Page 4 sur 9

Re: Wemos D1 pour les objets connectés

Publié : 26 févr. 2016, 12:11
par deennoo
Pour les détecteurs de fumée et de CO2 : mauvaise idée, c'est un élément de sécurité important, on ne joue pas avec, c'est pas le prix d'un modèle RF qui va détruire le budget, et il sera agréé par ton assurance.

Tu trouves un pack de 2 chez casto en RF, qui communique entre eux et qui sont bien reconnu par rflink ou rfxtrxe.

Re: Wemos D1 pour les objets connectés

Publié : 26 févr. 2016, 16:33
par redge76
@deennoo

J'utilise un thermomètre infrarouge bosch et un autre qui me donnent exactement la même temperature. Ils m'affichent ce que me donne la DHT (a 0.5° près).

Quand je dis "meme avec un deep sleep de 5 minutes, il y environ 1deg de difference entre la mesure et la temperature réelle.", je ne peux pas affirmer que la temperature est bonne en absolu. Par contre il y a effectivement 1° de difference entre la temperature du capteur mesurée a l'IR et la table sur lequel est posé le capteur.
Lors que j'ai déssoudé le capteur pour ajouter le cable, mes mesures sont descendues de 1°.
De plus,maintenant, la mesure de la temperature du capteur avec le thermomètre IR donne exactement la meme temperature que la table (et tout ce qui est dans l’environnement direct...)

Tu n'as pas eu de problème avec le DHT qui arrête de fonctionner après 1 jour ?

Re: Wemos D1 pour les objets connectés

Publié : 27 févr. 2016, 14:28
par billie
Pour les détecteurs de fumée, je ne comptais pas remplacer les détecteurs "classique" par cela mais plutot utiliser un detecteur sur wemos D1 pour transferer l'info a domoticz et permettre un envoi de texto.
Je me permet aussi de parler de mon experience avec le shield DHT11. Comme prévu il n'est pas du tout précis. Il m'indique environ 3°C de trop au démarrage et monte a 5°C de trop si je le laisse fonctionner, et l'hygrométrie est environ 10% en dessous la réalité.
J'ai en revanche un tout petit pb avec le deep sleep. J'utilise easyesp , le deep sleep a l'air de fonctionner car le wemos n'est plus visible sur le réseau dès l'envoi de la première mesure faite, mais toutes les valeurs suivante n'arrive pas jusqu'a mon serveur domoticz. Le D1 a bien l'air de se reveiller car je vois bien la led clignoter toutes les 5min mais domoticz ne recoit pas ces données. Si je désactive le deepsleep , domoticz reçoit les données correctement. Avez vous déjà eu se probleme? ne serait-ce pas une tempo trop courte pour l'enregistrement sur le réseau en sortant du deepsleep par exemple?

Re: Wemos D1 pour les objets connectés

Publié : 27 févr. 2016, 16:44
par deennoo
Quelle version d'ESPEasy ?

Tu as bien mis un bout de fils entre le GPIO 16 et Reset ?

Gpio16 c'est D0 :

Image.


L'ensemble est dans un boitier ? il est ventilé ?

Mes sondes sont dans ce type de boitier, je n'ai aucun probleme :

Image

Re: Wemos D1 pour les objets connectés

Publié : 27 févr. 2016, 17:47
par fratton
DHT11 :
Temperature: 0~60°C (±2°C)
Humidity: 20-90%RH (±5%RH)

Il existe aussi un bouclier avec DHT22 :
Temperature: -40~80°C (±0.5°C)
Humidity: 0-99.9%RH (±2%RH)

http://www.wemos.cc/wiki/doku.php?id=en:shields

Re: Wemos D1 pour les objets connectés

Publié : 28 févr. 2016, 08:04
par deennoo
La DHT 22 avec les +-0,5°c ok ! mais la DHT11...c'est vraiment pour le hobby...

Pour moi de toutes façons hors de question de faire confiance a la domotique pour piloter a 100% mon chauffage.

Re: Wemos D1 pour les objets connectés

Publié : 29 févr. 2016, 08:30
par billie
Je suis d'accord sur le fait de ne pas faire confiance a la domotique pour contrôler des choses aussi importante que le chauffage.
Pour répondre a la question précédente sur espeasy, j'avais pris la dernière (R78) il me semble, et effectivement j'avais bien fais le shunt entre GPIO 16 et Reset. Tout a l'air de fonctionner sauf l'acquisition des données par domoticz après un réveil automatique du mode deep sleep.
Je vais essayé de commander rapidement le shied relay pour modifier une multiprise et j'essayerais de vous faire un retour rapidement.

Re: Wemos D1 pour les objets connectés

Publié : 08 mars 2016, 15:57
par billie
J'ai une question pour les electroniciens.
D'apres vous le capteurs MQ-2 peut'il s'alimenter en 3.3V et si oui la tension en sortie de la pin DO sera t'elle aussi du 3.3V ou non?
Je chercher depuis quelques heures maintenant comment réaliser un cablage le plus simple possible entre le MQ-2 et un wemos D1 mini mais je trouve trop d'information contraire.
par exemple sur le site d'achat (http://fr.aliexpress.com/store/product/ ... 78235.html) il mette 5V en alimentation mais ici http://lib.chipdip.ru/184/DOC001184457.pdf il parle de 2.5 à 5V.
Quelqu'un peu t'il m'éclairer?

Re: Wemos D1 pour les objets connectés

Publié : 08 mars 2016, 16:57
par deennoo
Il faut essayer, et prendre la mesure avant le branchement de la pin analog ou digital sur ta Wemos c'est aussi simple.

Une chose est sur il semble que les ESP n'accepte pas 5v dans les GPIO, et pourtant je n'en ai jamais cramer une ainsi...

C'est en tombant qu'on apprend a marcher, perso que je veux "essayer" ce genre de truc, j'en prend toujours 5, en cas de fausse manip, de defectueux, de plantage, d'utilisation detourné, ainsi je n'ai pas a attendre la prochaine livraison dans 1 mois.

Les sources sur Internet, il y en a tellement, qui annonce être "l'officiel !" mais qui en fin de compte ne sont des compréhension personnel que le mieux c'est encore de te faire ta propre expérience, j'ai trop des trucs qui ne fonctionne pas chez les autre et qui fonctionnent bien chez moi et inversement que maintenant je lit oui mais rien n'est pris pour argent comptant.

Re: Wemos D1 pour les objets connectés

Publié : 08 mars 2016, 19:02
par snips
SI non je vous aussi sur le lien aliexpress donné que la carte à base MQ2 sort aussi un signal analogique entre 0,1 et 0,3 V : vous pouvez peut-être utiliser l'entrée analogique du WEMOS D1 mini.......(qui supporte jusqu'à 3,3V).