[LUA] Repartition Consommation HC / HP...

Vous avez créé un script LUA dont vous êtes fier, un .sh génial, un programme Python hors du commun, un Tuto, c'est ici que vous pouvez les partager.
Keros
Messages : 6638
Inscription : 23 juil. 2019, 20:57

Re: Repartition Consommation HC / HP...

Message par Keros »

Le message attempt to perform arithmetic on a nil value (local 'conso_hp') renvoit à la ligne ocal conso_hc = tonumber(uservariables['CONSO_LAST_HC'])

Le soucis proviendrait de uservariables['CONSO_LAST_HC'], d'où la réponse de denis_brasseur.

dg-59, il faut vraiment que tu comprennes le fonctionnement des programmes et que tu te fasses ton débogage. Tu n'arriveras pas à avancer sinon.

Et poster un message pour chaque erreur : je veux bien aider mais là, j'ai l'impression de faire du SAV.
Je te souhaite une bonne continuation.
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
dg-59
Messages : 34
Inscription : 09 juil. 2020, 11:09

Re: Repartition Consommation HC / HP...

Message par dg-59 »

bonjour, j'avance doucement

j'e pense que la variable qu'il me manqué est bonne maintenant si vous pouvez me confirmé

Code : Tout sélectionner

 -- Recuperation des valeurs du compteur global
    local consoCumule
    local consoInstant


    consoInstant, consoCumule = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);([^;]+)") 
    consoInstant  = otherdevices_svalues[capteurGlobal2]:match("([^;]+);([^;]+)")
    conso_last  = otherdevices_svalues[capteurGlobal2]:match("([^;]+);([^;]+)")
    
    conso_last = tonumber(conso_last)
    consoInstant = tonumber(consoInstant)
    consoCumule = tonumber(consoCumule)
  
    if (debug == 'OUI') then
        print('Conso Instant = '..tostring(consoInstant)..' / Conso Cumule = '..tostring(consoCumule)..' ')
    end
	delta = consoCumule - conso_last

	commandArray['Variable:conso_last'] = tostring(consoCumule)

Code : Tout sélectionner

2020-08-05 11:00:22.636 Status: LUA: Conso Instant = 528.0 / Conso Cumule = 8557.0
2020-08-05 11:00:22.636 Status: LUA: conso_last = 528.0
2020-08-05 11:00:22.636 Status: LUA: delta = 8029.0
2020-08-05 11:00:22.636 Status: LUA: Inst = 528.0
2020-08-05 11:00:22.636 Status: LUA: Cum = 8557.0
2020-08-05 11:00:22.637 Status: LUA: période : Heure Pleine
Les calcul semble bon mais je ne trouve pas l'erreur

Code : Tout sélectionner

 if (otherdevices[flagHC] == 'On') then
        -- Periode heures creuse
		commandArray['Variable:CONSO_LAST_HC'] = tostring(conso_hc + delta)
		update(idxCptHC, consoInstant, conso_hc)
		update(idxCptHP, 0, conso_hp)		
	else
		commandArray['Variable:CONSO_LAST_HP'] = tostring(conso_hp + delta)
		update(idxCptHP, consoInstant, conso_hp)
		update(idxCptHC, 0, conso_hc)		
	end
denis_brasseur
Messages : 898
Inscription : 24 déc. 2018, 17:05
Localisation : (26)

Re: Repartition Consommation HC / HP...

Message par denis_brasseur »

Regarde peut etre ce que tu écris :

Code : Tout sélectionner

    consoInstant, consoCumule = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);([^;]+)") 
    consoInstant  = otherdevices_svalues[capteurGlobal2]:match("([^;]+);([^;]+)")
    conso_last  = otherdevices_svalues[capteurGlobal2]:match("([^;]+);([^;]+)")
La première ligne est correcte, tu affectex aux variables consoInstant et consoCumule les valeurs de capteurGlobal.
Pour la 2 eme ligne, tu affecte une nouvelle valeur à consoInstant, et avec une structure différente du premier capteur.

