Re: sonoff TH16 et chauffe eau
Publié : 06 févr. 2020, 16:41
par deen
aleph0 a écrit : 06 févr. 2020, 16:33
Je vais bientôt faire quelque chose de similaire (délestage light d'un chauffe eau avec un sonoff). Je posterai le schéma de raccordement
Envoyé de mon moto g(6) en utilisant Tapatalk
Merci beaucoup.
Re: sonoff TH16 et chauffe eau
Publié : 06 févr. 2020, 18:27
par vil1driver
Je ne cherchais pas à t'orienter vers le rfxcom mais à te faire comprendre que ton sonoff doit être utilisé pour commander ton relai de puissance et non servir de relai de puissance.
Pour le schéma, dans l'idée il y a ceci
Ou ça

Re: sonoff TH16 et chauffe eau
Publié : 06 févr. 2020, 19:21
par aleph0
Oui pour le second schéma, mais avec un disjoncteur de 2A pour le sonoff au lieu du 10.
Pour le circuit de puissance, c'est soit un disjoncteur 16A avec un relai 20A, soit un disjoncteur 20A avec un relai 25A
Câbles de puissance en 2,5mm², la commande peut-être en 1,5mm²
Le premier schéma, par contre, je le comprends pas...

Re: sonoff TH16 et chauffe eau
Publié : 06 févr. 2020, 22:40
par deen
Merci beaucoup. C'est ce que je voulais. J'attends la livraison de RAIL DIN pour l'installation. Dès que ça arrive je vais le mettre en place et vous tiens au courant.
Re: sonoff TH16 et chauffe eau
Publié : 06 févr. 2020, 22:45
par deen
aleph0 a écrit : 06 févr. 2020, 19:21
Oui pour le second schéma, mais avec un disjoncteur de 2A pour le sonoff au lieu du 10.
Pour le circuit de puissance, c'est soit un disjoncteur 16A avec un relai 20A, soit un disjoncteur 20A avec un relai 25A
Câbles de puissance en 2,5mm², la commande peut-être en 1,5mm²
Le premier schéma, par contre, je le comprends pas...
Pour moi aussi, le 2ème schéma me parait clair. Par contre, chez moi, j'ai un disjoncteur 16A de puissance, un autre de 10A pour commande de sonoff et un relai 25A pour HP/HC. Est ce que je peux garder le disjoncteur de 10A pour le sonoff ou obligatoirement il faut le remplacer par un 2A ? Pour rappel, je vais connecter le boîtier Sonoff Pow R2. Merci
Re: sonoff TH16 et chauffe eau
Publié : 07 févr. 2020, 08:44
par aleph0
Est ce que je peux garder le disjoncteur de 10A pour le sonoff ou obligatoirement il faut le remplacer par un 2A ?
Ça marchera avec un 10A, mais moins "conforme". Si un jour tu passe aux heures creuses, la norme t'imposera un 2A, d'où ma recommendation. Tant que tu ne passe pas par le compteur, tu peux te contenter d'un 10A. Ce qui est impératif c'est que ce soit inférieur au maxi du sonoff. le pow R2 monte à 16A je crois, donc le 10 conviendra.
Re: sonoff TH16 et chauffe eau
Publié : 09 févr. 2020, 22:43
par deen
aleph0 a écrit : 07 févr. 2020, 08:44
Est ce que je peux garder le disjoncteur de 10A pour le sonoff ou obligatoirement il faut le remplacer par un 2A ?
Ça marchera avec un 10A, mais moins "conforme". Si un jour tu passe aux heures creuses, la norme t'imposera un 2A, d'où ma recommendation. Tant que tu ne passe pas par le compteur, tu peux te contenter d'un 10A. Ce qui est impératif c'est que ce soit inférieur au maxi du sonoff. le pow R2 monte à 16A je crois, donc le 10 conviendra.
Oui pow R2 monte a 16A. Donc je vais garder ma configuration actuelle. J'attends de recevoir le rail pour le fixer au tableau. En le connectant au contacteur HC/HP, je pense que le boîtier pow R2 n'indiquera plus la consommation électrique ?
Merci encore pour vos aides.
Re: sonoff TH16 et chauffe eau
Publié : 09 févr. 2020, 23:12
par vil1driver
Il faut également penser à la bobine du contacteur.. C'est à l'origine celle ci qui est protégée par un disjoncteur 2A..
Que tu intercales le sonoff n'y changera rien,
(tan mieux s'il supporte plus) il faut protéger jusqu'au bout.
Re: sonoff TH16 et chauffe eau
Publié : 07 mars 2020, 15:41
par deen
Enfin j'ai réussi à installer le sonoff. A l'aide de schéma de vil1driver, ça a bien marché avec le POW R2. Mais le souci c'est que je n'arrivais pas plus à fermer mon boîtier électrique. Pow R2 étant imposant, impossible. J'avais un Sonoff Mini. J'ai vu qu'il supportait jusqu'à 10A. Je l'ai donc branché à la place de Pow R2. Tout marche.
Pensez-vous que Sonoff Mini est suffisant pour commander le chauffe eau avec le module HC/HP ? En tout cas, comme il est petit, c'est très facile de ranger à l'intérieur du boîtier électrique.
Merci à vous tous pour vos aides

Re: sonoff TH16 et chauffe eau
Publié : 13 oct. 2021, 09:13
par Wolfen38
Bonjour
Quelle différence entre l'utilisation du sonoff pow et Basic ? C'est juste la remontée de conso ?
Est ce qu'avec les 2 sonoff je peux :
1 - couper la chauffe pendant les heures creuses
2 - forcer la chauffe pendant heure pleine ?
3 - arrêter complètement la chauffe (style on part en vacances)
Merci
Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk