Page 29 sur 33
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Publié : 03 août 2020, 20:48
par denis_brasseur
dg-59 a écrit : 03 août 2020, 20:15
ou le OWL_Intuition est pas compatible avec mon RFLink_v1.1_r48 peux etre que je devrai invertir dans un Rfxcom
La première chose à regarder, c'est si dans l’onglet dispositif, ton Owl est présent, activé (flèche bleue) et s'il indique une valeur de consommation.
Si c'est le cas, cela devait fonctionner.
Reste ensuite à voir la valeur affichée pour savoir comment l'exploiter.
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Publié : 03 août 2020, 22:36
par dg-59
Bonsoir oui il sont bien affiché le transmetteur donne les kwh et la pince les watts
le model que j'ai :
je ne trouve pas pour réunir les 2 informations en compteur virtuel globale, pour pouvoir me faire un compteur hc/hp
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Publié : 04 août 2020, 12:33
par Keros
Ne change pas de matériel, il me semble fonctionnel : tu as la puissance instantanée sur chaque pince et le transmetteur te donnes le cumul des 3 pinces.
Ne te bloque pas à vouloir recréer un capteur global > utilises les différents capteurs que tu appels en fonction des besoin du script.
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Publié : 04 août 2020, 12:47
par vil1driver
Et il est impératif que chaque device est un nom unique.
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Publié : 04 août 2020, 18:40
par dg-59
j'ai juste une pince les autres je m'en servirai pas je changerai les noms
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Publié : 04 août 2020, 19:41
par vil1driver
Pas certain de comprendre ta phrase.
Tu vas les renommer maintenant c'est ça ?
(c'est déjà fait ? Ya une heure ? Good ! )
C'est vraiment important.
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Publié : 04 août 2020, 21:35
par dg-59
oui j'ai tout supprimer est tout refait, chercher de nouveau un script
juste la pince OWL1 que je me sers, j'ai pas acheté d'autre pinces ampèremétrique
celui la :
http://www.tisseurdetoile.net/blog/2016 ... oticz.html
si je met :
j'obtient
Code : Tout sélectionner
2020-08-04 21:31:22.912 Status: LUA: conso_last = 0
2020-08-04 21:31:22.912 Status: LUA: delta = 6273.0
2020-08-04 21:31:22.912 Status: LUA: Inst = 0.0
2020-08-04 21:31:22.913 Status: LUA: Cum = 6273.0
2020-08-04 21:31:22.913 Status: LUA: période : Heure Pleine
est si je met
j'obtient
Code : Tout sélectionner
2020-08-04 21:32:58.867 Status: LUA: conso_last = 0
2020-08-04 21:32:58.867 Status: LUA: delta = 0.0
2020-08-04 21:32:58.867 Status: LUA: Inst = 944.0
2020-08-04 21:32:58.867 Status: LUA: Cum = 0.0
2020-08-04 21:32:58.867 Status: LUA: période : Heure Pleine
et pour les 2
Code : Tout sélectionner
Error: EventSystem: in script_device_CONSO: [string "---------------------------------------------..."]:75: attempt to perform arithmetic on a nil value (local 'conso_hp')
j'arrive toujours pas a mettre les 2 infos en même temps
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Publié : 04 août 2020, 22:01
par Keros
La modif du script est simple : créé toi un local capteurGlobal2 = 'OWL1' et dans les lignes qui servent au calcul de Inst, tu remplaces capteurGlobal par capteurGlobal2.
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Publié : 04 août 2020, 23:14
par dg-59
voila je vient de le faire mais toujours une erreur ou j'ai mal placer le capteurGlobal2 est les compteur hp/hc reste a 0
Code : Tout sélectionner
------------------------------------------------------------------------------
--
-- Copyright © 2016 Le TisseurDeToile <webmaster@tisseurdetoile.net> and released under
-- the GNU General Public License, v2 or later.
-- NOTA : don't forget to create variable
--
-- Installation :
-- Créer les variables Utilisateurs suivantes : CONSO_LAST, CONSO_LAST_HC, CONSO_LAST_HP
-- Créer deux capteur virtuel : Capteur electrique ent noter leur index
------------------------------------------------------------------------------
--
local capteurGlobal = 'OWL'
local capteurGlobal2 = 'OWL1'
local debug = 'OUI' -- mode debug
local meter_base = 'CONSO_LAST'
local flagHC = 'HC'
local delta = 0
local inc = 0
local idxCptHP = '170'
local idxCptHC = '171'
------------------------------------------------------------------------------
-- Fonction de mise à jour
function update(id, power, energy)
commandArray[inc]= {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy}
inc = inc + 1
return
end
commandArray = {}
if (devicechanged[capteurGlobal]) then
conso_last = tonumber(uservariables['CONSO_LAST'])
if not conso_last then
conso_last = 0
end
-- Recuperation des valeurs du compteur global
local consoCumule
local consoInstant
consoInstant, consoCumule = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);([^;]+)")
consoInstant = otherdevices_svalues[capteurGlobal2]:match("([^;]+);([^;]+)")
consoInstant = tonumber(consoInstant)
consoCumule = tonumber(consoCumule)
delta = consoCumule - conso_last
commandArray['Variable:CONSO_LAST'] = tostring(consoCumule)
local conso_hc = tonumber(uservariables['CONSO_LAST_HC'])
local conso_hp = tonumber(uservariables['CONSO_LAST_HP'])
if (debug == 'OUI') then
print('conso_last = '..tostring(conso_last))
print('delta = '..tostring(delta))
print('Inst = '..tostring(consoInstant))
print('Cum = '..tostring(consoCumule))
if (otherdevices[flagHC] == 'On') then
print('période : Heure Creuse')
else
print('période : Heure Pleine')
end
end
if (otherdevices[flagHC] == 'On') then
-- Periode heures creuse
commandArray['Variable:CONSO_LAST_HC'] = tostring(conso_hc + delta)
update(idxCptHC, consoInstant, conso_hc)
update(idxCptHP, 0, conso_hp)
else
commandArray['Variable:CONSO_LAST_HP'] = tostring(conso_hp + delta)
update(idxCptHP, consoInstant, conso_hp)
update(idxCptHC, 0, conso_hc)
end
end
return commandArray
Code : Tout sélectionner
2020-08-04 23:13:22.884 Status: LUA: conso_last = 0
2020-08-04 23:13:22.884 Status: LUA: delta = 6602.0
2020-08-04 23:13:22.884 Status: LUA: Inst = 896.0
2020-08-04 23:13:22.884 Status: LUA: Cum = 6602.0
2020-08-04 23:13:22.884 Status: LUA: période : Heure Creuse
conso_last reste toujours a 0 je sais pas si ces normal
et quand je suis en HC
Code : Tout sélectionner
2020-08-04 23:13:22.884 Error: EventSystem: in Script #1: [string "--..."]:72: attempt to perform arithmetic on a nil value (local 'conso_hc')
et quand je suis en Hp
Code : Tout sélectionner
2020-08-04 23:17:22.883 Error: EventSystem: in Script #1: [string "--..."]:76: attempt to perform arithmetic on a nil value (local 'conso_hp')
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Publié : 05 août 2020, 05:03
par denis_brasseur
Rassures moi :
-- NOTA : don't forget to create variable
--
-- Installation :
-- Créer les variables Utilisateurs suivantes : CONSO_LAST, CONSO_LAST_HC, CONSO_LAST_HP
Les 2 messages d'erreur indiquent une valeur nulle pour conco_hc et conso_hp, correspondant aux valeurs de 2 de ces 3 variables, conso_last étant la valeur de la 3eme variable.