Tu devrais avoir quelque chose comme ceci pour capteurGlobal2, à toi de personnaliser le nom de tes variables :

Code : Tout sélectionner

p1, p2 = otherdevices_svalues[capteurGlobal2]:match("([^;]+);([^;]+)") 
Pi3 + DD PiDrive - RFXtrx433 - AEON Labs ZW090
dg-59
Messages : 34
Inscription : 09 juil. 2020, 11:09

Re: Repartition Consommation HC / HP...

Message par dg-59 »

oui j'avais modifier déjà mais je vient de voir une erreur que j'ai faite

CONSO_LAST c'est pas l'ancien Conso Cumule
et delta la différence

Code : Tout sélectionner

	delta = consoCumule - conso_last
il me manque la sauvegarde

Code : Tout sélectionner

 -- Sauvegarde de la valeur du compteur global pour prochain calcul
    commandArray['Variable:LastValueCptElecGlobal'] = tostring(consoCumule)
plus je test plus j'ai d'erreur
le script qui fonctionne mais pas le 'CONSO_LAST

Code : Tout sélectionner

2020-08-05 16:43:22.514 Status: LUA: Conso Instant = 480.0 / Conso Cumule = 10505.0
2020-08-05 16:43:22.514 Status: LUA: conso_last = 0
2020-08-05 16:43:22.514 Status: LUA: delta = 10505.0
2020-08-05 16:43:22.514 Status: LUA: Inst = 480.0
2020-08-05 16:43:22.514 Status: LUA: Cum = 10505.0
2020-08-05 16:43:22.514 Status: LUA: période : Heure Pleine

Code : Tout sélectionner

local capteurGlobal = 'compteur_Global'
local capteurGlobal2 = 'OWL1'
local debug = 'OUI'   				-- mode debug
local meter_base = 'CONSO_LAST'
local flagHC = 'HC'
local delta = 0
local inc = 0

local idxCptHP = uservariables['175']
local idxCptHC = uservariables['176']
--local lastValueCptElecGlobal = uservariables['LastValueCptElecGlobal']
------------------------------------------------------------------------------
-- Fonction de mise à jour
function update(id, power, energy)
	commandArray[inc]= {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy}
	inc = inc + 1
    return
end

commandArray = {}

if (devicechanged[capteurGlobal]) then
	
	conso_last = tonumber(uservariables['CONSO_LAST'])
	
	if not conso_last then 
		conso_last = 0
	end
	
    -- Recuperation des valeurs du compteur global
    local consoCumule
    local consoInstant
  

     consoInstant, consoCumule = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);([^;]+)") 

    consoInstant = otherdevices_svalues[capteurGlobal2]:match("([^;]+);([^;]+)") 

    
    consoInstant = tonumber(consoInstant)
    consoCumule = tonumber(consoCumule)

    
    if (debug == 'OUI') then
        print('Conso Instant = '..tostring(consoInstant)..' / Conso Cumule = '..tostring(consoCumule)..' ')
    end
	delta = consoCumule - conso_last

	commandArray['Variable:conso_last'] = tostring(consoCumule)


       local conso_hc = tonumber(uservariables['CONSO_LAST_HC'])
    local conso_hp = tonumber(uservariables['CONSO_LAST_HP'])

	if (debug == 'OUI') then
		print('conso_last = '..tostring(conso_last))
		print('delta = '..tostring(delta))
	    print('Inst = '..tostring(consoInstant))
	    print('Cum = '..tostring(consoCumule))
        --print('LastValueCptElecGlobal = '..tostring(lastValueCptElecGlobal))
        
	     if (otherdevices[flagHC] == 'On') then
			print('période : Heure Creuse')
		else
			print('période : Heure Pleine')	
		end
	end

    if (otherdevices[flagHC] == 'On') then
        -- Periode heures creuse
			commandArray['Variable:CONSO_LAST_HC'] = tostring(conso_hc + delta)
		update(idxCptHC, consoInstant, conso_hc)
		
	else
		commandArray['Variable:CONSO_LAST_HP'] = tostring(conso_hp + delta)
		update(idxCptHP, consoInstant, conso_hp)
		update(idxCptHC, 0, conso_hc)		
 end

