Re: [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System
Publié : 10 mai 2022, 16:07
Re tous.
Merci beaucoup encore à tous pour les contributions.
Grâce au script de @ChristopheHD, j'ai réussi à commander la chaudière avec mon Arduino à chip Aurel
Une commande type "ERS 3 60" a bien déclenché le fonctionnement de la chaudière (après quelques secondes). Je n'ai pas été jusqu'à attendre / vérifier que l'eau monte bien jusque 60° (il fait déjà 25°, ça ira
) mais je pense que c'est bon sur cet aspect. Ou en tout cas ce n'est plus un problème maintenant normalement.
Une commande "ERS 4 15" a ensuite bien conduit la chaudière à ralentir puis s'arrêter.
Je confirme donc que le "frisquet-ERS-command-transceiver" (en tout cas la version "Latest commit c04f0f4 on 6 Apr")
fonctionne avec le modèle NODO-SHOP
Pour info tout de même :
- Comme mentionné par @insosama, il m'a fallu éditer la première ligne, ie remplacer
par
Sans ça la compilation plantait ("SerialTerminal.hpp : No such file or directory"). peut-être que si c'est entre crochets faut le mettre ailleurs (dans un répertoire du path windows par ex ?). Ne sais pas. En tout cas en mettant ce fichier (https://github.com/miko007/SerialTermin ... rminal.hpp) dans le même répertoire que le .ino, et avec les guillemets, ça a marché.
D'ailleurs, ce script additionnel est-il nécessaire dans ta version @ChristopheHD ? je ne vois pas où tu y ferais appel d'une quelconque manière, et les messages présents dans le .hpp en question ne sont jamais affichés à la console (contrairement au script @benoit.divers.91 où ils apparaissent bien au lancement). Bref je pense que cette ligne et donc ce fichier sont superflus. Il suffirait que je teste en enlevant la ligne, mais là je ne peux pas pour l'instant (peut-être qu'@insosama pourra confirmer).
- Il y a un warning à la compilation, vraisemblablement sans conséquence, néanmoins le voici :
@benoit.divers.91 : je n'ai pas réussi à commander la chaudière Frisquet avec ton script. Quand j'envoie une commande via la console, je n'ai aucun retour. J'ai bien à l'init le message "Mik0 machin machin" qui apparaît, mais les commandes que j'essaie ensuite (que ce soit "eeprom" ou "ERS 3 30" par exemple) semblent sans effet : jamais aucun retour. La diode RX de l'arduino s'allume très brièvement (<0.1s) et c'est tout.
Merci beaucoup encore à tous pour les contributions.
Grâce au script de @ChristopheHD, j'ai réussi à commander la chaudière avec mon Arduino à chip Aurel
Une commande type "ERS 3 60" a bien déclenché le fonctionnement de la chaudière (après quelques secondes). Je n'ai pas été jusqu'à attendre / vérifier que l'eau monte bien jusque 60° (il fait déjà 25°, ça ira
Une commande "ERS 4 15" a ensuite bien conduit la chaudière à ralentir puis s'arrêter.
Je confirme donc que le "frisquet-ERS-command-transceiver" (en tout cas la version "Latest commit c04f0f4 on 6 Apr")
fonctionne avec le modèle NODO-SHOP
Pour info tout de même :
- Comme mentionné par @insosama, il m'a fallu éditer la première ligne, ie remplacer
Code : Tout sélectionner
#include <SerialTerminal.hpp>Code : Tout sélectionner
#include "SerialTerminal.hpp"D'ailleurs, ce script additionnel est-il nécessaire dans ta version @ChristopheHD ? je ne vois pas où tu y ferais appel d'une quelconque manière, et les messages présents dans le .hpp en question ne sont jamais affichés à la console (contrairement au script @benoit.divers.91 où ils apparaissent bien au lancement). Bref je pense que cette ligne et donc ce fichier sont superflus. Il suffirait que je teste en enlevant la ligne, mais là je ne peux pas pour l'instant (peut-être qu'@insosama pourra confirmer).
- Il y a un warning à la compilation, vraisemblablement sans conséquence, néanmoins le voici :
Code : Tout sélectionner
In function 'void loop()':
116:26: warning: invalid conversion from 'const char*' to 'char' [-fpermissive]