custom Sensor 2.26032e+06 kwh
Oui comme indiqué en copie plus haut field 21
Type général, par contre, je ne vois pas comment est le sous type...
Re: Les Informations Linky en temps Réel
Publié : 08 déc. 2020, 20:21
par ping
autant pour moi, je n'avais pas compris que c'était un copié/collé de la ligne du dispositif

. Il s'agit d'un custom sensor. C'est donc ça le problème. Soit, le plugin n'est pas à jour, soit il y a un problème avec le type renseigné je pense. Si vous voulez les compteurs HP/HC séparément, la valeur du paramètre additional field doit être :
HCHP@kWh;HCHC@kWh;HCHP+HCHC@kWh
Le troisième champs fait la somme des 2 premiers. La casse est importante (KWH ne fonctionnera pas). [Edit]Je viens de voir que vous aviez mis kwh, c'est ça le problème. Remplacez par kWh (W majuscule) et ça devrait fonctionner.[/Edit]
J'espère que ça aidera

Re: Les Informations Linky en temps Réel
Publié : 09 déc. 2020, 18:14
par xbu05400
Super !
Ça fonctionne.