    -- Sauvegarde de la valeur du compteur global pour prochain calcul
   -- commandArray['Variable:LastValueCptElecGlobal'] = tostring(consoCumule)

    if (debug == 'OUI') then
        print('-- Fin Calcul Compteur HC / HP --')
    end
end

return commandArray 


j'ai essayé depuis tt a l'heure de comprendre la mais je suis perdu

Code : Tout sélectionner

 -- Sauvegarde de la valeur du compteur global pour prochain calcul
   -- commandArray['Variable:LastValueCptElecGlobal'] = tostring(consoCumule)
Keros
Messages : 6638
Inscription : 23 juil. 2019, 20:57

Re: Repartition Consommation HC / HP...

Message par Keros »

Au début de ton code : conso_last = tonumber(uservariables['CONSO_LAST'])

A la fin du code : commandArray['Variable:LastValueCptElecGlobal'] = tostring(consoCumule)

Il me semble que cela doit être la même variable.
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
dg-59
Messages : 34
Inscription : 09 juil. 2020, 11:09

Re: Repartition Consommation HC / HP...

Message par dg-59 »

Bonjour, je revient vers vous pour avoir votre avis vue que je n'arrive pas a faire ce compteur, j'ai passer pas mal de temps a essayé de comprendre, j'y suis presque arrivé mais je ne trouve pas ou serai l'erreur

qui pourrai me dire ou sa beug?
Merci

le script fonctionne en Heures Creuses
Image

Code : Tout sélectionner

2020-08-07 13:36:13.989 Status: User: DG-59 initiated a switch command (191/Heures pleines / Heures Creuses/On)
2020-08-07 13:37:09.595 Status: LUA: -- Calcul Compteurs HC / HP --
2020-08-07 13:37:09.595 Status: LUA: CapteurGlobal = OWL_Intuition
2020-08-07 13:37:09.595 Status: LUA: CapteurGlobal = OWL1
2020-08-07 13:37:09.595 Status: LUA: CapteurCptHP = Compteur Electrique HP
2020-08-07 13:37:09.595 Status: LUA: CapteurCptHC = Compteur Electrique HC
2020-08-07 13:37:09.595 Status: LUA: idxCptHP = 190
2020-08-07 13:37:09.595 Status: LUA: idxCptHC = 193
2020-08-07 13:37:09.595 Status: LUA: flagHP = Heures pleines / Heures Creuses
2020-08-07 13:37:09.596 Status: LUA: Heures pleines = 0.0 / Heures Creuses = 18475.0 / Watt = 1648.000
2020-08-07 13:37:09.596 Status: LUA: Compteur cible = Heures Creuses
2020-08-07 13:37:09.596 Status: LUA: Valeur precedente = 18411.0
mais en Heures pleines il reste a 0
Image

Code : Tout sélectionner

2020-08-07 13:38:22.325 Status: User: DG-59 initiated a switch command (191/Heures pleines / Heures Creuses/Off)
2020-08-07 13:39:09.595 Status: LUA: -- Calcul Compteurs HC / HP --
2020-08-07 13:39:09.596 Status: LUA: CapteurGlobal = OWL_Intuition
2020-08-07 13:39:09.596 Status: LUA: CapteurGlobal = OWL1
2020-08-07 13:39:09.596 Status: LUA: CapteurCptHP = Compteur Electrique HP
2020-08-07 13:39:09.596 Status: LUA: CapteurCptHC = Compteur Electrique HC
2020-08-07 13:39:09.596 Status: LUA: idxCptHP = 190
2020-08-07 13:39:09.596 Status: LUA: idxCptHC = 193
2020-08-07 13:39:09.596 Status: LUA: flagHP = Heures pleines / Heures Creuses
2020-08-07 13:39:09.596 Status: LUA: Heures pleines = 0.0 / Heures Creuses = 18483.0 / Watt = 1104.000
2020-08-07 13:39:09.596 Status: LUA: Compteur cible = heures pleines
2020-08-07 13:39:09.596 Status: LUA: Valeur precedente = 0.0
2020-08-07 13:39:09.596 Status: LUA: -- Fin Calcul Compteur HC / HP --

