Page 24 sur 34
Re: chauffage PID
Publié : 29 déc. 2018, 10:20
par vil1driver
Teste celui ci tel quel..
Si ça te convient, alors ajoute lui une à une les fonctions de ton script..
Pour la conso, ça peu être sorti du script
Le reste aussi au final
Un petit script qui passe un inter sur Off si sonde muette
Un petit script qui change un thermostat si absence
Etc...
Plus tu va séparer, plus tu t'y retrouveras, le modulaire c'est la clé
Re: chauffage PID
Publié : 05 janv. 2019, 07:38
par miralant
Bonjour,
J'ai mis en place le script, un relais esp et une sonde Oregon maison afin de tester cette régulation pid. J'ai un chauffage au gaz propane sur un circuit de radiateurs a eau. Lorsque le relais se ferme, ma chaudière commande un circulateur qui envois l'eau chaude dans les radiateurs. Mon chauffage principal est le poêle a bois mais pour faire les tests, j'ai évidemment pas allumé
Donc j'ai mis 20° sur mon thermostat et ce que je constate c'est que la température est bien régulée. Par contre, la commande chaudière est étrange. Beaucoup d'allumages du circulateur pour des très courtes durées (parfois 10s!). Pour le coup, je me demande si c'est bon pour la chaudière et si je ne vais pas surconsommer. Avant je regulais avec un système a +/-0,5 a hysterisis (un truc dans le genre

)
Vous en pensez quoi? Merci
Re: chauffage PID
Publié : 05 janv. 2019, 10:23
par vil1driver
Ce n'est pas normal, en autotune ça ne devrait pas être si court et en mode compute, ça devrait respecter la secu qui dans l'exemple est fixée à 30s..
Re: chauffage PID
Publié : 05 janv. 2019, 13:23
par miralant
vil1driver a écrit : 05 janv. 2019, 10:23
Ce n'est pas normal, en autotune ça ne devrait pas être si court et en mode compute, ça devrait respecter la secu qui dans l'exemple est fixée à 30s..
Execuses moi, mais en effet, c'est bien supérieur à 30s.
J'avoue ne pas trop avoir regarder cette notion de mode. Tu peux rapidement m'expliquer les grands principes.
Merci
Re: chauffage PID
Publié : 05 janv. 2019, 13:36
par vil1driver
Je l'ai fait dans le tuto, me redire si c'est à améliorer..
En gros le pid c'est 3 paramètres à définir soigneusement.
L'autotune est une récente fonction ajoutée pour aider à les déterminer automatiquement..(très probablement perfectible)
Re: chauffage PID
Publié : 05 janv. 2019, 22:23
par miralant
vil1driver a écrit : 05 janv. 2019, 13:36
Je l'ai fait dans le tuto, me redire si c'est à améliorer..
En gros le pid c'est 3 paramètres à définir soigneusement.
L'autotune est une récente fonction ajoutée pour aider à les déterminer automatiquement..(très probablement perfectible)
Merci, je vais regarder la doc. Mon script modules.lua n'avait pas l'autotune (le mien était pas récent

). Que penses tu cependant des multiples allumages sur un circuit comme ma chaudière au Gaz + circulateur ? Y'a t'il d'autres membres qui tourne avec ce script avec un chauffage similaire au mien.
Edit : voici les résultats de mon autotune après quelques heures sur une cycle nocturne :
PID autotune SALON
max1: 20.1 a 07:06
mini: 19.9 a 07:07
max2: 20.1 a 07:08
Pu:2
A:0.2
Ku:318
Kp:191 Ki:1908 Kd:5
Je suis passé à 150s de cycle secu, mais en autotune, j'ai l'impression que ce paramètre ne sert à rien...
Re: chauffage PID
Publié : 06 janv. 2019, 09:54
par vil1driver
Très étrange ces résultats

Re: chauffage PID
Publié : 06 janv. 2019, 13:10
par miralant
Ha, mince. C'est grave docteur

Re: chauffage PID
Publié : 06 janv. 2019, 13:38
par vil1driver
Tu aurais un exemple de courbe de température lors du fonctionnement normal de ton chauffage ?
Et lors de l'autotune ?
Re: chauffage PID
Publié : 06 janv. 2019, 17:16
par miralant
les courbes de l'autotune :
température :

- temp.JPG (53.47 Kio) Consulté 5405 fois
commande :

- commande.JPG (30.8 Kio) Consulté 5405 fois
zoom sur un cycle de commande :

- zoom commande.JPG (30.86 Kio) Consulté 5405 fois
Pour l'instant, je n'ai pas de cycle de chauffe car la journée, je chauffe avec un poêle à bois