Page 49 sur 50

Re: [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 10 déc. 2022, 08:57
par Keros
Top, merci ;)

Re: [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 13 déc. 2022, 20:24
par guigeeek
insosama a écrit : 09 déc. 2022, 01:48

un coup de main pour dépasser ce point bloquant serait d'une aide formidable \o/
tu peux copier coller ca dans un terminal :

Code : Tout sélectionner

#!/bin/bash

for sysdevpath in $(find /sys/bus/usb/devices/usb*/ -name dev); do
    (
        syspath="${sysdevpath%/dev}"
        devname="$(udevadm info -q name -p $syspath)"
        [[ "$devname" == "bus/"* ]] && exit
        eval "$(udevadm info -q property --export -p $syspath)"
        [[ -z "$ID_SERIAL" ]] && exit
        echo "/dev/$devname - $ID_SERIAL"
    )
done
Ca te donnera quelque chose comme ca :

Code : Tout sélectionner

/dev/ttyACM0 - Arduino__www.arduino.cc__0042_55936343034351303240
/dev/ttyUSB0 - Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller
/dev/ttyACM1 - 0658_0200
/dev/sda2 - KINGSTON_SA400M8120G_50026B7684B2F38D
/dev/sda - KINGSTON_SA400M8120G_50026B7684B2F38D
/dev/sda1 - KINGSTON_SA400M8120G_50026B7684B2F38D
Dans mon cas tu vois que l'arduino est en /dev/ttyACM0

J'espère que ca peux t'aider !! :)

Re: [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 14 déc. 2022, 15:00
par Jean-Marc
@JuxyJux
Bienvenue sur une voie qui a été délaissée depuis assez longtemps! Comme tu pourras le voir dans mes messages, j'ai installé sur la chaudière de ma fille un boîtier pour commander le contact sec avec l'ambition d'apporter les fonctionnalités de :
  • Régulation extérieure
  • Télécommande par internet pour gérer la consigne à distance
A l'époque, beaucoup d'espoirs étaient mis dans l'utilisation d'un PWM continuel appliqué à l'entrée contact sec pour faire monter ou descendre la température de l'eau. Tu verras que cette solution pose pas mal de problèmes : la chaudière se met en erreur, ou elle n'obéit plus du tout à la commande, notamment quand on cherche à dépasser les limites possibles (faire descendre la température de l'eau en-dessous de la température ambiante par exemple...).
Cependant je crois que cette méthode de commande est commode car elle se connecte sur une entrée de la chaudière explicitement dédiée à la télécommande, ce qui est moins intrusif que les autres méthodes, et plus simple et plus rustique que la radio.
Je suis donc convaincu que le RIF5000 utilise un mode de communication numérique ou équivalent, dont personne ne connaît le codage.
As-tu l'intention de te lancer dans cette enquête policière?
Je serais très intéressé de connaître les signaux que tu pourras observer et voir s'il y a moyen de les décoder, pour les reproduire à volonté. Je n'aurais alors qu'à modifier le code de ma carte pour avoir enfin des résultats satisfaisants, puis documenter complètement la solution avec les schémas et le code.

Re: [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 15 déc. 2022, 09:34
par insosama
@guigeeek

merci, vraiment top !
je vais tester ca d'ici ce weekend, en espérant que ca me permette de passer à l'étape suivante :)

si j'en arrive là, il me restera "que"
- la partie régulation avec le module "thermostat" (ou autre)
- faire le hack de la carte face avant pour avoir les retours de l'état de la chaudière en temps réel.

je vous dit si ca marche :)

cordialement

Re: [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 09 févr. 2023, 18:46
par sibusate
Bonjour à tous et particulièrement à allezlelosc dont j'ai particulièrement apprécié la prose. Merci pour toutes ces infos.

Je suis nouveau sur ce forum et je vais commencer par un hors sujet.... vous voudrez bien m'en excuser mais toutes mes recherches me ramènent sur ce forum et ce fil....

Je suis équipé depuis presque 3 mois d'une Prestige 20KW avec ballon intégré de 80 litres et ERS qui a remplacé une Prestige de 1998.
Sur mon ancienne chaudière je collectais la durée de marche du brûleur, avec un opto-coupleur, un ESP8266 et un Raspberry PI4.

J'aimerais pouvoir faire une comparaison entre les 2 chaudières sur cette base.

La régulation me semble correcte avec l'ERS d'origine, après avoir beaucoup tâtonné pour lui trouver la meilleure place (Merci encore, Allezlelosc pour ton analyse) et je ne cherche donc pas - au moins pour l'instant - à piloter le chauffage par mes propres moyens..
Pour ma part j'ai fini par mettre l'ERS dans la salle de bains, à 23° entre 7h et 11H (heures de nos douches) et 20° le reste du temps, y compris la nuit.
Robinets thermostatiques non programmés sur les 13 autres radiateurs.

Donc... question simple : existe-t'il un moyen de capter la durée de fonctionnement du brûleur (sans couper de fils et remettre en cause la garantie) ?

Merci de votre aide.....

Re: [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 16 févr. 2023, 10:14
par Jean-Marc
Peut-être en mettant un transformateur de courant sur le fil du moteur du ventilateur du brûleur?
En débranchant une cosse, et en passant le fil dans le trou du transformateur, puis en remettant la cosse.
Exemples de transformateurs de courant :
https://www.rs-particuliers.com/Search. ... nt&Price=1.
Certains transformateurs, plus chers, ont même un circuit magnétique qu'on peut ouvrir pour passer le fil, ce qui évite de débrancher et donc pas de crainte pour la garantie.

Re: [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 16 févr. 2023, 18:23
par sibusate
Merci Jean-Marc pour cette suggestion....
Je ne pense pas avoir besoin d'un transfo, ayant à ma disposition un opto-coupleur qui présente le gros avantage de d'isoler complètement (électriquement parlant) l'entrée (détection de la marche du ventilateur et la sortie = signal de 3 ou 5 volts vers un ESP8266).
Par contre l'idée du ventilateur me plait bien. Je n'y avais pas pensé.
Encore merci

Re: [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 05 nov. 2023, 15:21
par defaliz
bonjour à tous,
j'ai une PAC teamao frisquet et je voudrais m'affranchir du satellite de régulation qui ne fonctionne pas bien..
suis-je au bon endroit ?
autre chose je ne vous pas les images (début du post) je suis pourtant bien connecté..
je vous remercie

Re: [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 05 nov. 2023, 16:53
par polo9222
Cette discussion est plutôt orientée sur la régulation des chaudières gaz et radio système frisquet. Le système pour les PAC frisquet est peut-être similaire et vous pourrez alors y puiser des idées. Sinon je vous conseillerais d'ouvrir une nouvelle discussion si ce sujet n'existe pas déjà.
Bonne chance.

Re: [Tuto] Régulation d'une chaudière Frisquet ECO radio System

Publié : 15 janv. 2024, 19:17
par damimaj
Bonjour,
Un sujet très intéressant!
J'ai essayé de commencer par le commencement mais je n'arrive pas à ouvrir les images attachées. Je suis nouveau ici, est-ce que ce thread est compilé quelque part ailleur, dans un blpg par ex, ou ce n'est pas comment fonctionne cette communauté ?
Merci