Code : Tout sélectionner

-- Initialisation des variables locales
local capteurGlobal = 'OWL_Intuition'
local capteurGlobal2 = 'OWL1'
local capteurCptHP = 'Compteur Electrique HP'
local capteurCptHC = 'Compteur Electrique HC'
local idxCptHP = '190'
local idxCptHC = '193'
--local flagHC = 'Heures pleines / Heures Creuses'
local flagHP = 'Heures pleines / Heures Creuses'


    -- Mode debug Oui / Non
local debug = uservariables['OUI']

    -- Fonction de mise à jour
    function update(device, id, power, energy, index)
    commandArray[index] = {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy}
    return
end

commandArray = {}

-- On prend en compte a chaque changement de valeur du compteur global 
if (devicechanged[capteurGlobal]) then
    
            print('-- Calcul Compteurs HC / HP --')
            print('CapteurGlobal = '..capteurGlobal)
            print('CapteurGlobal = '..capteurGlobal2)
            print('CapteurCptHP = '..capteurCptHP)
            print('CapteurCptHC = '..capteurCptHC)
            print('idxCptHP = '..tostring(idxCptHP))
            print('idxCptHC = '..tostring(idxCptHC))
            print('flagHP = '..tostring(flagHP))
            --print('flagHC = '..tostring(flagHC))
   
-- extraction de la puissance consommé en watt

        usage = otherdevices_svalues[capteurGlobal2]:match("([^;]+)")



 

    -- Recuperation des valeurs du compteur principal 
    local heurescreuses
    local heurespleines
    heurespleines, heurescreuses = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);([^;]+)")
    heurespleines = tonumber(heurespleines)
    heurescreuses = tonumber(heurescreuses)
    watt = tonumber(watt)
   
    
            print('Heures pleines = '..tostring(heurespleines)..' / Heures Creuses = '..tostring(heurescreuses)..' / Watt = '..tostring(usage)..' ')
   

    local consoCumuleCible
    local consoInstantCible

if (otherdevices[flagHP] == 'On') then

    -- Periode heures creuse
    -- Recupération des valeurs actuelles du compteur Heures Creuses
        consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHC]:match("([^;]+);([^;]+)")

    -- Seul le cumule du compteur nous interesse pour calculer la nouvelle valeur
        consoCumuleCible = tonumber(consoCumuleCible)

            print('Compteur cible = Heures Creuses')
            print('Valeur precedente = '..tostring(consoCumuleCible))
        

    -- Calcul de la conso journalière Heures Creuses
        consoCumuleCible = consoCumuleCible + heurescreuses
    -- Mise à jour du compteur
        update(capteurCptHC, idxCptHC, usage , heurescreuses, 1)

    -- Mise à 0 de la conso intantanee du compteur heures pleines
        consoInstantHP, consoCumuleHP = otherdevices_svalues[capteurCptHP]:match("([^;]+);([^;]+)")
        consoInstantHP = 0
        update(capteurCptHP, idxCptHP, consoInstantHP, consoCumuleHP, 2)
       else  

if (otherdevices[flagHP] == 'Off') then
       
    -- Periode heures pleines
    -- Recupération des valeurs actuelles du compteur Heures Creuses
        consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHP]:match("([^;]+);([^;]+)")

    -- Seul le cumule du compteur nous interesse pour calculer la nouvelle valeur
        consoCumuleCible = tonumber(consoCumuleCible)  
        
            print('Compteur cible = heures pleines')
            print('Valeur precedente = '..tostring(consoCumuleCible))

    -- Calcul de la conso journalière heures pleines
        consoCumuleCible = consoCumuleCible + heurespleines
    -- Mise à jour du compteur
        update(capteurCptHP, idxCptHP, usage , heurespleines, 3)

        -- Mise à 0 de la conso intantanée du compteur Heures Creuses
        consoInstantHC, consoCumuleHC = otherdevices_svalues[capteurCptHC]:match("([^;]+);([^;]+)")
        consoInstantHC = 0
        update(capteurCptHC, idxCptHC, consoInstantHC, consoCumuleHC, 4)
    end

        print('-- Fin Calcul Compteur HC / HP --')
    end

end

return commandArray
vil1driver
Messages : 5661
Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: Repartition Consommation HC / HP...

Message par vil1driver »

Que donne

http://ip:port/json.htm?type=devices&rid=idx

Avec idx pour le OWL_Intuition
Et pour le. OWL1

?

Nous intéresse ici les lignes 'Data'

En fait ce script semble utiliser un capteur qui compte déjà les HP et HC pour renseigner deux autres capteurs qui vont differencier HP et HC.
J'ai du mal à saisir l'intérêt..

L'auteur ne savait probablement pas que sont capteur et domoticz pouvait déjà faire les calculs de conso jour/nuit pour lui ?

Je n'aime pas trop la façon dont il est écrit,
C'est trop bidouille.
Exemple la fonction update à laquelle on envoie 5 variables mais qui n'en utilise que 4..

De plus pourquoi utiliser un capteur jour/nuit alors que l'on peut le déterminer avec les valeurs remontées par le compteur.

Hum

Image

Je persiste, ce script en l'état ne va pas avec ce que tu cherches à faire.
Autant partir de zero.

C'est pas si hardu.
Des lors que l'on peut créer un p1 smart meter virtuel. On peut ?

Lire la valeur
La recopier, écrire dans le nouveau compteur dans les bonnes cases selon jour/nuit.

En gros un scripts de 5 ou 6 lignes

Bon j'exagère peut être faudra-t-il aussi memorser des variables.. Pour calculer les écart et changements de jour.
Si tu fais cela tu vas vraiment arriver à comprendre les choses
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua

Un ex domoticzien
dg-59
Messages : 34
Inscription : 09 juil. 2020, 11:09

Re: Repartition Consommation HC / HP...

Message par dg-59 »

il fonctionne bien en H creuse donc ces bizarre
OWL_Intuition nous donne le data
Owl1 nous donne l'usage


/json.htm?type=devices&rid=196 (OWL_Intuition)

Code : Tout sélectionner

{
	"ActTime" : 1596804579,
	"AstrTwilightEnd" : "23:45",
	"AstrTwilightStart" : "03:58",
	"CivTwilightEnd" : "21:56",
	"CivTwilightStart" : "05:46",
	"DayLength" : "14:55",
	"NautTwilightEnd" : "22:45",
	"NautTwilightStart" : "04:58",
	"ServerTime" : "2020-08-07 14:49:39",
	"SunAtSouth" : "13:51",
	"Sunrise" : "06:24",
	"Sunset" : "21:19",
	"app_version" : "2020.2",
	"result" : 
	[
		{
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"BatteryLevel" : 255,
			"CounterToday" : "0.481 kWh",
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "18.815 kWh",
			"Description" : "",
			"EnergyMeterMode" : "",
			"Favorite" : 1,
			"HardwareID" : 2,
			"HardwareName" : "RFlink",
			"HardwareType" : "RFLink Gateway USB",
			"HardwareTypeVal" : 46,
			"HaveTimeout" : false,
			"ID" : "000003B4",
			"LastUpdate" : "2020-08-07 14:49:09",
			"Name" : "OWL_Intuition",
			"Notifications" : "false",
			"PlanID" : "0",
			"PlanIDs" : 
			[
				0
			],
			"Protected" : false,
			"ShowNotifications" : true,
			"SignalLevel" : "-",
			"SubType" : "kWh",
			"SwitchTypeVal" : 0,
			"Timers" : "false",
			"Type" : "General",
			"TypeImg" : "current",
			"Unit" : 1,
			"Usage" : "0 Watt",
			"Used" : 1,
			"XOffset" : "0",
			"YOffset" : "0",
			"idx" : "196"
		}
	],
	"status" : "OK",
	"title" : "Devices"
}

/json.htm?type=devices&rid=167 (OWL1)

Code : Tout sélectionner

{
	"ActTime" : 1596804734,
	"AstrTwilightEnd" : "23:45",
	"AstrTwilightStart" : "03:58",
	"CivTwilightEnd" : "21:56",
	"CivTwilightStart" : "05:46",
	"DayLength" : "14:55",
	"NautTwilightEnd" : "22:45",
	"NautTwilightStart" : "04:58",
	"ServerTime" : "2020-08-07 14:52:14",
	"SunAtSouth" : "13:51",
	"Sunrise" : "06:24",
	"Sunset" : "21:19",
	"app_version" : "2020.2",
	"result" : 
	[
		{
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"BatteryLevel" : 255,
			"CounterToday" : "0.000 kWh",
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "0.000 kWh",
			"Description" : "",
			"EnergyMeterMode" : "0",
			"Favorite" : 1,
			"HardwareID" : 2,
			"HardwareName" : "RFlink",
			"HardwareType" : "RFLink Gateway USB",
			"HardwareTypeVal" : 46,
			"HaveTimeout" : false,
			"ID" : "000001B4",
			"LastUpdate" : "2020-08-07 14:51:45",
			"Name" : "OWL1",
			"Notifications" : "false",
			"PlanID" : "0",
			"PlanIDs" : 
			[
				0
			],
			"Protected" : false,
			"ShowNotifications" : true,
			"SignalLevel" : "-",
			"SubType" : "kWh",
			"SwitchTypeVal" : 0,
			"Timers" : "false",
			"Type" : "General",
			"TypeImg" : "current",
			"Unit" : 1,
			"Usage" : "688 Watt",
			"Used" : 1,
			"XOffset" : "0",
			"YOffset" : "0",
			"idx" : "167"
		}
	],
	"status" : "OK",
	"title" : "Devices"
}
vil1driver
Messages : 5661
Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: Repartition Consommation HC / HP...

Message par vil1driver »

Ah, alors autrement

Que donne

Code : Tout sélectionner

print(otherdevices_svalues['OWL_Intuition']) 
print(otherdevices_svalues['OWL1']) 
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua

Un ex domoticzien
dg-59
Messages : 34
Inscription : 09 juil. 2020, 11:09

Re: Repartition Consommation HC / HP...

Message par dg-59 »

Code : Tout sélectionner

 print(otherdevices_svalues['OWL_Intuition']) 
 print(otherdevices_svalues['OWL1']) 
Donne ça

Code : Tout sélectionner

2020-08-07 15:16:09.564 Status: LUA: 0.000;18882.000
2020-08-07 15:16:09.564 Status: LUA: 640.000;0.000

Code : Tout sélectionner

-- extraction de la puissance consommé en watt
Usage = otherdevices_svalues[capteurGlobal2]:match("([^;]+)")
l'heures vient de la

Code : Tout sélectionner

heurespleines , heurescreuses = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);([^;]+)")
heurespleines =0.000
heurescreuses = 18882.000
j'ai rajouter une variable nul est maintenant sa fonctionne

Code : Tout sélectionner

2020-08-07 15:51:09.552 Status: LUA: -- Calcul Compteurs HC / HP --
2020-08-07 15:51:09.552 Status: LUA: CapteurGlobal = OWL_Intuition
2020-08-07 15:51:09.552 Status: LUA: CapteurGlobal = OWL1
2020-08-07 15:51:09.552 Status: LUA: CapteurCptHP = Compteur Electrique HP
2020-08-07 15:51:09.552 Status: LUA: CapteurCptHC = Compteur Electrique HC
2020-08-07 15:51:09.552 Status: LUA: idxCptHP = 190
2020-08-07 15:51:09.552 Status: LUA: idxCptHC = 193
2020-08-07 15:51:09.552 Status: LUA: flagHP = Heures pleines / Heures Creuses
2020-08-07 15:51:09.552 Status: LUA: Heures pleines = 18961.0 / Heures Creuses = 18961.0 / Watt = 624.000
2020-08-07 15:51:09.552 Status: LUA: 0.000;18961.000
2020-08-07 15:51:09.552 Status: LUA: 624.000;0.000
2020-08-07 15:51:09.552 Status: LUA: Compteur cible = heures pleines
2020-08-07 15:51:09.552 Status: LUA: Valeur precedente = 18959.0
2020-08-07 15:51:09.552 Status: LUA: -- Fin Calcul Compteur HC / HP --
ce que vous m'avez fait voir usage 1 & 2 c'est cool mais je ne sais pas du tout comment faire cela